当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

发电厂应采取措施防止或减少近区雷击闪络。未沿全线架设避雷线的35~110kV架空线路,应在( )的进线段架设避雷线。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

使线路杆塔的塔头空气间隙的绝缘水平高于绝缘子串的绝缘水平  使档距中央空气间隙的绝缘水平高于绝缘子串的绝缘水平  采用避雷针或避雷线对__配电装置进行直击雷保护并采取措施防止反击  采取措施防止或减少发电厂和变电所近区线路的雷击闪络,并在发电厂、变电所内适当配置阀式避雷器,以减少雷电侵入波过电压的危害  按标准要求对采用的雷电侵入波过电压保护方案校验时,校验条件为保护接线一般应保证2km外线路的导线上出现雷电侵入波过电压,不引起发电厂和变电所电气设备绝缘损坏  
发电厂和变电所应采取措施防止或减少近区雷击闪络  发电厂、变电所的35kV及以上电缆进线段,在电缆与架空线的连接处应装设阀式避雷器,其接地端应与电缆金属外皮连接  自耦变压器可以在其两个自耦合的绕组出线上装设阀式避雷器  35~220kV开关站,应根据其重要性和进线路数等条件,在母线上或进线上装设阀式避雷器  变电所的3~10kV配电装置,应在每组母和架空进线上装设金属氧化物避雷器  
2km架空进线保护段范围内的杆塔耐雷水平应符合标准规定要求,应采取措施防止或减少近区雷击闪络  具有架空进线电气设备采用标准绝缘水平的330kV发电厂和变电所敞开式__配电装置中,金属氧化物避雷器至主变压器的距离,对于单、双、三和四回进线的情况,分别为90m、140m、170m和190m。对于其他电器的最大距离可相应增加35%  敞开式发电厂和变电所采用一个半断路器主接线时,金属氧化物避雷器宜装设在每回线路的入口和每一主变压器回路上,母线较长时是否需要装设避雷器可通过校验确定  采用GIS,主接线为一个半断路器的发电厂和变电所,金属氧化物避雷器宜安装于每回线路的入口,每组母线上是否安装需经校验确定  范围Ⅱ的变压器和__并联电抗器的中性点经接地电抗器接地时,中性点上应装设排气式避雷器保护  
沿全线架设避雷线  不一定全线架设避雷线  可不架设避雷线  
330kV和500kV线路应沿全线架设双避雷线,但少雷区除外  220kV线路宜沿全线架设双避雷线,少雷区宜架设单避雷线  110kV线路一般沿全线架设避雷线,在山区和雷地活动特殊强烈的地区,宜架设双避雷线  66kV线路,负荷重要且所经地区平均年雷暴日数为40以上的地区,宜沿全线架设避雷线  35kV及以下线路,一般不沿全线架设避雷线  
沿全线增加架设避雷线;  在架空线1~2km的进线段架设避雷线;  在线路侧装设一组金属氧化锌避雷器;  架空出线进入配电装置前采用长度不超过50m的电缆进线段。  
在发电厂和变电所适当配置排气式避雷器以减少雷电侵入波过电压的危害  采用避雷针或避雷线对__配电装置进行直击雷保护并采取措施防止反击  适当选取杆塔接地电阻,以减少雷电反击过电压的危害  保护方案校验时,保护接线应保证2km外线路导线上出现雷电侵入波过电压时,不引起发电厂和变电所电气设备绝缘损坏  
阀型接闪器  管型接闪器  避雷针  避雷线  
应该采用避雷针或避雷线对__配电装置进行直击雷保护并采取措施防止反击。  应该采取措施防止或减少发电厂和变电所近区线路的雷击闪络并在厂、所内适当配置避雷器以减少雷电侵入波过电压的危害。  应该在靠近主变压器__侧装设避雷器。  按本标准要求对采用的雷电侵入波过电压保护方案校验时,校验条件为保护接线一般应该保证2km外线路导线上出现雷电侵入波过电压时,不引起发电厂和变电所电气设备绝缘损坏。  
沿全线架设双避雷线  在山区空架设双避雷线  沿全线架设单避雷线  

热门试题

更多