当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

自动喷水灭火系统中()的动作信号应反馈至消防联动控制器。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

压力开关信号  火灾触发信号  水流指示器信号  信号阀动作信号  
报警阀动作,水力警铃应鸣响  水流指示器动作, 应有反馈信号显示  压力开关动作,应启动消防水泵及与其联动的相关设备, 并应有反馈信号显示  其他消防联动控制设备启动后,应有反馈信号显示  
联动控制方式,应由湿式报警阀压力开关的动作信号作为触发信号,直接控制启动喷淋消防泵,联动控制不应受消防联动控制器处于自动或手动状态影响  手动控制方式,应将喷淋消防泵控制箱(柜)的启动、停止按钮用专用线路直接连接至设置在消防控制室内的消防联动控制器的手动控制盘,直接手动控制喷淋消防泵的启动、停止  水流指示器、信号阀的启动和停止的动作信号应反馈至消防联动控制器  压力开关、喷淋消防泵的启动和停止的动作信号应反馈至消防联动控制器  
消防联动控制器处于手动状态  水流指示器的报警信号没有反馈到联动控制设备  消防联动控制设备中的控制模块损坏  水泵控制柜的控制模式未设定在“自动”状态  水泵控制柜故障  
预作用式自动喷水灭火系统  湿式自动喷水灭火系统  干式自动喷水灭火系统  湿式室内消火栓系统  防排烟系统  
预作用式自动喷水灭火系统  湿式自动喷水灭火系统  干式自动喷水灭火系统  湿式室内消火栓系统  防排烟系统  
应能显示喷淋泵的工作状态  应能显示喷淋泵(稳压或增压泵)的启、停状态和故障状态,并显示水流指示器、信号阀、报警阀、压力开关等设备的正常工作状态和动作状态  应能远程手动控制喷淋泵的启、停,并显示其手动启、停和自动启动的动作反馈信号  应能实施消防水泵主备泵远程切换  
由消防水泵出水干管上设置的压力开关动作信号与高位消防水箱出水管上设置的流量开关信号作为联动与触发信号,直接自动启动消防喷淋泵  由高位水箱出水管上设置的流量开关动作信号与火灾自动报警系统报警信号作为联动与触发信号,直接自动启动消防喷淋泵  由消防水泵出水干管上设置的压力开关动作信号与火灾自动报警系统报警信号作为联动与触发信号,直接自动启动消防喷淋泵  火灾自动报警联动控制器处于手动状态时,由报警阀组压力开关动作信号作为触发信号,直接控制启动消防喷淋泵  火灾自动报警联动控制器处于自动状态时,由高位水箱出水管上设置的流量开关信号作为触发信号,直接自动启动消防喷淋泵  
由消防水泵出水干管上设置的压力开关动作信号与高位水箱出水管上设置的流量开关信号作为联动与触发信号,自动启动消防喷淋泵  由高位水箱出水管上设置的流量开关动作信号与火灾自动报警系统报警信号作为联动与触发信号,自动启动消防喷淋泵  由消防水泵出水干管上设置的压力开关动作信号与火灾自动报警系统报警信号作为联动与触发信号,直接自动启动消防喷淋泵  火灾自动报警联动控制器处于手动状态时,由报警阀组压力开关动作信号作为触发信号,直接控制启动消防喷淋泵E、火灾自动报警联动控制器处于自动状态时,由高位水箱出水管上设置的流量开关信号作为触发信号,直接自动启动消防喷淋泵  
在火灾报警后经逻辑确认,消防联动控制器应在3s内按设定的控制逻辑准确发出联动控制信号给相应的消防设备  消防联动控制器的电压控制输出应采用直流12V  当采用联动控制时,湿式报警阀压力开关的动作信号作为系统启动的联动触发信号,为保证系统的正常运行,消防联动控制器应处于自动状态  当消防联动控制器接收到一只手动火灾报警按钮的报警信号,应作为雨淋阀组开启的联动触发信号,即控制雨淋阀组的开启  
水流指示器  信号阀  压力开关  喷淋泵的启动  喷淋泵的停止
  
由消防水泵出水干管上设置的压力开关动作信号与高位水箱出水管上设置的流量开关信号作为联动与触发信号,自动启动消防喷淋泵  由高位水箱出水管上设置的流量开关动作信号与火灾自动报警系统报警信号作为联动与触发信号,自动启动消防喷淋泵  由消防水泵出水干管上设置的压力开关动作信号与火灾自动报警系统报警信号作为联动与触发信号,直接自动启动消防喷淋泵  火灾自动报警联动控制器处于手动状态时,由报警阀组压力开关动作信号作为触发信号,直接控制启动消防喷淋泵  火灾自动报警联动控制器处于自动状态时,由高位水箱出水管上设置的流量开关信号作为触发信号,直接自动启动消防喷淋泵  
消防联动控制器接收信号,联动控制预作用阀开启,系统变为湿式系统  系统联动启动电动阀开启,进行快速排气  手动与自动控制状态能反馈至图形显示装置  报警信号可启动火灾声光报警器  火灾报警控制器将所有信息传输至图形显示装置  
消防泵控制箱(柜)的启动和停止按钮用专用线路直接连接至消防控制室内的消防联动控制器手动 控制盘,通过手动控制盘远程手动启停消防水泵。  消防联动控制器处于自动状态下,火灾报警系统接收到“火灾探测器或手动火灾报警按钮报警信号” 与“充气管道上压力开关报警信号”时,作为触发信号,消防联动控制器自动联动启动消防水泵  消防联动控制器处于手动状态下,火灾报警系统接收到“火灾探测器或手动火灾报警按钮报警信号” 与“充气管道上压力开关报警信号”时,作为触发信号,消防联动控制器自动联动启动消防水泵  消防联动控制器处于自动状态下,报警阀组压力开关直接自动启动消防水泵  消防联动控制器处于手动状态下,消防水泵出水干管上的压力开关直接控制消防水泵启停  
水流指示器、 信号、 压力开关的动作信号  喷淋消防泵的启动和停止的动作信号  预作用阀组的动作信号  有压气体管道气压状态信号  

热门试题

更多