当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

下列关于水喷雾灭火系统喷头备用量的说法中,正确的是()

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

水雾喷头的工作压力,灭火系统大于防护冷却系统  响应时间要求,灭火系统小于防护冷却系统  设计喷雾强度,灭液体火灾系统大于防护冷却系统  持续喷雾时间,灭火系统与防护冷却系统相当  
水喷雾灭火系统各种不同规格的喷头备用品数量不小于安装总数的1%,且每种备用喷头不应少于10个。  细水雾灭火系统各种不同规格的喷头备用品数量不小于安装总数的1%,且每种备用喷头不应少于5个。  湿式自动喷水灭火系统各种不同规格的喷头备用品数量不小于安装总数的1%,且每种备用喷头不应少于10个。  预作用自动喷水灭火系统各种不同规格的喷头备用品数量不小于安装总数的1%,且每种备用喷头不应少于10个。  
雨淋系统  细水喷雾灭火系统  水喷雾灭火系统  细水喷雾灭火系统  
水雾喷头的工作压力为0.18Mpa  储罐区水喷雾灭火系统响应时间为180s  水雾喷头与保护储罐外壁之间的距离为0.8m  水雾喷头平面布置采用菱形设置  
备用数量不应小于安装总数的1%,且每种备用喷头不应少于5个  备用数量不应小于安装总数的1%,且每种备用喷头不应少于10个  备用数量不应小于安装总数的2%,且每种备用喷头不应少于10个  备用数量不应小于安装总数的2%,且每种备用喷头不应少于20个  
水喷雾灭火系统保护卧式储罐时,水雾喷头的布置应使水雾完全覆盖裸露表面,罐体液位计、阀门等处也应设水雾喷头保护  水喷雾灭火系统保护电缆时,水雾喷头的布置应使水雾完全包围电缆  水喷雾灭火系统保护燃油锅炉时,宜布置在保护对象的底部周围  水喷雾灭火系统保护输送机皮带时,水雾喷头的布置应使水雾完全包络着火输送机的机头、机尾和上行皮带上表面  
水喷雾灭火系统用于灭电缆火灾时,系统的响应时间不应超过120s  水喷雾灭火系统用于灭固体物质火灾时,系统的响应时间不应超过60s  用于防护冷却时,水雾喷头的工作压力不应小于0.35MPa  用于灭火时,水雾喷头的工作压力不应小于0.2MPa  
传动管启动水喷雾灭火系统以传动管为火灾探测系统  根据传动管内充压介质不同,可分为充液传动管和充气传动管  充液传动管上安装的是闭式喷头,充气传动管上安装的是开式喷头   传动管启动水喷雾灭火系统适用于防爆场所  
采用电动启动水喷雾灭火系统,喷头使用离心雾化型水雾喷头。  采用电动启动水喷雾灭火系统,喷头工作压力为0.35MPa  采用充气传动管启动的水喷雾灭火系统,传动管的最低点设置冷凝器和汽水分离器  采用充液传动管启动的水喷雾灭火系统,充液传动管的最高点安装自动排气阀  
当水喷雾灭火系统用于扑救饮料酒火灾时,系统的供给时间不应小于0.5h  当水喷雾灭火系统用于扑救固体火灾时,系统的供给时间不应小于1.0h  当水喷雾灭火系统用于扑救油浸式电力变压器火灾时,系统的供给时间不应小于0.4h  当水喷雾灭火系统用于扑救电缆火灾时,系统的供给时间不应小于0.5h  当水喷雾灭火系统用于直径为20m固定顶柴油储罐的防护泠却时,系统的供给时间不应小于6h  
用于灭火时,水雾喷头的工作压力不应小于0.35MPa  用于防护冷却时,水雾喷头的工作压力不应小于0.15MPa  用于灭火时,水喷雾灭火系统的响应时间不应大于60s  用于防护冷却时,水雾喷头的工作压力不应小于0.20MPa  
水喷雾灭火系统由水源.供水设备.管道.雨淋阀组.过滤器和水雾喷头等组成  水喷雾自动喷水灭火系统可用于电气火灾的灭火  水喷雾灭火系统按启动方式可分为电动启动水喷雾灭火系统和传动管启动水喷雾灭火系统  水喷雾系统的撞击型水雾喷头喷出的水雾具有良好的电气绝缘性,可用于扑灭油浸式电力变压器等发生的电气火灾  
系统竣工后,必须进行工程验收,验收不合格不得投入使用  测试时,水力警铃喷嘴处压力不应小于0.05MPa,且距水力警铃3m远处警铃的响度不应小于70dB  不同型号、规格的喷头的备用量不应小于其实际安装总数的1%,且每种备用喷头数不应少于10只  报警阀安装地点的常年温度不应小于4℃  
用于白酒厂酒缸灭火保护的水喷雾灭火系统,选用离心雾化型水雾喷头  用于液化石油气灌瓶间防护冷却的水喷雾灭火系统,选用撞击型水雾喷头  用于电缆沟电缆灭火保护的水喷雾灭火系统,选用撞击型水雾喷头  用于丙类液体固定顶储罐防护冷却的水喷雾灭火系统,选用离心雾化型水雾喷头  
水喷雾灭火系统应设有自动控制、手动控制和应急操作三种控制方式  水喷雾灭火系统的雨淋阀可由电控信号、传动管液动信号或传动管气动信号进行开启  水喷雾灭火系统的火灾探测器可采用缆式线型定温型、空气管式感温型或闭式喷头  水喷雾灭火系统由水源、供水泵、管道、过滤器、水雾喷头组成  

热门试题

更多