你可能感兴趣的试题
设置七氟丙烷预制灭火系统的防护区的环境温度可为50℃ 设置IG541气体灭火系统的防护区环境温度可为-9℃ __二氧化碳系统储存装置的环境温度可为-10℃ 低压二氧化碳系统储存装置的环境温度可为49℃
采用全淹没灭火系统对气体、液体、电气火灾和固体表面火灾,在喷放二氧化碳前不能自动关闭的开口,其面积不应大于防护区总内表面积的3% ,且开口不应设防护区墙面2/3以上。 采用全淹没灭火系统对固体深位火灾,所有的开口,在喷放二氧化碳前应自动关闭。 局部应用灭火系统保护对象周围的空气流动速度不宜大于5m/s 局部应用灭火系统当保护对象为可燃液体时,液面至容器缘口的距离不得小于150mm 启动释放二氧化碳之前或同时,必须切断可燃、助燃气体的气源。
喷放二氧化碳之前,应联动关闭中央空调系统 喷放二氧化碳之前,应自动关闭防护区内除泄压口外的开口 喷放二氧化碳之前,应关闭送(排)风机 喷放二氧化碳之前,应联动打开空调系统管道中的防火阀
IG541混合气体灭火系统及__二氧化碳灭火系统,采用其充装的灭火剂进行模拟喷气试验 低压二氧化碳应采用二氧化碳灭火剂进行模拟喷气试验。试验随机选择一个防护区或保护对象进行 低压二氧化碳应采用其充装的灭火剂进行模拟喷气试验,且试验数量不小于设计容器总数的10% IG541混合气体灭火系统模拟喷气试验采用的储存容器数应为选定试验的防护区或保护对象设计用量所需容器总数的5%,且不少于1个 七氟丙烷灭火系统的模拟喷气试验采用的氮气储存容器数不少于灭火剂储存容器数的10%,且不少于1个
__二氧化碳储存装置的环境温度为-10℃~50℃ 贮存容器中充装的二氧化碳质量损失不大于10% 组合分配的二氧化碳气体灭火系统保护5个及以上的防护区或保护对象时,或在48h内不能恢复时,二氧化碳要有备用量 同一规格的灭火剂储存容器高度差不超过20mm
气体灭火剂储存量,其储存量应为储存量最大的防护区设计用量 某单位的组合分配二氧化碳气体灭火系统保护4个区,在48h内不能恢复,二氧化碳应设有备用量 组合分配的七氟丙烷系统所保护的防护区不应超过5个 除二氧化碳系统外,其他灭火系统储存装置54h内不能重新充装恢复工作,应按系统设计储存量的100%设置备用量
防护区的围护结构及门窗的允许压强不宜低于 1200Pa 全淹没二氧化碳灭火系统防护区应设置泄压口,并宜设在外墙上,其高度应大于防护 区净高的 2/3 除扑救固体深位火灾外,防护区内全淹没二氧化碳灭火系统二氧化碳的喷放时间不应 大于 2.0min 防护区内的疏散通道及出口,应设疏散指示标志和感温火灾探测器 灭火后的防护区应通风换气,通信机房、电子计算机房等场所的通风换气次数应不小 于 6 次/h
二氧化碳有备用量 防护区围护结构及门窗的耐火极限为0.5h 选择阀靠近储存容器安装,高度为1.7m 防护区内设火灾声报警器,入口处设光报警器
__二氧化碳灭火系统宜采用氮气进行模拟喷气试验 IG541混合气体灭火系统采用IG541混合气体,试验采用的储存容器数为防护区设计用量的所需容器总数的5%且不少于1个 低压二氧化碳灭火系统,应采用二氧化碳灭火剂进行模拟喷气试验。试验要选定输送管道最长的防护区或保护对象进行,喷放量不应小于设计用量的10% 模拟喷气试验宜采用自动启动方式
保护2个及以上的防护区或保护对象 保护5个及以上的防护区或保护对象 48h不能恢复 72h不能恢复 24h不能恢复
IG541混合气体灭火系统采用其充装的灭火剂进行模拟喷气试验,试验采用的储存容器数应为选定试验的防护区或保护对象设计用量所需容器总数的5%,且不少于1个 低压二氧化碳灭火系统采用二氧化碳灭火剂进行模拟喷气试验,试验要选定输送管道最长的防护区或保护对象进行,喷放量不小于设计用量的10% 七氟丙烷灭火系统模拟喷气试验中七氟丙烷灭火剂喷放量不小于设计用量的10% __二氧化碳灭火系统采用其充装的灭火剂进行模拟喷气试验,试验采用的储存容器数应为选定试验的防护区或保护对象设计用量所需容器总数的3% 模拟喷气试验宜采用手动启动方式
采用全淹没系统的防护区,对气体、液体、电气火灾和固体表面火灾,在喷放二氧化碳前不能自动关闭的开口,其面积不应大于防护区建筑面积的3%,且开口不应设在底面 当组合分配系统保护5个以上的防护区或保护对象时,或者在72h内不能恢复时,二氧化碳应有备用量,备用量不应小于系统设计的储存量 全淹没二氧化碳设计浓度不应小于灭火浓度的1.7倍,并不得低于34% 全淹没灭火系统当防护区的环境温度超过100℃时,二氧化碳的设计用量应在相应计算值的基础上每超过5℃增加2% 局部应用灭火系统的二氧化碳喷射时间小应小于30s
保护对象周围的空气流动速度不宜大于3m/s 在喷头与保护对象之间,喷头喷射角范围内不应有遮挡物 防护区用的通风机和通风管道中的防火阀,在喷放二氧化碳前应自动关闭 当保护对象为可燃液体时,液面至容器缘口的距离不得小于150mm
IG541混合气体灭火系统试验采用的储存容器数应为选定试验的防护区或保护对象设计用量所需容器总数的5%,且不少于1个 __二氧化碳灭火系统试验采用的储存容器数应为选定试验的防护区或保护对象设计用量所需容器总数的10%,且不少于1个 卤代烷灭火系统模拟喷气试验宜采用卤代烷灭火剂、氮气或压缩空气进行 低压二氧化碳灭火系统采用二氧化碳灭火剂进行模拟喷气试验,试验要选定输送管道最长的防护区或保护对象进行,喷放量不小于设计用量的10% 卤代烷灭火系统模拟喷气试验为氮气时,氮气储存容器数不应少于灭火剂储存容器数的20%,且不少于1个