当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

湿式自动喷水灭火系统的喷淋泵,应由( )信号直接启动系统。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

水流指示器  信号阀  压力开关  喷淋泵的启动  喷淋泵的停止  
喷淋泵出水干管上设置的压力开关  高位消防水箱出水管上设置的流量开关  报警阀组的压力开关  同一报警区域内两只独立的感烟火灾探测器的报警信号  
自动启动  消防控制室远程启动  水泵房手动启动  任选  
自动启动  消防控制室远程启动  水泵房手动启动  任选
  
应能显示喷淋泵的工作状态  应能显示喷淋泵(稳压或增压泵)的启、停状态和故障状态,并显示水流指示器、信号阀、报警阀、压力开关等设备的正常工作状态和动作状态  应能远程手动控制喷淋泵的启、停,并显示其手动启、停和自动启动的动作反馈信号  应能实施消防水泵主备泵远程切换  
由消防水泵出水干管上设置的压力开关动作信号与高位消防水箱出水管上设置的流量开关信号作为联动与触发信号,直接自动启动消防喷淋泵  由高位水箱出水管上设置的流量开关动作信号与火灾自动报警系统报警信号作为联动与触发信号,直接自动启动消防喷淋泵  由消防水泵出水干管上设置的压力开关动作信号与火灾自动报警系统报警信号作为联动与触发信号,直接自动启动消防喷淋泵  火灾自动报警联动控制器处于手动状态时,由报警阀组压力开关动作信号作为触发信号,直接控制启动消防喷淋泵  火灾自动报警联动控制器处于自动状态时,由高位水箱出水管上设置的流量开关信号作为触发信号,直接自动启动消防喷淋泵  
由消防水泵出水干管上设置的压力开关动作信号与高位水箱出水管上设置的流量开关信号作为联动与触发信号,自动启动消防喷淋泵  由高位水箱出水管上设置的流量开关动作信号与火灾自动报警系统报警信号作为联动与触发信号,自动启动消防喷淋泵  由消防水泵出水干管上设置的压力开关动作信号与火灾自动报警系统报警信号作为联动与触发信号,直接自动启动消防喷淋泵  火灾自动报警联动控制器处于手动状态时,由报警阀组压力开关动作信号作为触发信号,直接控制启动消防喷淋泵E、火灾自动报警联动控制器处于自动状态时,由高位水箱出水管上设置的流量开关信号作为触发信号,直接自动启动消防喷淋泵  
湿式自动喷水灭火系统  干式自动喷水灭火系统  雨淋自动喷水灭火系统  预作用自动喷水灭火系统  
湿式自动喷水灭火系统  干式自动喷水灭火系统  雨淋喷水灭火系统  水幕系统  
湿式报警阀压力开关的动作信号直接启动喷淋泵  湿式报警阀压力开关的动作信号和一个感烟火灾探测器报警信号联动启动喷淋泵  在消防控制室的火灾报警控制器(联动型)上通过总线控制盘手动启动喷淋泵  在喷淋泵的控制柜上手动启动喷淋泵  通过一只专门用于联动喷淋泵的感温火灾探测器联动启动喷淋泵  
自动启动   消防控制室远程启动   水泵房手动启动   任选  
水流指示器  信号阀  压力开关  喷淋泵的启动  喷淋泵的停止
  
由消防水泵出水干管上设置的压力开关动作信号与高位水箱出水管上设置的流量开关信号作为联动与触发信号,自动启动消防喷淋泵  由高位水箱出水管上设置的流量开关动作信号与火灾自动报警系统报警信号作为联动与触发信号,自动启动消防喷淋泵  由消防水泵出水干管上设置的压力开关动作信号与火灾自动报警系统报警信号作为联动与触发信号,直接自动启动消防喷淋泵  火灾自动报警联动控制器处于手动状态时,由报警阀组压力开关动作信号作为触发信号,直接控制启动消防喷淋泵  火灾自动报警联动控制器处于自动状态时,由高位水箱出水管上设置的流量开关信号作为触发信号,直接自动启动消防喷淋泵  
湿式自动喷水灭火系统  干式自动喷水灭火系统  雨淋自动喷水灭火系统  预作用自动喷水灭火系统  
湿式自动喷水灭火系统  二氧化碳灭火系统  泡沫-水喷淋灭火系统  自动喷水灭火系统  
自动启动  消防控制室远程启动  水泵房手动启动  任选  

热门试题

更多