下列关于高位消防水箱最小容积要求说法错误的是( )

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

某地上50层综合楼,层高3m,每层建筑面积3000㎡,该建筑高位消防水箱的有效容积不应小于100m³  某地上8层邮政楼,层高3.5m,每层建筑面积1000㎡,该建筑高位消防水箱的有效容积不应小于36m³  某地上5层办公楼,层高3m,每层建筑面积1500㎡,该建筑高位消防水箱的有效容积不应小于18m³  某地上33层住宅,层高3m,每层建筑面积1200㎡,该建筑高位消防水箱的有效容积不应小于36m³  某地上7层商场,层高5m,每层建筑面积5000㎡,该建筑高位消防水箱的有效容积不应小于36m³  
某多层商店建筑,总建筑面积为35000㎡.高位消防水箱有效容积为45m3  某多层写字楼,高位消防水箱有效容积12m3  某多层仓库,室内消防给水设计流量为25L/s,高位消防水箱有效容积15m3  某门诊楼,建筑高度为27m,其高位消防水箱距最不利点消火栓垂直距离为7m,未设稳压设施  某多层厂房,建筑体积为18000m3,其高位消防水箱距最不利点消火栓垂直高度8m,未设稳压设施  
高位消防水箱的容积为36m³  该建筑中最不利点消火栓的静水压力不低于0.1mpa  高位水箱的进水管可为DN32  当进水管管径为DN32时,溢流管喇叭口的直径可为DN100  
高位消防水箱的有效容积不应小于 18m³  高位消防水箱的有效容积不应小于 36m³  高位消防水箱最低有效水位应满足最不利喷头处静水压力不小于0.10MPa  高位消防水箱最低有效水位应满足最不利消火栓处静水压力不小于0.15MPa  
某多层商店建筑,总建筑面积为35000㎡,高位消防水箱有效容积为40m³  某综合楼,建筑高度160m,高位消防水箱有效容积为80m³,其高位消防水箱距最不利点消火栓垂直高度为10m,设稳压设施  某多层仓库,室内消防给水设计流量为25L/s,高位消防水箱有效容积15m³  某门诊大楼,建筑高度为27m,其高位消防水箱距最不利点消火栓垂直高度为10m,未设稳压设施  某多层厂房,建筑体积为18000m³,其高位消防水箱距最不利点消火栓垂直高度8m  
高位消防水箱的设置位置应高于其所服务的水灭火设施,且最低有效水位应满足其所有服务的水灭火设施最不利点处的压力  当高位消防水箱在屋顶露天设置时,水箱的检修人孔以及进、出水管的阀门等应采取锁具或阀门箱等保护措施  严寒、寒冷等冬季冰冻地区的消防水箱应设置在消防水箱间内,且应设防冻设施  高位消防水箱的进、出水管应设置带指示启闭装置的阀门  高位消防水箱的有效容积、出水、排水和水位等应符合本单元消防水池的设置要求  
设消火栓系统的多层民用建筑,消防水箱设在建筑物的最高处  设消火栓系统的高层民用建筑,高度≤100m,消防水箱与最不利消防设施的最小高差为7m;高度>100m,最小高差为15m  设自动喷水灭火系统的高位消防水箱高度应满足最不利点喷头喷水强度和最小工作压力(0.05MP  设自动喷水灭火系统的高位消防水箱设在建筑物的最高处  
建筑高度为 54 米的综合楼设置 30 m³ 的高位消防水箱。  工业建筑室内消防给水设计流量为 30L/S,设置 12m³ 的高位消防水箱。  总建筑面积为 35000m² 的商店建筑,设置了 45m³ 的高位消防水箱。  130 米的住宅建筑设置了 36m³ 的高位消防水箱。  
消防水箱的容积为18m³  高位消防水箱的进、出水管应设置带有指示启闭装置的阀门  进水管的管径应满足消防水箱12.0h充满水的要求,管径为DN32  高位消防水箱出水管管径应满足消防给水设计流量的出水要求,且管径为DN80  高位消防水箱出水管应位于高位消防水箱最低水位以下,并应设置防止消防用水进入高位消防水箱的倒流防止器  
某多层商店建筑,总建筑面积为35000㎡,高位消防水箱有效容积为55m³  某多层厂房,建筑体积为18000m³,其高位消防水箱距最不利点消火栓垂直高度为8m,未设稳压设施  某多层仓库,室内消防给水设计流量为25L/s,高位消防水箱有效容积为15m³  某门诊楼,建筑高度为27m,其高位消防水箱距最不利点消火栓垂直距离为7m,未设稳压设施  
采用消防水泵串联分区供水时,宜采用消防水泵转输水箱串联供水方式  转输水箱可作为高位消防水箱  串联转输水箱的溢流水不应回流进消防水池  当采用消防水泵直接串联时,应在串联消防水泵出水管上设置减压型倒流防止器  
某多层商店建筑,总建筑面积为 35000㎡,高位消防水箱有效容积为 45m³  某多层写字楼,高位消防水箱有效容积 12m³  某多层仓库,室内消防给水设计流量为 25L/s,高位消防水箱有效容积 15m³  某门诊楼,建筑高度为 27m,其高位消防水箱距最不利点消火栓垂直距离为7m,未设稳压设施  某多层厂房,建筑体积为 18000m³,其高位消防水箱距最不利点消火栓垂直高度 8m,未设稳压设施  
某多层商店建筑, 总建筑面积为35000m2,高位消防水箱有效容积为 45m3  某多层写字楼,高位消防水箱有效容积12m3  某多层仓库,室内消防给水设计流量为25L/s, 高位消防水箱有效容积为 1 5m3  某门诊楼, 建筑高度为 27m, 其高位消防水箱距最不利点消火栓垂直高度为 7m,未设稳压设施  某多层厂房,建筑体积为 1 8000m3,其高位消防水箱距最不利点消火栓垂直高度为8m,未设稳压设施  
临时__消防给水系统采用高位消防水箱和稳压泵稳压的方式  高位消防水箱的有效容积为36m3  高位消防水箱内旋流防止器淹没深度为150mm  室外消火栓数量为2个  临时__消防绐水系统采用高位消防水箱稳压的方式  
设消火栓系统的多层民用建筑,消防水箱设在建筑物的最高处  设消火栓系统的高层民用建筑,高度≤100m,消防水箱与最不利消防设施的最小高差为7m;高度>100m,最小高差为15m  设自动喷水灭火系统的高位消防水箱高度应满足最不利点喷头喷水强度和最小工作压力(0.05MP  设自动喷水灭火系统的高位消防水箱设在建筑物的最高处  
高位消防水箱可采用热浸锌镀锌钢板、钢筋混凝土、不锈钢板等建造  高位消防水箱间应通风良好,不应结冰,环境温度或水温不应低于4℃  高位消防水箱进水管的管径应满足消防水箱8h充满水的要求  高位消防水箱进水管应在溢流水位以上接入,进水管口的最低点高出溢流边缘的高度应等于进水管管径,但最小不应小于100mm,最大不应大于150mm  
高位消防水箱的有效储水容积不应小于36m3  当采用减压水箱减压分区供水时,减压水箱的有效容积不应小于18m3,且宜分为两格  当采用消防水泵转输水箱串联分区供水时,转输水箱的有效储水容积不应小于50m3  当采用减压阀减压分区供水时,每一供水分区应设不少于一组减压阀组,每组减压阀组宜设置备用减压阀  
高位消防水箱的进水管的管径不应小于DN100,并宜在进水管上设置液位阀或浮球阀  高位消防水箱的出水管管径应满足消防给水设计流量的出水要求,且不应小于DN100  高位消防水箱的出水管应位于最低水位以下,并应设置防止消防用水进入高位消防水箱的止回阀  高位消防水箱的溢流水管应采用间接排水  
消防水池、高位消防水箱的水位、出水量、有效容积、安装位置应符合设计要求  消防水池、高位消防水箱出水管或水泵吸水管应满足最低有效水位出水不掺气的技术要求  安装时池外壁与建筑本体结构墙面或其他池壁之前的净距应满足施工、装配和检修的需要  消防水池、高位消防水箱的溢流管、排污管(放空管)应与生产或生活用水的排水系统直接连接,应采用间接排水方式  高位消防水箱不能满足静压要求时,应设稳压泵  