灭火剂的容器瓶可以分为钢制无缝容器和钢制焊接容器 组合分配系统启动时选择阀不应在容器阀开启后打开 系统组件的公称工作压力不应大于在最高环境温度下所承受的工作压力 组合分配系统的集流管上应设置安全泄放装置
湿式报警阀前后管道内均充满压力水 湿式自动喷水灭火系统具有自动跟踪火源的优点 湿式自动喷水灭火系统适用于环境温度大于4℃和小于70℃的场所 湿式喷水灭火系统最不利点处喷头的工作压力不应小于0.1MPa
环境温度不低于5℃ 系统设计工作压力不大于1.0MPA的,水压强度试验压力为设计工作压力的1.5倍,且不低于1.4MPA 水压严密性试验压力为系统设计工作压力 水压强度试验的测试点设在系统管网的最低点
系统管道宜采用专用接头或法兰连接 可采用亚弧焊焊接。 系统管道和管道附件的公称压力不应小于系统的最大工作压力 对于泵组式系统,水泵吸水口至储水箱之间的管道、管道附件、阀门的公称压力不应小于1.2MPa。
环境温度不低于5℃ 系统设计工作压力不大于1.0MPa的,水压强度试验压力为设计工作压力的1.5倍,且不低于1.4MPa 水压严密性试验压力为系统设计工作压力 水压强度试验的测试点设在系统管网的最低点
在每个防护区均设置压力信号器和选择阀 储存装置的储存容器的公称工作压力,不小于在最高环境温度下所承受的工作压力 在容器阀和集流管上均设置安全泄压装置 容器阀和集流管之间采用钢管连接
当七氟丙烷灭火剂喷放至设计用量的95%时,其喷放时间不应大于60s,且不应小于48s 七氟丙烷气体灭火系统不适用于扑救联胺火灾 IG541灭火系统的储存装置的储存容器与其他组件的公称工作压力,不应大于在最高环境温度下所承受的工作压力 IG541灭火系统,在通向每个防护区的灭火系统主管道上,应设压力讯号器或流量讯号器 七氟丙烷组合分配系统的灭火剂储存量,应按储存量最小的防护区确定
水压试验时应采取防冻措施的最高环境温度为4℃ 不能参与试压的设备,应加以隔离或拆除 试验的测试点宜设在系统管网的最高点 水压试验的试验压力应为设计压力的1.2倍
启动气体的管道宜采用铜管 输送气体灭火剂的管道应采用无缝钢管,无缝钢管应进行防腐处理 管道的公称直径大于或等于80mm时,宜采用法兰连接 管道的公称工作压力,不应小于在最高环境温度下所承受的工作压力
干粉灭火系统管道 立式灭火系统管道 贮存式灭火系统管道 喷嘴式灭火系统管道
湿式报警阀前后管道内均充满压力水 湿式自动喷水灭火系统具有自动跟踪火源的优点 湿式自动喷水灭火系统适用于环境温度大于4℃和小于70℃的场所 湿式喷水灭火系统最不利点处喷头的工作压力不应小于0.1MPa
水压试验时应采取防冻措施的最高环境温度为4℃ 水压强度试验,当压力升至试验压力后,稳压10min,管道无损坏、变形 试验的测试点宜设在系统管网的最高点 水压试验的试验压力应为设计压力的1.2倍
环境温度不低于5℃ 系统设计工作压力不大于1.0MPa的,水压强度试验压力为设计工作压力的1.5倍,且不低于1.4MPa 水压严密性试验压力为系统设计工作压力 水压强度试验的测试点设在系统管网的最低点
__系统管道及其附件应能承受最高环境温度下二氧化碳的储存压力 公称直径等于或小于70mm的管道,宜采用螺纹连接 管网中阀门之间的封闭管段应设置泄压装置, __系统应为19MPa±0.95MPa 管网中阀门之间的封闭管段应设置泄压装置, 低压系统应为 2. 38MPa ±0. 12MPa 低压系统管道及其附件应能承受2.5MPa的压力
储瓶间和设置预制灭火系统的防护区的环境温度应为-10~50℃ 操作面距墙面或两操作面之间的距离,不宜小于1.2m,且不应小于储存容器外径的1.5倍 储存装置的储存容器与其他组件的公称工作压力,不应小于在最高环境温度下所承受的工作压力。 在通向每个防护区的灭火系统主管道上,应设压力信号器或流量信号器
容器阀和集流管之间应采用挠性连接 在储存容器或容器阀上,应设安全泄压装置和压力表 储存容器应采用焊接容器 输送启动气体的管道,宜采用不锈钢管 储存容器与其它组件的公称工作压力,不应大于在最高环境温度下所承受的工作压力
环境温度不低于6℃ 试验压力为系统工作压力的1.5倍 试验用水的水质与管道的冲洗水一致 试验用水中氯离子含量不超过25mg/kg