你可能感兴趣的试题
管网灭火系统 预制灭火系统 单元独立灭火系统 组合分配灭火系统
常压;-20~-18℃ 常温;-20~-18℃ 常压;-20~-10℃ 常温;-20~-10℃
管网灭火系统 预制灭火系统 全淹没气体灭火系统 局部应用气体灭火系统
IG541 混合气体灭火系统及__二氧化碳灭火系统应采用其充装的灭火剂进行模拟喷气试验.试验采用的储存容器数应为选定试验的防护区或保护对象设计用量所需容器总数的5%,且不得少于 1 个. 低压二氧化碳应采用二氧化碳灭火剂进行模拟喷气试验.试验应选定输送管道最长的防护区或保护对象进行,喷放量应不小于设计用量的 10%. 卤代烷灭火系统模拟喷气试验不应采用卤代烷灭火剂,宜采用氮气进行.氮气或压缩空气储存容器与被试验的防护区或保护对象用的灭火剂储存容器的结构、型号、规格应相同,连接与控制方式应一致,氮气或压缩空气的充装压力按设计要求执行.氮气或压缩空气储存容器数不应少于灭火剂储存容器数的 20%,且不得少于一个. 模拟喷气试验宜采用自动启动方式.
防护区内设置的预制灭火系统的充压压力不得大于3MPa 一个防护区设置的预制灭火系统,其装置数量不宜超过10台 同一防护区设置多台装置时,其相互间的距离不得大于10m 同一防护区内的预制灭火系统装置多于1台时,必须能同时启动,其动作响应时差不得大于2s
相同条件下,通信机房所处位置的海拔越高,所需的灭火剂储存量越小 相同条件下,通信机房的净容积越大,所需的灭火剂储存量越大 相同条件下,通信机房的最低环境温度越高,所需的灭火剂储存量越大 相同条件下,通信机房气体灭火系统的设计浓度越高,所需的灭火剂储存量越大
按三个防护区所需总储存量计算 按三个防护区中储存量最大的一个防护区所需量计算 灭火剂储存量应为最大防护区的灭火剂设计用量、储存量及管网内灭火剂剩余量之和 灭火剂储存量应按系统原储存量的100%设备用量
储气瓶型干粉灭火系统是干粉灭火剂与驱动气体预先混装在同一容器中 储压型干粉灭火系统由干粉灭火设备部分和自动报警、控制部分组成 预制灭火装置是按一定的应用条件,将干粉储存装置和喷头等部件预先组装起来的成套灭火装置 干粉炮灭火系统属于无管网灭火系统
全淹没气体灭火系统 局部应用气体灭火系统 预制气体灭火系统 组合分配气体灭火系统
采用干粉充灌机将每具灭火器瓶体内的干粉灭火剂吸出 按灭火器标志中标明的灭火剂型号分别抽入相应的收集器内 BC干粉灭火剂和ABC干粉灭火剂不能混用干粉充灌机进行抽吸 BC干粉灭火剂和ABC干粉灭火剂回收储存有时分开 维修前检查发现的灭火剂名称无法识别的灭火器内清除出的灭火剂,应回收作废弃处理
全淹没灭火系统是指在规定的时间内,向防护区喷放设计规定用量的灭火剂,并使其均匀地充满整个防护区的灭火系统 管网灭火系统是指按一定的应用条件进行设计计算,将灭火剂从储存装置经由干管支管输送至喷放组件实施喷放的灭火系统 气体灭火系统的设计温度,应采用4℃ 过程中点是指喷放过程中,当灭火剂喷出量为设计用量50%时的系统状态
全淹没气体灭火系统 局部应用气体灭火系统 预制气体灭火系统 组合分配气体灭火系统
灭火系统的储存装置48h内不能重新充装恢复工作的,应按系统原储存量的100%设置备用量 按火灾危险性最大的防护区中储存量确定 按最远的防护区所需储存量确定 灭火剂储存量应为防护区的灭火剂设计用量、储存容器及管网内灭火剂剩余量之和
储存容器内的灭火剂剩余量 系统灭火剂备用量 管网内的灭火剂剩余量 防护区的灭火剂设计用量