当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

下列有关消防水泵串联和并联的说法,正确的是( )。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

消防水泵的并联是将一台泵的出水口与另一台泵的吸水管连接  消防水泵的串联在扬程不变的情况下可以增加流量  消防水泵的并联在流量不变的情况下可以增加扬程  消防水泵的串联是将一台泵的出水口与另一台泵的吸水管连接  
消防水泵的串联宜采用相同型号、相同规格的消防水泵  消防水泵并联的工作总流量增加了,但单台消防水泵的流量有所下降  消防水泵的串联,在控制上,应先开启前面的消防水泵,后开启后面(按水流方向)的消防水泵  当单台消防水泵的扬程不能满足最不利点喷头的水压要求时,系统可采用消防水泵并联的方式供水  
灭火时通过消防水泵接合器接消防水带向室外供水灭火  火灾发生时消防车通过水泵接合器向室内官网供水灭火  灭火时通过水泵接合器给消防车供水  火灾发生时通过水泵接合器控制泵房消防水泵  
消防控制室联动控制器在平时应使消防水泵处于自动启泵状态  消防水泵房应确保 24h 有人工值班  消防水泵的并联在扬程不变的情况下流量增加; 串联在流量不变的情况下扬程增加  根据《消规》, 室内消火栓与喷淋合用消防水泵时, 供水管路沿水流在报警阀后分开  消防水泵房应设置消防电话  
消防水泵的性能应满足消防给水系统所需流量压力的要求  采用电动机驱动的消防水泵时,应选电动机湿式安装的消防水泵  消防水泵出流量为设计流量的1.5倍时,其出口压力不应低于设计工作压力的65%  消防水泵零流量时压力不应大于设计工作压力的1.4倍,且宜大于设计工作压力的 1.2 倍  
分区供水宜采用消防水泵转输水箱串联供水方式  转输水箱的有效容积不应小于60m³  转输水箱溢流水宜回流到消防水池  当采用消防水泵直接串联分区供水时,应先启动高区的消防泵,后启动低区的消防泵  当采用消防水泵转输水箱串联供水时,应先启动转输泵,后启动消防泵  
采用消防水泵串联分区供水时,宜采用消防水泵转输水箱串联供水方式  转输水箱可作为高位消防水箱  串联转输水箱的溢流水不应回流进消防水池  当采用消防水泵直接串联时,应在串联消防水泵出水管上设置减压型倒流防止器  
消防水泵串联可增加扬程  消防水泵并联可增加流量  消防水泵串并联时,宜选用同型号、同规格的消防水泵  消防水泵直接串联时,应先开启后面的消防水泵,后开启前面的消防水泵  
串联是将一水泵的出水口与另一台水泵的出水口直接连接  串联方式连接时,应先开启后面的消防泵,后开启前面的消防泵  并联宜采用相同型号和规格的消防泵  并联的主要作用在于增加扬程  
消防水泵房应设置排水设施  附设在建筑物内的消防水泵房,不应设置在地下二层及以下楼层  消防水泵房的通风宜按6次/h设计  附设在建筑内的消防水泵房,应采用耐火极限不低于2.0h的隔墙和1.5h的楼板与其 他部位隔开  消防水泵房可不采取防水淹没的技术措施  
消防水泵外壳为球墨铸铁  消防水泵釆取自灌式吸水  消防水泵并联时采用相同型号和规格的消防泵  消防水泵直接串联时,在控制上,按水流方向,先开启后面的消防泵,后开启前面的消防泵  
消防泵的串联在扬程不变时可增加流量  消防泵的串联宜采用相同型号,相同规格的消防泵  对于消防给水分区供水采用直接串联消防水泵时,按水流方向,应先开启后面的消防泵,后开启前面的消防泵  消防泵并联的作用主要在于增大扬程  消防泵的并联宜釆用相同型号,相同规格的消防泵  
当消防给水分区供水采用串联消防水泵时,上区消防水泵宜在下区消防水泵启动后再启动  消防水泵应能手动启停和自动启动  消防水泵应确保从接到启泵信号到水泵正常运转的自动启动时间不大于2min  消防水泵双路电源自动切换时间不应大于15s  
消防泵的串联是将一台泵的出水口与另一台泵的吸水管直接连接。  消防泵的串联宜采用相同型号、相同规格的消防泵。  消防水泵串联增加压力,并联增加流量。  两台消防水泵并联流量增加一倍。  
消防水泵的串联可增加扬程,消防水泵并联可增加流量  消防水泵控制柜在平时应使消防水泵处于手动启泵状态  室内消火栓给水管网宜与自动喷水等其他灭火系统的管网分开设置, 当合用消防水泵时,供水管路应在报警阀前分开设置  室外消防给水管道应采用阀门分成若干独立段,每段内室外消火栓数 量不宜超过5个  
当采用电动机驱动的消防水泵时,应选择电动机湿式安装的消防水泵  串联的消防水泵应选择同一厂家生产的同一型号的消防水泵  柴油机消防水泵应采用火花塞式点火型柴油机  消防给水同一泵组的消防水泵型号宜一致,且工作泵不宜超过 3 台  
当采用消防水泵转输水箱串联时,转输水箱的有效储水容积不应小于 60m³,转输水箱可作为高位消防水箱  串联转输水箱的溢流管宜连接到消防水池  当采用消防水泵直接串联时,应采取确保供水可靠性的措施,且消防水泵从低区到高区应能依次顺序启动  当采用消防水泵直接串联时,应校核系统供水压力,并应在串联消防水泵出水管上设置减压型倒流防止器  当采用消防水泵直接串联时,应校核系统供水压力,并应在并联消防水泵出水管上设置增压型倒流防止器  
消防水泵应能自动启动  消防水泵不应设置自动停泵的控制功能,但应设置手动停泵的控制功能  消火栓按钮不宜作为直接启动消防泵的开关  当消防给水分区供水采用消防水泵直接串联供水时,上区消防水泵宜在下区消防水泵启动前启动  
串联分区的消防泵设置于各  消防水泵的压力相近  在高区的消防水泵扬程较大  无需__泵及耐__管  
灭火时通过消防水泵接合器接消防水带向室外供水灭火  火灾发生时消防车通过水泵接合器向室内官网供水灭火  灭火时通过水泵接合器给消防车供水  火灾发生时通过水泵接合器控制泵房消防水泵  

热门试题

更多