当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

应该采取措施防止或减少发电厂和变电所近区的雷击闪络,并在厂、所内适当配置( )以减少雷电侵入波过电压和危害。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

城市发电厂  城市外电力系统电能的电源变电所  城市发电厂和各路支持城市发展的电网  城市发电厂和接受市城外电力系统电能的电源变电所  
城市发电厂和区域变电所两种基本类型  城市火力发电厂和城市水力发电厂两种类型  城市发电厂和区域配电所两种类型  城市变电所和区域变电所两种类型  
大型发电机组  城市发电厂  区域变电所  火力发电厂  大型变电所  
使线路杆塔的塔头空气间隙的绝缘水平高于绝缘子串的绝缘水平  使档距中央空气间隙的绝缘水平高于绝缘子串的绝缘水平  采用避雷针或避雷线对__配电装置进行直击雷保护并采取措施防止反击  采取措施防止或减少发电厂和变电所近区线路的雷击闪络,并在发电厂、变电所内适当配置阀式避雷器,以减少雷电侵入波过电压的危害  按标准要求对采用的雷电侵入波过电压保护方案校验时,校验条件为保护接线一般应保证2km外线路的导线上出现雷电侵入波过电压,不引起发电厂和变电所电气设备绝缘损坏  
屋外配电装置  火力发电厂的烟囱、冷却塔  发电厂的主厂房  发电厂和变电所的控制室  
发电厂和变电所应采取措施防止或减少近区雷击闪络  发电厂、变电所的35kV及以上电缆进线段,在电缆与架空线的连接处应装设阀式避雷器,其接地端应与电缆金属外皮连接  自耦变压器可以在其两个自耦合的绕组出线上装设阀式避雷器  35~220kV开关站,应根据其重要性和进线路数等条件,在母线上或进线上装设阀式避雷器  变电所的3~10kV配电装置,应在每组母和架空进线上装设金属氧化物避雷器  
2km架空进线保护段范围内的杆塔耐雷水平应符合标准规定要求,应采取措施防止或减少近区雷击闪络  具有架空进线电气设备采用标准绝缘水平的330kV发电厂和变电所敞开式__配电装置中,金属氧化物避雷器至主变压器的距离,对于单、双、三和四回进线的情况,分别为90m、140m、170m和190m。对于其他电器的最大距离可相应增加35%  敞开式发电厂和变电所采用一个半断路器主接线时,金属氧化物避雷器宜装设在每回线路的入口和每一主变压器回路上,母线较长时是否需要装设避雷器可通过校验确定  采用GIS,主接线为一个半断路器的发电厂和变电所,金属氧化物避雷器宜安装于每回线路的入口,每组母线上是否安装需经校验确定  范围Ⅱ的变压器和__并联电抗器的中性点经接地电抗器接地时,中性点上应装设排气式避雷器保护  
屋外配电装置  火力发电厂的烟囱、冷却塔  发电厂的主厂房  发电厂和变电所的控制室  
发电厂中,在发电机电压母线分段回路中安装电抗器  变压器分列运行  变电所中,在变压器回路中安装分列电抗器或电抗器  采用低压侧为分列绕组的变压器  出线上装设电抗器  
由发电厂、变电所以及它们之间的输电线路所组成的整体  发电厂、变电所以及用电设备之间的连接线路  发电厂、变电所以及用电设备之间用线路联结起来的整体  由发电厂、变电所以及用电设备所构成的整体  
在发电厂和变电所适当配置排气式避雷器以减少雷电侵入波过电压的危害  采用避雷针或避雷线对__配电装置进行直击雷保护并采取措施防止反击  适当选取杆塔接地电阻,以减少雷电反击过电压的危害  保护方案校验时,保护接线应保证2km外线路导线上出现雷电侵入波过电压时,不引起发电厂和变电所电气设备绝缘损坏  
应该采用避雷针或避雷线对__配电装置进行直击雷保护并采取措施防止反击。  应该采取措施防止或减少发电厂和变电所近区线路的雷击闪络并在厂、所内适当配置避雷器以减少雷电侵入波过电压的危害。  应该在靠近主变压器__侧装设避雷器。  按本标准要求对采用的雷电侵入波过电压保护方案校验时,校验条件为保护接线一般应该保证2km外线路导线上出现雷电侵入波过电压时,不引起发电厂和变电所电气设备绝缘损坏。  
发电厂或变电所一、二次设备间的连接关系  发电厂或变电所重要设备的连接关系  发电厂或变电所的一次设备按照设计要求连接而成的电路  发电厂或变电所的一次设备按照运行方式要求连接而成的电路  

热门试题

更多