报警阀组旁的放水试验阀放水及其启动性能测试 所有的控制阀门铅封或锁链固定在开启或规定的状态 喷头备用数量检查 对消防储水设备进行检查
喷头备用量检查 利用末端试水装置测试水流指示器进行试验 室外阀门井中控制阀门的开启状态 报警阀组外观检查 铅封、锁链状态
进水管上的控制阀门应每个季度检查一次 所有的控制阀门均应采用铅封或锁链固定在开启或规定的状态 每月应对铅封、锁链进行一次检查 室内消火栓设备管路上的阀门为常闭阀,平时不得开启
每周应对消防水泵和备用动力进行一次启动试验 每个季度应对系统所有的试水阀和报警阀旁的放水试验阀进行一次放水试验 每半年应对水源的供水能力进行一次测定,应保证消防用水不作他用 系统上所有的控制阀门均应采用铅封或锁链固定在开启或规定的状态 寒冷季节,消防储水设备的任何部位均不得结冰。每天应检查设置储水设备的房间,保持室温不低于5℃
消防水源供水能力的测试 室外阀门井中进水管道控制阀的开启状态 控制阀的铅封、锁链 所有报警阀组的试水阀防水测试及其启动性能测试
属于设备、部件损坏、失常的,及时修复 水泵、电动机的旋转轴承等部位,及时清理污渍、除锈、更换润滑油 喷头外观及备用数量检查,发现有影响正常使用情况的,及时更换喷头,清除喷头上的异物 系统各个控制阀门铅封损坏,或者锁链未固定在规定状态的,及时更换铅封
系统上所有控制阀门外观完好、无渗漏,启闭功能正常 阀门井无积水和杂物 末端试水各项测试功能应正常 状态正确,标识清晰,铅封、锁链完好
进水管上控制阀门应每个季度检查一次,核实其处于全开启状态 系统上所有的阀门均应采用铅封或锁链固定在开启或规定状态 每月对铅封、锁链进行一次检查,当有损坏或破坏时应及时修理或更换 检查消火栓系统上各阀门的开启状态,确保其常开,平时不得关闭
消防水池、消防水箱应每月检查一次,消防水泵应每月启动运转一次 每个季度应对系统所有的试水阀和报警阀旁的放水试验阀进行一次放水试验 每半年应对水源的供水能力进行一次测定,应保证消防用水不作他用 系统上所有的控制阀门均应采用铅封或锁链固定在开启或规定的状态 寒冷季节,消防储水设备的任何部位均不得结冰。每天应检查设置储水设备的房间,保持室温不低于5℃
消防水池、消防水箱应每月检查一次,消防水泵应每月启动运转一次 每个季度应对系统所有的试水阀和报警阀旁的放水试验阀进行一次放水试验 每半年应对水源的供水能力进行一次测定,应保证消防用水不作他用 系统上所有的控制阀门均应采用铅封或锁链固定在开启或规定的状态 每天应检查设置储水设备的房间,保持室温不低于5℃
消防泵启动运行测试 阀门及其铅封、锁链状态 报警阀组的试水阀放水测试及其启动性能测试 室外阀门井中进水管道控制阀的开启状态 水源的供水能力测试
系统上所有的控制阀门均应采用铅封或锁链固定在开启或规定的状态,每季度应对其进行一次检查,当有破坏或损坏时,应及时修理、更换 每季度对电动阀和电磁阀的供电和启闭性能进行检测 每天对水源控制阀进行外观检查 每月对系统所有的末端试水阀和报警阀的放水试验阀进行一次放水试验,并应检查系统启动、报警功能以及出水情况是否正常