当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

屋顶水箱的设置条件,以下哪条正确

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

生产和生活专用高位水箱容积不能按经验公式确定  生产和生活专用高位水箱调节容积,理论上是根据用水和进水流量变化曲线确定  经验公式计算确定水箱有效容积误差较小  由于外部管网的供水能力相差很大,水箱有效容积不能确定  
有关规范的规定  消防用水存量较大,时间一长使生活饮用水达不到卫生标准  其他管网若发生回流将污染生活饮用水  分开设置经济、管理方便  
高位消防水箱在屋顶露天  水箱进水管 DN25  补满水需要 12h  进水管设置了液位阀  进水管口的最低点高出溢流边缘 100mm  
高位消防水箱的设置位置应高于其所服务的水灭火设施,且最低有效水位应满足其所有服务的水灭火设施最不利点处的压力  当高位消防水箱在屋顶露天设置时,水箱的检修人孔以及进、出水管的阀门等应采取锁具或阀门箱等保护措施  严寒、寒冷等冬季冰冻地区的消防水箱应设置在消防水箱间内,且应设防冻设施  高位消防水箱的进、出水管应设置带指示启闭装置的阀门  高位消防水箱的有效容积、出水、排水和水位等应符合本单元消防水池的设置要求  
可接纳消防管道试压水  可与消防水箱合并共用一个水箱  可与消防水箱并列设置并共用一幅分隔墙  水箱内贮水在48h内得不到更新时,应设置水消毒处理装置  
消防水箱外壁与建筑本体墙面净距,安装管道一侧,不宜小于1.0m  消防水箱应采取保温措施,室内温度或水温不应低于5℃  消防水箱泄水管与生活排水连接时,应设防止倒流的止回阀  高位消防水箱的进.出水管应设置带有指示启闭装置的阀门  
建筑主体通向停机坪的出口设置了2个,每个出口的净宽度为1.10m  停机坪四周设置了航空障碍灯和应急照明  停机坪与屋顶水箱间的距离为4.5m  停机坪与屋顶电梯机房的距离为6.5m  停机坪四周设置了消火栓  
增加墙面对太阳辐射的反射  减小屋顶的热阻,以利于散热  窗口外设遮阳装置  屋顶绿化  
系统中需要一定调节水量或要求贮存消防水量  室外供水周期性不足或经常不足  为保持给水系统的恒压条件  可节约用水,节省经常维护费用  
两个承压相同水温不同的独立水系统可以采用同一个膨胀水箱定压  屋顶空气源热泵冷水机组的定压点应设置在水泵的入口  定压点不能设置在冷水机组的出口  膨胀水箱膨胀管的长短不影响系统水压分布  
有关规范的规定  消防用水存量较大,时间一长使生活饮用水达不到卫生标准  其他管网若发生回流将污染生活饮用水  分开设置经济,管理方便  
可接纳消防管道试压水  可与消防水箱合并共用一个水箱  可与消防水箱并列设置并共用一幅分隔墙  水箱内贮水在48h内得不到更新时,应设置水消毒处理装置  
设置位置应高于其所服务的水灭火设施,且最低有效水位应满足其所有服务的水灭火设施最不利点处的静水压力  严寒、寒冷等冬季冰冻地区的消防水箱应设置在消防水箱间内,且应设防冻设施;其他地区宜设置在室内,当必须在屋顶露天设置时,应采取防冻、隔热等安全措施  高位消防水箱的出水管应高于最低有效水位  高位消防水箱与基础应牢固连接  高位消防水箱的进、出水管应设置带指示启闭装置的阀门  
为保持给水系统的衡压条件  系统中需要一定调节水量或要求贮存消防水量  室外供水周期性不足或经常不足  可节约用水,节省经常维护费用  
分区、分压供水方式  设置水箱供水方式  直接供水方式  设置水泵、水箱的供水方式  
增加墙面对太阳辐射的反射  减小屋顶的热阻,以利于散热  窗口外设遮阳装置  屋顶绿化  
系统中需要一定调节水量或要求贮存消防水量  室外供水周期性不足或经常不足  为保持给水系统的衡压条件  可节约用水,节省经常维护费用  
室外给水系统供给多层建筑室内所需压力,周期性不足或经常不足  高层及大型公共建筑为确保用水安全和贮存一定消防水量  室内给水系统要求经常维持恒压条件  高位水箱可保证不受污染  

热门试题

更多