当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

户外安装且容量在( ) kV²A 及以上的电力变压器应装设瓦斯继电 器。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

电压为10kV及以下、容量为10MVA-及以下单独运行的变压器,应采用电流速断保护。  电压为10kV以上、容量在10MVA及以上单独运行的变压器,以及容量为63MVA及以上并列运行的变压器,应采用纵联差动保护。  容量为10MVA以下单独运行的重要变压器,可装设纵联差动保护。  电压为10kV的重要变压器或容量为2MVA及以上的变压器,当电流速断保护灵敏度不符合要求时,宜采用纵联差动保护。  容量为400kVA及以上、一次电压为10kV及以下,且绕组为三角-星形连接的变压器,可采用两相三继电器式的电流速断保护。  电压为220kV的变压器装设数字式保护时,除非电量保护外,应采用双重化保护配置。当断路器具有两组跳闸线圈时,两套保护宜分别动作于断路器的一组跳闸线圈。  
800kV•A  315kV•A  1000kV•A  630kV•A  
800kV 及以上  800kV 及以下  500kV 及以上  500kV 及以下  
500kV 及以上  500kV 及以下  400kV 及以上  600kV 及以上  
宜装设两台容量相同可互为备用的所用变压器  只装设一台所用变压器  应装设三台不同容量的所用变压器  应装设两台不同容量的所用变压器  
10kV/400kVA 及以下的变压器宜采用支柱上安装, 底部距地面的高度不得小于 2. 5m  35kV 及 10kV/400kVA 以上的变压器如采用地面平台安装, 装设变压器的平台应高出地面0. 5m  围栏与变压器外廓的距离: 10kV 及以下应不小于 1m  围栏与变压器外廓的距离: 35kV 应不小于 1. 5m  35kV 及 10kV/400kVA 以上的变压器其四周应装设高度不低于 1. 7m 的围栏  
在有一、二级负荷的变电所中,宜装设2台主变压器;  在有一、二级负荷的变电所中,一般应装设3台主变压器;  在有一、二级负荷的变电所中,当技术经济比较合理时,可装设2台以上主变压器;  如变电所可由中、低压侧电力网取得足够容量的备用电源时,可装设1台主变压器。  

热门试题

更多