你可能感兴趣的试题
消防设备供电线路穿越不同防火分区穿孔处应做防火封堵 消防供电线路穿越不同防火分区穿孔处所用封睹材料,均应为无机材料 消防设备供电线路应采用阻燃电缆或耐火风速 消防供电线路进入配电柜、控制器等电器柜的穿孔处应做防火封堵
消防联动控制线采用阻燃电线 火灾自动报警系统供电线路采用耐高温电线电缆 消防联动控制线采用耐火铜芯电线电缆 火灾自动报警系统供电线路采用阻燃耐火电线电缆
固定敷设的供电线路宜选择铜芯电线电缆 氨压缩机房应选用铝芯电线电缆 地下商业区不宜采用普通聚氯乙烯电线电缆。 消防系统宜采用阻燃电线电缆。
消防用电设备供电线路在吊顶内敷设时, 采用封闭式金属槽盒保护的措施 消防用电设备供电线路暗敷时, 采用穿金属管保护的措施, 并敷设在不燃结构内 消防供电线路进电缆隧道、 电缆沟、 电缆间的隔墙处采用矿棉板加膨胀型防火堵料封堵 消防配电线路宜与其他配电线路敷设在同一电缆井、 沟内时, 应分别布置在电缆井、 沟的两侧, 且消防配电线路应采用阻燃性电缆
暗敷时,应穿管并应敷设在不燃性结构内且保护层厚度不应小于50mm 当采用有机绝缘耐火电缆,在竖井内敷设应穿导线管进行保护 采用矿物质绝缘类不燃性电缆时,可直接采用明敷 消防配电线路严禁与其他配电线路敷设在同一电缆井、沟内
消防设备供电线路穿越不同防火分区穿孔处应做防火封堵 消防供电线路穿越不同防火分区穿孔处所用封堵材料,均应为无机材料 消防设备供电线路应采用阻燃电缆或耐火电缆 消防供电线路进入配电柜、控制器等电器柜的穿孔处应做防火封堵
消防设备供电线路穿越不同防火分区穿孔处应做防火封堵 消防供电线路穿越不同防火分区穿孔处所用封堵材料,均应为无机材料 消防设备供电线路应采纳阻燃电缆或耐火电缆 消防供电线路进入配电柜、限制器等电器柜的穿孔处应做防火封堵
需根据消防电线电缆在火灾条件下的持续工作时间因素进行电线电缆种类选择 火灾自动报警系统采用 50V 以下电压供电的控制线路,选用电压等级不低于交流 300/500V 的铜芯绝缘导线 火灾自动报警系统采用交流 220/380V 的供电和控制线路,选用电压等级不低于交流 450/750V 的铜芯电缆 消防联动控制系统的布线可选用阻燃耐火电线电缆
线路明敷,穿金属导管保护且金属导管采取防火保护措施 消防配电线路采用阻燃电缆单独敷设在电缆井内,未穿金属导管保护 暗敷线路,穿管后敷设在防火隔墙内,保护层厚度为30mm 消防配电线路采用阻燃电缆与其他配电线路敷设在同一电缆井内,分别布置在电缆井的两侧
消防配电线采用矿物绝缘电缆直接明敷在吊顶内,电缆未穿管未穿线槽 消防配电线路设置在独立的管道井内采用阻燃电缆,电缆未穿管未穿线槽 消防配电线路采用阻燃电缆未穿管暗敷在不燃墙体内,保护层厚度为30mm 消防配电线路与非消防配电线路合用管道井,消防线路采用阻燃电缆,并且穿管
采用耐火电缆敷设在电缆井内时,未穿金属导管或采用封闭式金属槽盒保护 暗敷时,穿金属导管保护并敷设在不燃性结构内,保护层厚度为30mm 消防配电线路采用阻燃或耐火电缆并与其他配电线路敷设在同一电缆井、沟内时,分别布置在电缆井、沟的两侧 采用矿物绝缘类不燃性电缆时,直接明敷
系统的供电线路、消防联动控制线路应采用阻燃电线电缆 系统内不同电压等级的线缆不应穿入同一根保护管内 采用穿管水平敷设时,除报警总线外,不同防火分区的线路不应穿入同一根管内 报警总线、消防应急广播和消防专用电话等传输线路应采用阻燃或阻燃耐火电线电缆
交联聚氯乙烯电线电缆 阻燃电线电缆 橡胶电线电缆 耐火电线电缆
矿物绝缘电缆 难燃性电缆 有机绝缘耐火电缆 阻燃电线电缆
系统主电源不应设置剩余电流保护装置和过负荷保护装置 系统供电线路和控制线路应采用阻燃铜芯电线电缆 系统传输线路和报警总线可以采用阻燃电线电缆 不同电压等级的电缆合用金属线槽时,应采用隔板分开
供电线路 消防联动控制线路 报警总线 消防应急广播 消防专用电话