系统设置自动控制、手动控制两种启动方式 防护区内设置5台预制灭火装置 防护区内应设置气体灭火控制器 预制灭火系统的充压压力为2.2MPa
气体灭火控制器自动控制系统启动 驱动瓶机械应急操作装置应急控制系统启动 选择阀机械应急操作装置控制系统停止 防护区外的手动控制装置手动控制系统启动 防护区外的手动控制装置手动控制系统停止
应设有自动控制、 手动控制和机械应急操作三种启动方式,当局部应用灭火系统用于经常有人的保护场所时可不设自动控制 系统应由消防联动控制器直接控制 对于采用全淹没灭火系统保护的防护区,应在其出入口处设置手动、自动转换控制装置;有人工作时,应置于手动控制状态。 采用自动控制启动方式时,根据人员疏散要求,宜延迟启动,但延迟时间不应大于 30s。
系统设置自动控制、手动控制两种启动方式 防护区内设置9台预制灭火装置 储存容器的充装压力为2.5MPa 防护区内应设置气体灭火控制器
自动控制手动控制 手动控制手动控制 手动控制自动控制 自动控制自动控制
系统仅设置自动控制、手动控制两种启动方式 采用柜式预制气体灭火系统,每两台之间间距为 8m 防护区内设置 10 台预制灭火装置 气体灭火系统采用自动控制方式 储存容器的充装压力为 4.2Mpa
自动应急操作 自动控制 手动控制 机械应急操作 手动应急操作
管网灭火系统应设自动控制、手动控制和机械应急操作三种启动方式。预制灭火系统应设自动控制和手动控制两种启动方式 气体灭火系统的操作与控制,应包括对开口封闭装置、通风机械和防火阀等设备的联动操作与控制 喷放灭火剂前,防护区内所有开口应能自行关闭 采用自动控制启动方式时,根据人员安全撤离防护区的需要,应有不大于30s的可控延迟喷射;对于平时无人工作的防护区,可设置为无延迟的喷射
至少设置 2 套组合分配灭火系统,每个组合分配系统最多保护 5 个防护区 应设自动控制、手动控制和机械应急操作三种启动方式 对于平时有人工作的防护区,采用自动控制启动方式时,应有不少于 30s 的可控延迟喷射 对于平时有人工作的防护区,气体灭火控制器在接收到首次报警信号后,应启动设置在该防护区内 的火灾声光警报器、关闭防护区域的送(排)风机及送(排)风阀门 应由专用的气体灭火控制器控制,气体灭火控制器可直接连接火灾探测器
灭火控制器自动联动启动 灭火控制器手动启动 现场机械启动 手动启停按钮启动
自动控制 手动控制 机械应急操作 半自动控制 远程遥控
系统仅设置自动控制、手动控制两种启动方式 防护区内设置10台预制灭火装置 防护区门口未设手动与自动控制的转换装置 储存容器的充装压力为4.2MPa 气体灭火系统采用自动控制方式
采用气体灭火系统的防护区,应设置火灾自动报警系统,并应选用灵敏度级别高的火灾探测器 采用自动控制启动方式时,根据人员安全撤离防护区的需要,应有不大于30s的可控延迟喷射;对于平时无人工作的防护区,可设置为无延迟的喷射 气体灭火系统的操作与控制,应包括对开口封闭装置、通风机械和防火阀等设备的联动操作与控制 设有消防控制室的场所,各防护区灭火控制系统的有关信息,应传送给消防控制室
气体灭火控制器自动控制系统启动 驱动瓶机械应急操作装置应急控制系统启动 选择阀机械应急操作装置控制系统停止 防护区外的手动控制装置手动控制系统启动 防护区外的手动控制装置手动控制系统停止
系统仅设置自动控制和手动控制两种启动方式 防护区门口未设手动与自动控制的转换装置 防护区内设置10台预制灭火装置 气体灭火系统采用自动控制方式 储存容器的充装压力为4.2MPa
当气体灭火控制器处于自动状态时,按下防护区门外紧急启动按钮,系统便会启动 当气体灭火控制器处于手动状态时,当收到一个火灾探测器发出火警信号,控制器即发出火灾声光报警信号,而不启动灭火装置 当气体灭火控制器处于自动状态时,按下气体灭火控制器上的启动按钮,系统便会启动 当气体灭火控制器处于手动状态时,按下防护区门外紧急启动按钮,可启动灭火装置,但控制器不进入灭火报警状态