下列有关室外消防水池的相关设置,不正确的是( ) 。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

消防水池进水管管径为DN125  消防水池的取水口与水泵房之间的距离为10m  消防水池设置有溢流水管和排水设施,并采用间接排水  供消防车取水的消防水池取水口高度为8.0m  
对于消防用水与其他用水共用的水池,应采取确保消防用水量不作他用的技术措施  消防水池的进、出水管应保证消防水池的有效容积能被全部利用  消防水池应设置就地水位显示装置,并应在消防控制中心或值班室等地点设置显示消防水池水位的装置,同时应有最高和最低报警水位  消防水池应设置溢流水管和排水设施,并应采用间接排水  消防水池应设置呼吸阀  
消防水泵接合器的给水流量宜按每个10-15L/S的计算  水泵接合器的数量应经计算确定,当计算数量超过5个时才可以适当减少  水泵接合器距室外消火栓或消防水池的距离不宜小于15m,并不宜大于40m  墙壁消防水泵接合器的安装高度距地面宜为0.70m  
消防水池用水可以与生活用水共用  该消防水池宜分成两格  该消防水池应分成独立的两座  消防水池的出水管应保证消防水池的有效容积能被全部利用  该系统不需要设置消防水泵  
高位消防水池的最低有效水位应能满足其所服务的水灭火设施所需工作压力和流量的要求  高位消防水池应该设置通气管  高位消防水池内不应储存其他用水  高位消防水池应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙和1.50h的楼板与其他部位隔开  
消防水池的进水管设计为DN150  当市政给水管网不能保证室外消防给水设计流量时,消防水池的有效容积应满足火灾延续时间内室内消防用水量和室外消防用水量不足部分之和的要求  该水池的补水时间不宜超过48h  该消防水池应设置为能独立使用的两格  给水管的平均流速为2.5m/s  
消防水池有效总容积大于2000m³时,补水时间不应小于96h  消防水池的总蓄水有效容积大于1000m³时,应设置能独立使用的两座消防水池  消防水池应设置就地水位显示装置  消防水池应设置通气管  
钢板制作的消防水池和消防水箱的进水管、出水管接头宜采用法兰连接  消防水池、消防水箱的溢流管可与生产的排水系统直接相连  钢筋混凝土消防水池或消防水箱的进水管、出水管要加设防水套管  组合式消防水池或消防水箱的进水管、出水管接头不采用法兰连接时应做防锈处理  
消防水池的补水时间为 20 小时。  设置成两格能独立使用的消防水池,每格消防水池设置独立的出水管  消防水池设置取水口,取水口距离该建筑 20 米  消防水池仅设置了就地显示的玻璃管液位计  
进水管管径DN100,补水时间为48h  消防水池未设取水口  设置成两座独立使用的消防水池,每座水池有效容积为800m³  消防水池采用钢筋混凝土建造  消防水池排水设施经排水沟与建筑排水管网连接  
无市政消火栓或消防水鹤的城市区域应设置消防水池  无消防车通道的城市区域应设置消防水池  消防供水不足的城市区域应设置消防水池  体育场馆等人员密集场所应设置消防水池  每个消防辖区内,至少应设置一个为消防车提供应急水源的消防水池  
高位消防水箱流量开关设定值不正确  消防水泵控制柜未打在“自动”状态  报警阀组压力开关设置不正确  消防联动控制器未打在“自动”状态  
当市政给水管网能保证室外消防用水量时,消防水池的有效容量应满足在火灾延续时间内建(构)筑物室内消防用水量要求  消防水池应设置就地水位显示装置,并应在消防控制中心或值班室等地点设置显示消防水池水位的装置,同时应有最高和最低报警水位  消防水池的给水管应根据其有效容积和补水时间确定,补水时间不宜大于24h,但当消防水池有效总容积大于2000m³时,不应大于48h  对于消防水池,当消防用水与其他用水合用时,应有保证消防用水不被他用的技术措施  
消防水泵应能自动启动  消防水泵不应设置自动停泵的控制功能,但应设置手动停泵的控制功能  消火栓按钮不宜作为直接启动消防泵的开关  当消防给水分区供水采用消防水泵直接串联供水时,上区消防水泵宜在下区消防水泵启动前启动  
钢筋混凝土消防水池或消防水箱的进水管、出水管要加设防水套管  组合式消防水池或消防水箱的进水管、出水管接头不采用法兰连接时应做防锈处理  消防水池、消防水箱的溢流管可与生产的排水系统直接相连  钢板制作的消防水池和消防水箱的进水管、出水管接头宜采用法兰连接  
采用两路消防供水的消防水池有效容积应根据计算确定,但应不小于100m³  消防水池的有效容积大于1000m³时,宜设两格能独立使用的消防水池  消防水池的有效容积大于500m³时,应设置能够独立使用的两座消防水池  每格(或座)消防水池应设置独立的出水管,并应设置满足最低有效水位的连通管,且其管径应能满足消防给水设计流量  
消防水泵应能自动启动  消防水泵不应设置自动停泵的控制功能,但应设置手动停泵的控制功能  消火栓按钮不宜作为直接启动消防泵的开关  消防水泵可由管道上水流指示器的动作信号直接启动  
消防水池应设置溢流水管和排水设施,并应采用直接排水  当市政给水管网能保证室外消防给水设计流量时,消防水池有效容积应满足在火灾延续时间内室内消防用水量的要求  消防水池进水管管径应经计算确定,且不应小于DN100  消防水池的总蓄水有效容积大于500m2时宜设两格能独立使用的消防水池  