当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

在主控制室内控制的断路器,当采用音响监视控制回路时,一般为( )接线。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

断路器在跳闸状态, 其跳闸回路完好  断路器在合闸状态, 其合闸回路完好  断路器在合闸状态, 其跳闸回路完好  
红灯监视跳闸回路的完整性,同时,反映断路器在合闸位置  绿灯监视合闸回路的完整性,同时,反映断路器在跳闸位置  红灯监视合闸回路的完整性,同时,反映断路器在合闸位置  绿灯监视跳闸回路的完整性,同时,反映断路器在跳闸位置  表示断路器的实际位置与控制把手是否对应  
断路器已跳闸;  断路器已合闸;  合闸控制回路完好;  跳闸回路完好。  
发电厂交流不停电电源宜采用就地控制方式  110kV无人值班变电所不设置主控制室  一个100MW的发电厂采用主控制室的控制方式,在主控制室内控制的设备有发电机变压器组、110kV线路、全厂共用的消防水泵等  发电机变压器组采用一个半断路器接线接入500kV配电装置时,发电机出口断路器与发电机变压器组相关的两台500kV断路器都应在机组DCS中控制  
发电厂交流不停电电源宜采用就地控制方式  110kV无人值班变电所不设置主控制室  一个100MW的发电厂采用主控制室的控制试,在主控制室内控制的设备有:发电机变压器组、110kV线路、全厂共用的消防水泵等  发电机变压器组采用一个半断路器接线接入500kV配电装置时,发电机出口断路器和与发电机变压器组相关的两台500kV断路器控制在机组DCS是控制  
应有控制回路电源监视,并宜监视跳、合闸回路完整性;  断路器合闸或跳闸完成后应使命令脉冲自动解除;  断路器合闸和跳闸回路的电源应由两回不同的直流电源分别供电;  应有防止断路器出现“跳跃”现象的电气闭锁装置。  
监视电源和跳闸回路完整性,对合闸回路可不监视;  指示断路器的位置状态;  事故跳闸应有明显的信号;  应有防止跳跃的电气闭锁装置,跳、合闸命令脉冲采用手动解除。  
主变压器应在控制室内控制   母线分段、旁路及母联断路器应在控制室内控制   110kV屋内配电装置的线路应在控制室内控制   10kV屋内配电装置馈电线路应在控制室内控制  
采用控制开关KK的位置与断路器的位置不对应接线,正常合闸时红灯亮,跳闸时绿灯亮,故障时红灯闪光;  采用控制开关控制,红、绿灯监视跳、合闸回路;  用控制开关控制,正常时指示灯不亮,故障时指示灯亮;  采用控制开关KK的位置与断路器位置不对应接线,用红、绿灯监视断路器跳、合闸回路,正常合闸时红灯亮,跳闸时绿灯亮,故障时绿灯闪光。  
主变压器应在控制室内控制  母线分段、旁路及母联断路器应在控制室内控制  110kV屋内配电装置的线路应在控制室内控制  10kV屋内配电装置馈电线路应在控制室内控制  
断路器的控制回路用中间继电器监视  断路器的位置由控制开关的手柄位置来表示  控制开关手柄内应有信号灯  信号灯在断路器与控制开关位置对应时亮  
控制开关手柄在合闸位置, 指示灯发平光  控制开关手柄在跳闸位置, 指示灯发闪光  控制开关手柄在合闸位置, 指示灯发闪光  
控制室控制和在配电装置就地控制的断路器都应该监视跳、合闸回路;  控制室控制的断路器应该监视跳、合闸回路,在配电装置就地控制的断路器可只监视合闸回路;  控制室控制的断路器应该监视跳、合闸回路,在配电装置就地控制的断路器可只监视跳闸回路;  控制室控制和在配电装置就地控制的断路器都只监视跳闸回路。  
断路器处于合闸位置、监视跳闸回路和控制电源完好的作用  断路器处于跳闸位置、监视合闸回路和控制电源完好的作用  断路器处于闭锁信号状态、监视合闸回路和控制电源完好的作用  断路器处于发信号状态、监视跳闸回路和控制电源完好的作用  
用于断路器分、合状态的指示  红灯是监视跳闸回路完好  绿灯是监视合闸回路完好  当控制开关与断路器不对应时,指示灯闪光  
断路器控制回路应有电源监视,并宜监视跳、合闸绕组回路的完整性;  应能指示保护动作,重合闸位置信号;  应能指示断路器合闸与跳闸的位置状态,自动合闸或跳闸时应有明显信号;  合闸和跳闸完成后应使命令脉冲自动解除,有防止断路器跳跃的电气闭锁。  
控制室控制的断路器应该监视跳、合闸回路,在配电装置就地控制的断路器可只监视跳闸回路;  控制室控制和在配电装置就地控制的断路器都只监视跳闸回路;  控制室控制和在配电装置就地控制的断路器,都应监视跳、合闸回路;  控制室控制的断路器应该监视跳、合闸回路,在配电装置就地控制的断路器可只监视合闸回路。  

热门试题

更多