预制灭火系统应设自动控制、手动控制和机械应急操作三种启动方式 管网灭火系统应设自动控制和手动控制两种启动方式 采用自动控制启动方式时,应有不大于30s的可控延迟喷射,对于平时无人工作的防护区,可设置为无延迟喷射。 自动控制装置应在接到两种独立的火灾信号后才能启动 手动控制装置和手动与自动转换装置应设在防护区疏散出口的门外便于操作的地方,安装高度为中心点距地面1.5m
干粉灭火系统必须设有自动控制、手动控制和机械应急操作三种启动方式 灭火系统的自动控制应在收到两个独立火灾探测信号后才能启动,并应延迟喷放,延迟时间不应大于90s 手动紧急停止装置应确保灭火系统能在启动后和喷放灭火剂后的阶段中止 在使用于动紧急停止装置后,应保证手动启动装置可以再次启动
自动控制 手动控制 机械应急操作 远程手动控制 网络自动控制
干粉灭火系统必须设有自动控制、手动控制和机械应急操作三种启动方式 灭火系统的自动控制应在收到两个独立火灾探测信号后才能启动,并应延迟喷放,延迟时间不应大于90s 手动紧急停止装置应确保灭火系统能在启动后和喷放灭火剂后的阶段中止 在使用手动紧急停止装置后,应保证手动启动装置可以再次启动
应设有自动控制、 手动控制和机械应急操作三种启动方式,当局部应用灭火系统用于经常有人的保护场所时可不设自动控制 系统应由消防联动控制器直接控制 对于采用全淹没灭火系统保护的防护区,应在其出入口处设置手动、自动转换控制装置;有人工作时,应置于手动控制状态。 采用自动控制启动方式时,根据人员疏散要求,宜延迟启动,但延迟时间不应大于 30s。
预制灭火系统应自动控制、手动控制和机械应急操作三种启动方式 采用自动控制启动方式时,根据人员安全撤离防护区的需要,应有不大于30s的可控延迟喷射 自动控制装置应在接到两个独立的火灾信号后才能启动 手动控制装置安装高度为中心点距地面1.5m
干粉灭火系统由干粉灭火设备和自动控制两大部分组成 干粉灭火设备由干粉储罐、驱动气体瓶组、启动气体瓶组、减压阀、输粉管道以及喷嘴等组成 自动控制由火灾探测器、启动瓶、信号反馈装置、报警控制器等组成 系统灭火机理主要有化学抑制作用、隔离作用、冷却与窒息作用
储存容器允许的最低环境温度为-30℃ 地上防护区有固定窗扇时可不设机械排风装置 驱动气体储瓶管理应执行《气瓶安全监察规程》 自动控制状态下的干粉灭火系统不得延迟喷放
自动控制 手动控制 机械应急操作 自动控制和手动控制
自动控制 手动控制 机械应急操作 联动启动 连锁启动
储存容器允许的最低环境温度为-30℃ 地上防护区有固定窗扇时可不设机械排风装置 驱动气体应选用惰性气体,宜选用氮气 自动控制状态下的干粉灭火系统不得延迟喷放
自动控制 手动控制 机械应急操作 半自动控制 远程遥控
自动控制 手动控制 机械应急操作 自动控制和手动控制
水炮系统 泡沫炮系统 干粉炮系统 自动跟踪定位射流灭火系统
干粉灭火系统必须设有自动控制、手动控制和机械应急操作三种启动方式 设有火灾自动报警系统时,灭火系统的自动控制应在收到两个独立火灾探测信号后才 能启动,并应延迟喷放,延迟时间不应大于 90s 手动紧急停止装置应确保灭火系统能在启动后和喷放灭火剂后的阶段中止 在使用手动紧急停止装置后,应保证手动启动装置可以再次启动
储存容器允许的最低环境温度为-30°C 地上防护区有固定窗扇时可不设机械排风装置 驱动气体储瓶管理应执行《气瓶安全监察规程》 自动控制状态下的干粉灭火系统不得延迟喷放