你可能感兴趣的试题
管网灭火系统 预制灭火系统 单元独立灭火系统 组合分配灭火系统
管网灭火系统 预制灭火系统 单元独立灭火系统 组合分配灭火系统
管网灭火系统 预制灭火系统 全淹没气体灭火系统 局部应用气体灭火系统
灭火剂储存容器及容器阀、单向阀、连接管、集流管、安全泄放装置、选择阀、阀驱动装置、喷嘴、信号反馈装置、检漏装置、减压装置等全部系统组件应无碰撞变形及其他机械性损伤,表面应无锈蚀,保护涂层应完好 铭牌和保护对象标志牌应清晰,手动操作装置的防护罩、铅封和安全标志应完整 灭火剂和驱动气体储存容器内的压力,不得小于设计储存压力的90% 灭火剂和驱动气体储存容器内的压力,不得小于设计储存压力的80%
组合分配灭火系统 单元独立灭火系统 局部应用气体灭火系统 无管网灭火装置
按加压方式,属于自压式气体灭火系统 按加压方式,属于内储压气体灭火系统 按结构特点,属于预制气体灭火系统 按结构特点,属于组合分配气体灭火系统
管网灭火系统 预制灭火系统 组合分配灭火系统 单元独立灭火系统
系统结构特点 应用方式 加压方式 D 使用的灭火剂
储气瓶型干粉灭火系统是干粉灭火剂与驱动气体预先混装在同一容器中 储压型干粉灭火系统由干粉灭火设备部分和自动报警、控制部分组成 预制灭火装置是按一定的应用条件,将干粉储存装置和喷头等部件预先组装起来的成套灭火装置 干粉炮灭火系统属于无管网灭火系统
全淹没气体灭火系统 局部应用气体灭火系统 预制气体灭火系统 组合分配气体灭火系统
全淹没灭火系统是指在规定的时间内,向防护区喷放设计规定用量的灭火剂,并使其均匀地充满整个防护区的灭火系统 管网灭火系统是指按一定的应用条件进行设计计算,将灭火剂从储存装置经由干管支管输送至喷放组件实施喷放的灭火系统 气体灭火系统的设计温度,应采用4℃ 过程中点是指喷放过程中,当灭火剂喷出量为设计用量50%时的系统状态
全淹没气体灭火系统 局部应用气体灭火系统 预制气体灭火系统 组合分配气体灭火系统
灭火系统的储存装置48h内不能重新充装恢复工作的,应按系统原储存量的100%设置备用量 按火灾危险性最大的防护区中储存量确定 按最远的防护区所需储存量确定 灭火剂储存量应为防护区的灭火剂设计用量、储存容器及管网内灭火剂剩余量之和
单元独立气体灭火系统 组合分配气体灭火系统 管网气体灭火系统 无管网气体灭火系统
系统结构特点 应用方式 加压方式
D 使用的灭火剂