当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

范围Ⅱ发电厂和变电所__配电装置的雷电侵入波过电压保护措施正确的是()。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

雷电对配电装置的直接雷击;  雷电对配电装置的反击;  雷电对配电装置的绕击;  架空进线上的雷电侵入波。  
直接雷击;  雷电反击;  感应雷电过电压;  架空线上出现的雷电入侵波。  
使线路杆塔的塔头空气间隙的绝缘水平高于绝缘子串的绝缘水平  使档距中央空气间隙的绝缘水平高于绝缘子串的绝缘水平  采用避雷针或避雷线对__配电装置进行直击雷保护并采取措施防止反击  采取措施防止或减少发电厂和变电所近区线路的雷击闪络,并在发电厂、变电所内适当配置阀式避雷器,以减少雷电侵入波过电压的危害  按标准要求对采用的雷电侵入波过电压保护方案校验时,校验条件为保护接线一般应保证2km外线路的导线上出现雷电侵入波过电压,不引起发电厂和变电所电气设备绝缘损坏  
阀式避雷器;  集中接地装置;  直接雷过电压保护装置;  雷击侵入波过电压保护装置。  
屋外配电装置  火力发电厂的烟囱、冷却塔  发电厂的主厂房  发电厂和变电所的控制室  
发电厂和变电所应采取措施防止或减少近区雷击闪络  发电厂、变电所的35kV及以上电缆进线段,在电缆与架空线的连接处应装设阀式避雷器,其接地端应与电缆金属外皮连接  自耦变压器可以在其两个自耦合的绕组出线上装设阀式避雷器  35~220kV开关站,应根据其重要性和进线路数等条件,在母线上或进线上装设阀式避雷器  变电所的3~10kV配电装置,应在每组母和架空进线上装设金属氧化物避雷器  
采用避雷针或避雷线进行直击雷保护;  适当配置阀式避雷器,以减少雷电侵入波过电压的危害;  加大接地线的截面,降低接地装置的接地电阻;  按标准要求对采用的雷电侵入波过电压保护方案校验。  
屋外配电装置  火力发电厂的烟囱、冷却塔  发电厂的主厂房  发电厂和变电所的控制室  
避雷器的持续运行电压220/kV,额定电压0.75×220kV  避雷器的持续运行电压242/kV,额定电压0.80×242kV  避雷器的持续运行电压252/kV,额定电压0.75×252kV  避雷器能承受所在系统作用的暂时过电压和操作过电压能量  
沿全线增加架设避雷线;  在架空线1~2km的进线段架设避雷线;  在线路侧装设一组金属氧化锌避雷器;  架空出线进入配电装置前采用长度不超过50m的电缆进线段。  
在发电厂和变电所适当配置排气式避雷器以减少雷电侵入波过电压的危害  采用避雷针或避雷线对__配电装置进行直击雷保护并采取措施防止反击  适当选取杆塔接地电阻,以减少雷电反击过电压的危害  保护方案校验时,保护接线应保证2km外线路导线上出现雷电侵入波过电压时,不引起发电厂和变电所电气设备绝缘损坏  
采用避雷器或避雷线进行直击雷保护  适当配置阀式避雷器,以减少雷电侵入波过电压的危害  加大接地线的截面,降低接地装置的接地电阻  按标准要求对采用的雷电侵入波过电压保护方案校验  
应该采用避雷针或避雷线对__配电装置进行直击雷保护并采取措施防止反击。  应该采取措施防止或减少发电厂和变电所近区线路的雷击闪络并在厂、所内适当配置避雷器以减少雷电侵入波过电压的危害。  应该在靠近主变压器__侧装设避雷器。  按本标准要求对采用的雷电侵入波过电压保护方案校验时,校验条件为保护接线一般应该保证2km外线路导线上出现雷电侵入波过电压时,不引起发电厂和变电所电气设备绝缘损坏。  
露天布置的GIS的外壳不需装设直击雷保护装置,但应接地  发电厂和变电所有爆炸危险且爆炸后可能波及发电厂和变电所内主设备或严重影响发供电的建筑物,应用独立避雷针保护,并应采取防止雷电感应的措施  独立避雷针(线)宜设独立的接地装置  220kV及以上配电装置,可将线路的避雷线引接到出线门型架构上,土壤电阻率大于500Ω·m的地区,应装设集中接地装置  火力发电厂烟囱附近的引风机及其电动机的机壳应与主接地网连接,并应装设集中接地装置,该接地装置宜与烟囱的接地装置分开  

热门试题

更多