当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

(1)变压器的保护配置为( )。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

220~750kV 智能终端除母线外宜冗余配置  110kV 智能终端除主变压器外宜单套配置  66kV( 35kV) 及以下配电装置采用户内开关柜布置时宜不配置智能终端; 采用户外敞开式布置时宜配置单套智能终端  220~750kV 变电站主变压器各侧智能终端冗余配置; 110( 66) kV 变电站主变压器保护若采用主、后备保护一体化装置时主变压器各侧智能终端宜冗余配置, 主变压器保护若采用主、后备保护分开配置时主变压器各侧智能终端宜单套配置; 主变压器本体智能终端宜单套配置。  每段母线智能终端宜单套配置, 若配电装置采用户内开关柜布置时母线宜配置智能终端  智能终端宜分散布置于配电装置场地智能组件柜  
110kV 变压器电量保护宜按双套配置, 双套配置时间应采用主、后备保护一体化配置  变压器非电量保护应采用GOOSE 光缆直接跳闸  变压器保护直接采样, 直接跳各侧断路器  变压器保护跳母联、分段断路器及闭锁备自投、启动失灵等可采用GOOSE 网络传输  
110kV 变压器电量保护宜按双套配置, 双套配置时应采用主、后备保护一体化配置  变压器非电量保护采用就地直接电缆跳闸  变压器保护直接采样, 直接跳各侧断路器  变压器保护跳母联、分段断路器及闭锁备自投、启动失灵等可采用GOOSE 网络传输  
过电流保护  电流速断保护  电流差动保护  瓦斯保护  
配电变压器的无功补偿装置容量可按变压器额定容量的1/3配置  配电变压器的无功补偿装置容量可按变压器最大负载率为75%,负荷自然功率因数为0.95考虑,补偿到变压器最大负荷时其__侧功率因数不低于0.95  按照变压器容量的20%~40%进行配置  配电变压器的无功补偿装置容量可按变压器最大负载率为80%,负荷自然功率因数为0.90考虑,补偿到变压器最大负荷时其__侧功率因数不低于0.90  
发电机变压器组主保护应具有发电机纵联差动保护和变压器纵联差动保护,不必按照双重化的原则配置;  发电机应配置过励磁保护,宜配置突然加电压保护和失步保护;  发电机变压器组主保护,宜配置发电机纵联差动保护和变压器纵联差动保护;  纵联差动保护,应装设电流回路断线监视装置。  
110kV变压器电量保护宜按双套配置,双套配置时应采用主、后备保护一体化配置  变压器非电量保护应采用GOOSE光缆直接跳闸  变压器保护直接采样,直接跳各侧断路器  变压器保护跳母联、分段断路器及闭锁备自投、启动失灵等可采用GOOSE网络传输  
发电机差动保护  升压变压器差动保护  变压器瓦斯保护  励磁回路两点接地保护  

热门试题

更多