你可能感兴趣的试题
热媒温度,民用建筑中的供水温度不应低于80℃,供回水温差不宜小于10℃ 建筑物地板敷设加热管时,采暖热负荷中不计算地面的热损失 低温热水地板辐射采暖系统的工作压力不宜大于1.0MPa;当超过上述压力时,应采取相应的措施 低温热水地板辐射采暖系统敷设加热管的覆盖层厚度不宜小于50mm 加热管内水的流速不宜大于0.25m/s,每个环路的阻力不宜超过30kPa
民用建筑的供水温度不应大于60℃ 加热管内水的流速不应小于0.15m/s 采暖系统的工作压力不宜大于0.8MPa 在卫生间敷设时,加热管覆盖层应做防水层
埋设在填充层内的加热管不应有接头 埋地热水塑料加热管应按使用条件为4级选择 塑料加热管的厚度不得小于1.8mm 铜管的下游管段不宜使用钢管
低温热水地板辐射采暖系统敷设加热管的覆盖层厚度不宜小于30mm 低温热水地板辐射采暖的加热管及其覆盖层与外墙、楼板结构层间应设绝热层 覆盖层应设伸缩缝,伸缩缝的位置、距离及宽度,应会同有关专业计算确定 加热管穿过伸缩缝时,宜设长度不小于100mm的柔性套管
不应小于0.25m/s 不应小于0.20m/s 不应大于0.20m/s 不应大于0.25m/s
低温热水地板辐射采暖的加热管及其覆盖层与外墙、楼板结构层间应设绝热层 低温热水地板辐射采暖系统敷设加热管的覆盖层厚度不宜小于30mm 覆盖层应设伸缩缝,伸缩缝的位置、距离及宽度,应同有关专业计算确定 加热管穿过伸缩缝时,宜设长度不小于100mm的柔性套管
不应小于0.20m/s 不应小于0.25m/s 不应大于0.23m/s 不应大于0.21m/s
0.25m/s 0.35m/s 0.20m/s 0.15m/s
埋设在填充层内的加热管不应有接头 埋地热水塑料加热管材应按使用条件为4级选择 塑料加热管的厚度不得小于1.8mm 铜管的下游管段不宜使用钢管
不应小于0.25m/s 不应小于0.20m/s 不应大于0.20m/s 不应大于0.25m/s
民用建筑的供水温度不应大于60℃ 加热管内水的流速不应小于0.15m/s 采暖系统的工作压力不宜大于0.8MPa 在卫生间敷设时,加热管覆盖层应作防水层
温热水地板辐射采暖绝热层敷设在土壤上时,绝热层下应做防潮层;在潮湿房间(女卫生间、厨房等)敷设地板辐射采暖系统时,加热管覆盖层上应做防水层 低温热水地板辐射采暖的加热管及其覆盖层与外墙、楼板结构层间应设绝热层 低温热水地板辐射采暖系统敷设加热管的覆盖层厚度不宜小于50mm 低温热水地板辐射采暖系统敷设加热管的覆盖层应设伸缩缝,加热管穿过伸缩缝时,宜设长度不小于80mm的柔性套管
低温热水地板辐射采暖绝热层敷设在土壤上时,绝热层下应做防潮层;在潮湿房间(如卫生间、厨房等)敷设地板辐射采暖系统时,加热管覆盖层上应做防水层 低温热水地板辐射采暖的加热管及其覆盖层与外墙、楼板结构层间应设绝热层 低温热水地板辐射采暖系统敷设加热管的覆盖层厚度不宜小于50mm 低温热水地板辐射采暖系统敷设加热管的覆盖层应设伸缩缝,加热管穿过伸缩缝时,宜设长度不小于80mm的柔性套管