当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

关于预制灭火装置的管网计算,叙述正确的是( )。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

一个防护区最多可设置 4 套预制灭火装置  预制灭火装置的工作压力不得大于 1.2MPa  灭火器储存量不得大于 150Kg  当一个保护对象所用预制灭火装置超过一台时,动作响应时间差不得大于 2s  
管网灭火系统  预制灭火系统  单元独立灭火系统  组合分配灭火系统  
一个防护区设置的预制灭火系统,其装置数量不宜超过10台。  热气溶胶预制灭火系统的防护区,其高度不宜大于6.0m  同一防护区内的预制灭火系统装置多于1台时,必须能同时启动,其动作响应时差不得大于5S  防护区内设置的预制灭火系统的充压压力不应大于2.5MPa  
管网灭火系统  预制灭火系统  单元独立灭火系统  组合分配灭火系统  
管网灭火系统  预制灭火系统  全淹没气体灭火系统  局部应用气体灭火系统  
一个防护区设置的预制灭火系统,其装置数量8台  同一防护区多台装置相互间的距离为5m  防护区内设置的预制灭火系统的充压压力为3MPa  同一防护区内的预制灭火系统装置多台时,动作响应时差2.5s  预制灭火装置有出厂合格证及法定机构的有效证明文件  
全淹没气体灭火系统  局部应用气体灭火系统  单元独立灭火系统  管网灭火系统  
采用组合分配式灭火系统,划分 2 个防护区,管网上采用四通管件进行分流。  采用单元独立式灭火系统,划分为 1 个防护区,设置 2 套管网,集流管分别设置,系统启动装置共用  采用预制灭火系统,划分为 3 个防护区,每个防护区设置 10 台预制灭火系统,动作响应时差 2s  采用预制灭火系统,划分为 2 个防护区,每个防护区设置 8 台预制灭火系统,动作响应时差 1s  
管网灭火系统  预制灭火系统  组合分配灭火系统  单元独立灭火系统  
一个防护区设置的预制灭火系统,其装置数量为8台  同一防护区多台装置相互间的距离为5m  防护区内设置的预制灭火系统的充压压力为3MPa  同一防护区内的预制灭火系统装置多台时,动作响应时差2.5s  预制灭火装置有出厂合格证及法定机构的有效证明文件  
防护区内设置的预制灭火系统的充压压力不得大于3MPa  一个防护区设置的预制灭火系统,其装置数量不宜超过10台  同一防护区设置多台装置时,其相互间的距离不得大于10m  同一防护区内的预制灭火系统装置多于1台时,必须能同时启动,其动作响应时差不得大于2s  
储气瓶型干粉灭火系统是干粉灭火剂与驱动气体预先混装在同一容器中  储压型干粉灭火系统由干粉灭火设备部分和自动报警、控制部分组成  预制灭火装置是按一定的应用条件,将干粉储存装置和喷头等部件预先组装起来的成套灭火装置  干粉炮灭火系统属于无管网灭火系统  
管网灭火系统  预制灭火系统  单元独立灭火系统  组合分配灭火系统  
预制灭火系统应设自动控制、手动控制和机械应急三种启动方式  防护区内设置12台预制灭火装置  实际使用浓度不大于无毒性反应浓度的防护区和采用热气溶胶预制灭火系统的防护区,应设手动与自动控制的转换装置  防护区内设置的预制灭火系统的充压压力为2.2MPa  
管网灭火系统  预制灭火系统  单元独立灭火系统  组合分配灭火系统  
灭火剂储存量不得大于150kg。  工作压力不得大于2.38MPA.  管道长度不得大于20m  一个防护区或保护对象所用预制灭火装置最多不得超过8套,并应同时启动,其动作响应时间差不得大于2s。  管网起点(干粉储存容器输出容器阀出口)压力不应大于2.5MPa;管网最不利点喷头工作压力不应小于0. 05MPA.  
采用管网灭火系统,设一个防护区  采用管网灭火系统,设两个防护区  采用预制灭火系统,设两个防护区,每区设一台预制气体灭火系统装置  采用预制灭火系统,设两个防护区,每区设两台预制气体灭火系统装置  
管网灭火系统  组合分配灭火系统  单元独立灭火系统  预制灭火系统  

热门试题

更多