你可能感兴趣的试题
水泵吸水管应满足最低有效水位出水不掺气的技术要求 消防水箱采用钢筋混凝土时,在消防水箱的内部应贴白瓷砖或喷涂瓷釉涂料 采用除钢筋混凝土外其他材料时,消防水箱宜设置支墩 消防水池(水箱)及附属管道安装前,应清理其内部污垢和杂物 钢筋混凝土消防水池(水箱)的进水管、出水管要加设防水套管
高位消防水箱的设置位置应高于其所服务的水灭火设施,且最低有效水位应满足其所有服务的水灭火设施最不利点处的压力 当高位消防水箱在屋顶露天设置时,水箱的检修人孔以及进、出水管的阀门等应采取锁具或阀门箱等保护措施 严寒、寒冷等冬季冰冻地区的消防水箱应设置在消防水箱间内,且应设防冻设施 高位消防水箱的进、出水管应设置带指示启闭装置的阀门 高位消防水箱的有效容积、出水、排水和水位等应符合本单元消防水池的设置要求
可接纳消防管道试压水 可与消防水箱合并共用一个水箱 可与消防水箱并列设置并共用一幅分隔墙 水箱内贮水在48h内得不到更新时,应设置水消毒处理装置
设消火栓系统的多层民用建筑,消防水箱设在建筑物的最高处 设消火栓系统的高层民用建筑,高度≤100m,消防水箱与最不利消防设施的最小高差为7m;高度>100m,最小高差为15m 设自动喷水灭火系统的高位消防水箱高度应满足最不利点喷头喷水强度和最小工作压力(0.05MP 设自动喷水灭火系统的高位消防水箱设在建筑物的最高处
消防水箱外壁与建筑本体墙面净距,安装管道一侧,不宜小于1.0m 消防水箱应采取保温措施,室内温度或水温不应低于5℃ 消防水箱泄水管与生活排水连接时,应设防止倒流的止回阀 高位消防水箱的进.出水管应设置带有指示启闭装置的阀门
消防水箱的容积为18m³ 高位消防水箱的进、出水管应设置带有指示启闭装置的阀门 进水管的管径应满足消防水箱12.0h充满水的要求,管径为DN32 高位消防水箱出水管管径应满足消防给水设计流量的出水要求,且管径为DN80 高位消防水箱出水管应位于高位消防水箱最低水位以下,并应设置防止消防用水进入高位消防水箱的倒流防止器
采用消防水泵串联分区供水时,宜采用消防水泵转输水箱串联供水方式 转输水箱可作为高位消防水箱 串联转输水箱的溢流水不应回流进消防水池 当采用消防水泵直接串联时,应在串联消防水泵出水管上设置减压型倒流防止器
应采取防冻措施 进水管管径符合规范要求 出水管管径符合规范要求 消防控制室应能显示消防水箱高水位、低水位报警信号 消防控制室应能显示消防水箱正常水位
可接纳消防管道试压水 可与消防水箱合并共用一个水箱 可与消防水箱并列设置并共用一幅分隔墙 水箱内贮水在48h内得不到更新时,应设置水消毒处理装置
水箱间内设置气压水罐及稳压泵,稳压泵最大启泵次数为5次h 水箱间内设置高位消防水箱,消防水箱的有效容积为18m3 稳压泵吸水管上设置明杆闸阀,出水管上设置消声止回阀和明杆闸阀 消防水箱进水管的管径为DN32,消防水箱充满水的时间为7h
设置位置应高于其所服务的水灭火设施,且最低有效水位应满足其所有服务的水灭火设施最不利点处的静水压力 严寒、寒冷等冬季冰冻地区的消防水箱应设置在消防水箱间内,且应设防冻设施;其他地区宜设置在室内,当必须在屋顶露天设置时,应采取防冻、隔热等安全措施 高位消防水箱的出水管应高于最低有效水位 高位消防水箱与基础应牢固连接 高位消防水箱的进、出水管应设置带指示启闭装置的阀门
设消火栓系统的多层民用建筑,消防水箱设在建筑物的最高处 设消火栓系统的高层民用建筑,高度≤100m,消防水箱与最不利消防设施的最小高差为7m;高度>100m,最小高差为15m 设自动喷水灭火系统的高位消防水箱高度应满足最不利点喷头喷水强度和最小工作压力(0.05MP 设自动喷水灭火系统的高位消防水箱设在建筑物的最高处
水箱间内设置气压水罐及稳压泵, 稳压泵最大启泵次数为 5 次/h 水箱间内设置高位消防水箱, 消防水箱的有效容积为 18m3 稳压泵吸水管上设置明杆阐阀, 出水管上设置消声止回阀和明杆闸阀 消防水箱进水管的管径为 DN32, 消防水箱充满水的时间为 7h
设在主厂房煤仓间最高处,且为重力自流水箱 消防水箱应储存10min的消防用水量 消防用水与其他用水合并的水箱,应采取消防用水不作他用的技术措施 火灾发生时由消防水泵供给的消防用水,不应进入消防水箱
设置常__给水系统的建筑物,可不设消防水箱 设置临时__给水系统的建筑物,可不设消防水箱 高层建筑采用__给水系统时,可不设高位消防水箱 采用临时__给水系统时,应设高位消防水箱
中间转输水箱有效储水容积不应小于 36m³ 屋顶消防水箱有效储水容积不应小于 50m³ 中间转输水箱有效储水容积不应小于 60m³ 屋顶消防水箱有效储水容积不应小于 36m³ 屋顶消防水箱有效储水容积不应小于 100m³
建筑高度为54米的综合楼设置30m³的高位消防水箱。 工业建筑室内消防给水设计流量为30L/S,设置12m³的高 位消防水箱。 总建筑面积为35000m²的商店建筑,设置了45m³的高位 消防水箱。 130米的住宅建筑设置了36m³的高位消防水箱。