你可能感兴趣的试题
压力表与平衡式比例混合装置的进口处的距离不大于0.5m 压力式比例混合装置要整体安装 分体平衡式比例混合装置的平衡压力流量控制阀要竖直安装 水力驱动平衡式比例混合装置的泡沫液泵要竖直安装 管线式比例混合器应直接安装在主管线上
环泵式泡沫比例混合器 管线式泡沫比例混合器 压力式泡沫比例混合器 平衡压力式泡沫比例混合器
泡沫产生器无法发泡 泡沫比例混合器锈死 平衡式比例混合器因囊破裂而使系统瘫痪 无囊式压力比例混合装置的泡沫液储罐进水
压力式比例混合装置 环泵式比例混合器 管线式比例混合器 平衡式比例混合装置
看各组件是否在安装过程中有损坏。 储罐各侧的检修宽度不能小于 0. 7m, 且操作面不能小于 1. 5m; 当泡沬液储罐上的控制阀距地面高度大于 1. 8m 时, 需要在操作面处设置操作平台或操作凳。 比例混合器的安装方向要与系统水流方向相反, 不能反向。
这是一个压力式比例混合装置 这是一个环泵式比例混合装置 这是一个管线式比例混合装置 这是一个平衡式比例混合装置
压力表与平衡式比例混合装置的进口处的距离不大于0.5m 压力式比例混合装置要整体安装 分体平衡式比例混合装置的平衡压力流量控制阀要竖直安装 水力驱动平衡式比例混合装置的泡沫液泵要竖直安装 管线式比例混合器应直接安装在主管线上
环泵式比例混合器 压力式比例混合器 平衡式比例混合器 管线式比例混合器
泡沫比例混合器(装置)的标注方向应与液流方向一致 备用的环泵式比例混合器应串联安装在系统上,并应有明显的标志 管线式比例混合器应安装在压力水的水平管道上并应远离储罐或防护区 压力式比例混合装置应分体安装,并应与基础牢固固定
压力表与平衡式比例混合装置的进口处的距离不大于0.5m 压力式比例混合装置要整体安装 分体平衡式比例混合装置的平衡压力流量控制阀要竖直安装 水力驱动平衡式比例混合装置的泡沫液泵要水平安装
环泵式比例混合器 压力式比例混合装置 平衡式比例混合装置 管线式比例混合器
压力表与平衡式比例混合装置的进口处的距离不大于0.5m 压力式比例混合装置要整体安装 分体平衡式比例混合装置的平衡压力流量控制阀要竖直安装 水力驱动平衡式比例混合装置的泡沫液泵要竖直安装 管线式比例混合器应直接安装在主管线上
环泵式比例混合器的安装标高的允许偏差为±10mm 压力式比例混合装置应整体安装,并应与基础牢固固定 整体平衡式比例混合装置应竖直安装在压力水的水平管道上 管线式比例混合器应安装在压力水的竖向管道上或串接在消防水带上,并应靠近储罐 或防护区
不小于0.5m 不大于0.5m 不小于0.3m 不大于0.3m
单罐容量 20000m³的非水溶性液体固定顶储罐,选择计量注入式比例混合装置,泡沫 液注入点的泡沫液流压力应大于水流压力 当选用的泡沫液密度低于 1.12g/mL 时,不应选择无囊式压力式比例混合装置 采用集中控制方式保护多个防护区的高倍数泡沫灭火系统,选用平衡式比例混合装 置,泡沫混合液管道上应设置单向阀 全淹没高倍数泡沫灭火系统保护一个防护区时,选用囊式压力式比例混合装置 单罐容量 50000m³的内浮顶和外浮顶储罐,选择环泵式比例混合装置,吸液口不应高 于泡沫液储罐最低液面 1m
泡沫比例混合器(装置)的标注方向应与液流方向一致 管线式比例混合器其吸液口与泡沫液储罐或泡沫液桶最低液面的高度不得小于1.0m 环泵式比例混合器吸液口不应高于泡沫液储罐最低液面1m 压力式比例混合装置泡沫液储罐的单罐容积不应大于5m2 平衡式比例混合装置平衡阀的泡沫液进口压力应大于水进口压力,且其压差应满足产品的使用要求