你可能感兴趣的试题
高位消防水箱在屋顶露天 水箱进水管 DN25 补满水需要 12h 进水管设置了液位阀 进水管口的最低点高出溢流边缘 100mm
高位消防水箱的设置位置应高于其所服务的水灭火设施,且最低有效水位应满足其所有服务的水灭火设施最不利点处的压力 当高位消防水箱在屋顶露天设置时,水箱的检修人孔以及进、出水管的阀门等应采取锁具或阀门箱等保护措施 严寒、寒冷等冬季冰冻地区的消防水箱应设置在消防水箱间内,且应设防冻设施 高位消防水箱的进、出水管应设置带指示启闭装置的阀门 高位消防水箱的有效容积、出水、排水和水位等应符合本单元消防水池的设置要求
消防水箱外壁与建筑本体墙面净距,安装管道一侧,不宜小于1.0m 消防水箱应采取保温措施,室内温度或水温不应低于5℃ 消防水箱泄水管与生活排水连接时,应设防止倒流的止回阀 高位消防水箱的进.出水管应设置带有指示启闭装置的阀门
该水箱采用钢筋混凝土建造,在屋顶露天设置,水箱的人孔和阀门均采取了锁具保护措施,水箱有效容积为50m³ 该水箱采用出水管喇叭口,未采用旋流防止器,当水箱处于最低有效水位时,出水管喇叭口的淹没深度为500mm 该水箱采用管径为DN40的进水管,经充水测试,为该水箱充满水共耗时7.5h 该水箱有一面外壁安装有管道,这一面外壁与该建筑通至屋面楼梯间的外墙之间的距离是1.2m,没有安装管道的一面外壁距离楼顶女儿墙的距离是0.8m,其他两面外壁与建筑本体墙面相隔较远 该水箱的进水管设置在溢流水位上方,进水管管口的最低点高出溢流边缘的高度为120mm,溢流管的直径为DN80
应采取防冻措施 进水管管径符合规范要求 出水管管径符合规范要求 消防控制室应能显示消防水箱高水位、低水位报警信号 消防控制室应能显示消防水箱正常水位
非结冻地区宜设在室外 设于室外,通气管所处环境空气质量较好 设于室外,可省去水箱间以节省造价 水箱设于室外必须保温
水箱间内设置气压水罐及稳压泵,稳压泵最大启泵次数为5次h 水箱间内设置高位消防水箱,消防水箱的有效容积为18m3 稳压泵吸水管上设置明杆闸阀,出水管上设置消声止回阀和明杆闸阀 消防水箱进水管的管径为DN32,消防水箱充满水的时间为7h
高区生活水泵的监控 屋顶会水箱的液位监视 屋顶水箱补水管参数监测 热水系统的监视 水泵的监视
设置位置应高于其所服务的水灭火设施,且最低有效水位应满足其所有服务的水灭火设施最不利点处的静水压力 严寒、寒冷等冬季冰冻地区的消防水箱应设置在消防水箱间内,且应设防冻设施;其他地区宜设置在室内,当必须在屋顶露天设置时,应采取防冻、隔热等安全措施 高位消防水箱的出水管应高于最低有效水位 高位消防水箱与基础应牢固连接 高位消防水箱的进、出水管应设置带指示启闭装置的阀门
水箱间内设置气压水罐及稳压泵, 稳压泵最大启泵次数为 5 次/h 水箱间内设置高位消防水箱, 消防水箱的有效容积为 18m3 稳压泵吸水管上设置明杆阐阀, 出水管上设置消声止回阀和明杆闸阀 消防水箱进水管的管径为 DN32, 消防水箱充满水的时间为 7h
分区、分压供水方式 设置水箱供水方式 直接供水方式 设置水泵、水箱的供水方式
中间转输水箱有效储水容积不应小于 36m³ 屋顶消防水箱有效储水容积不应小于 50m³ 中间转输水箱有效储水容积不应小于 60m³ 屋顶消防水箱有效储水容积不应小于 36m³ 屋顶消防水箱有效储水容积不应小于 100m³
膨胀水箱有时与给水箱一同安装在屋顶的水箱间内 膨胀水箱内外刷樟丹或其他防锈漆,并要进行满水试漏,箱底至少比室内采暖系统最高点高出0.5m 补水管的补水由手动或浮球阀自动控制 膨胀水箱顶部的入孔盖应用螺栓紧固,水箱下方垫枕木或角钢架
安装无管道的侧面,净距0.8m 设有人孔的水箱顶面与建筑物本体板底的净空高度为0.8m 管道外壁与建筑本体墙面之间的通道宽度为0.8m 进水管充满水箱有效体积的时间为12h