你可能感兴趣的试题
可采用全淹没灭火系统,设计浓度不得低于 34% 可采用局部应用灭火系统,仅设置手动控制和机械应急操作两种启动方式 可采用组合分配系统,一个组合分配系统所保护的防护区不应超过 8 个 可采用单元独立系统,当 24h 内不能恢复时,二氧化碳应有备用量
1kg二氧化碳液体可在常温常压下生成1000L左右的气体,足以使lm3空间范围内的火焰熄灭 使用二氧化碳灭火器灭火,氧气含量低于15%时燃烧终止 二氧化碳灭火器适宜于扑救600V以下的带电电器火灾 二氧化碳灭火器对硝酸盐等氧化剂火灾的扑火效果好
二氧化碳灭火对保护物不会造成污染 二氧化碳这种气体灭火剂对人没任何危害 二氧化碳不适用于扑救活泼金属及氢化物 的火灾 二氧化碳适用于扑救过氧化氢火灾
二氧化碳灭火器的作用机理是利用降低氧气含造成燃烧区域缺氧而灭火口 使用二氧化碳灭火器灭火,氧含量低于15%时燃烧终止 二氧化碳灭火器适用于扑救600v以下的带电电器火灾 1kg二氧化碳液体足以使1m3空间范围内的火焰熄灭 二氧化碳可以用于扑灭精密仪器仪表的初起火
二氧化碳灭火器在灭火时具有窒息作用 二氧化碳灭火器在灭火时具有冷却作用 二氧化碳灭火器可用来扑灭图书、档案、贵重设备、精密仪器、600V以下电气设备及油类的初起火灾 判断二氧化碳灭火器是否失效,可采用称重法 二氧化碳灭火器每两年至少检查一次,低于额定充装量的95%就应进行检修
1Kg二氧化碳液体可在常温常压下生成1000L左右的气体,足以使lm3空间范围内的火焰熄灭 使用二氧化碳灭火器灭火,氧气含量低于15%时燃烧终止 二氧化碳灭火器适宜于扑救600V以下的带电电器火灾 二氧化碳灭火器对硝酸盐等氧化剂火灾的扑灭效果好
1kg二氧化碳液体可在常温常压下生成500L左右的气体 使用二氧化碳灭火器灭火,氧含量低于15%时燃烧终止 二氧化碳灭火器适用于扑救600V以下的带电电器火灾 1kg二氧化碳液体足以使1m3空间范围内的火焰憶灭
__二氧化碳灭火系统水压强度试验压力取15.0MPa 低压二氧化碳灭火系统水压强度试验压力取4.0MPa 同时具备水压强度试验与气压强度试验条件时,可任选一方式进行试验 二氧化碳灭火系统气压强度试验压力取80%水压强度试验压力 气压强度试验的加压介质可采用空气、二氧化碳或氮气
模拟喷气试验宜采用手动启动方式 IG541气体灭火系统及__二氧化碳灭火系统应采用其充装的灭火剂进行模拟喷气试验 低压二氧化碳灭火系统应采用二氧化碳灭火剂进行模拟喷气试验 七氟丙烷灭火系统宜采用氮气或压缩空气进行模拟喷气试验
档案材料发生火灾时适宜用液态二氧化碳灭火器灭火 因镁等金属材料可在CO2中燃烧,所以镁等金属材料发生火灾不能用二氧化碳灭火器灭火 用碳酸水(二氧化碳水溶液)滴灌大棚植物是为提高大棚温度 喝碳酸型饮料感到凉爽
1 kg二氧化碳液体可在常温常压下生成1000L左右的气体,足以使1m3空间范围内的火焰熄灭 使用二氧化碳灭火器灭火,氧气含量低于15%时燃烧终止 二氧化碳灭火器适宜于扑救600V以下的带电电器火灾 二氧化碳灭火器对硝酸盐等氧化剂火灾的扑灭效果好
二氧化碳灭火器在灭火时具有窒息作用 二氧化碳灭火器在灭火时具有冷却作用 二氧化碳灭火器可用来扑灭图书、档案、贵重设备、精密仪器、600V以下电气设备及油类的初起火灾 判断二氧化碳灭火器是否失效,可采用称重法 二氧化碳灭火器每两年至少检查一次,低于额定充装量的95%就应进行检修
1Kg二氧化碳液体可在常温压下生成1000L左右的气体,足以使1m3空间范围内的火焰熄灭 使用二氧化碳灭火器灭火,氧气含量低于15%时燃烧终止 二氧化碳灭火器适宜于扑救600V以下的带电电器火灾 二氧化碳灭火器对硝酸盐等氧化剂火灾的扑灭效果好
灭火前可切断气源的气体火灾 液体火灾 可熔化的固体火灾 电气火灾 氢化钾、氢化钠等金属氢化物火灾
__二氧化碳灭火系统 IG541气体灭火系统 低压二氧化碳灭火系统 卤代烷灭火系统
全淹没二氧化碳灭火系统设计浓度不应小于灭火浓度的 1.7 倍,并不得低于 34% 全淹没灭火系统二氧化碳的喷放时间不应大于 1min 当扑救固体深位火灾时,喷放时间不应大于 7min,并应在前 2min 内使二氧化碳的浓 度达到 30%。 局部应用灭火系统的二氧化碳喷射时间不应小于0.5min 对于燃点温度低于沸点温度的液体和可熔化固体的火灾,采用局部应用灭火系统的二 氧化碳的喷射时间不应小于 2min
二氧化碳灭火器的灭火原理是化学抑制灭火 使用二氧化碳灭火器灭火,氧气含量低于15%时燃烧终止 二氧化碳灭火器适宜于扑救600V以下的带电电器火灾 二氧化碳灭火器对硝酸盐等氧化剂火灾的扑灭效果好 二氧化碳灭火器无法用于钾、钙、钠等轻金属火灾的扑救