你可能感兴趣的试题
耐火极限不低于3.00h的防火墙 耐火极限不低于4.00h的防火墙 耐火极限不低于3.00h的防爆墙 耐火极限不低于4.00h的防爆墙
耐火极限不低于2.50h的防火隔墙 耐火极限不低于2.00h的防火隔墙 耐火极限不低于1.00h的楼板 耐火极限不低于1.50h的楼板 耐火极限不低于3.00h的防火隔墙
2.5h.2.0h 2.0h.2.0h 2.0h.1.0h 2.5h.1.0h
耐火极限不低于2.0h的隔墙 耐火极限不低于1.0h的楼板 耐火极限不低于1.5h的楼板 乙级防火门 甲级防火门
防火墙 耐火极限不低于2.50h的防火隔墙 耐火极限不低于2.00h的防火隔墙 耐火极限不低于2.00h的不燃性楼板 耐火极限不低于l.50h的不燃性楼板
应采用耐火极限不低于 2. 00h 的防火隔墙和不低于 1. 50h 的楼板与其他部位分隔 设臵在丁、 戊类厂房内的通风机房应采用耐火极限不低于 1. 00h 的防火隔墙和不低于 0. 50h 的楼板与其他部位分隔 通风空气调节机房和变配电室开向建筑内的门应采用甲级防火门 消防控制室和其他设备房开向建筑内的门应采用乙级防火门
耐火极限不低于2.50h的防火隔墙 耐火极限不低于2.00h的防火隔墙 耐火极限不低于1.00h的楼板 耐火极限不低于1.50h的楼板 耐火极限不低于3.00h的防火隔墙
甲、乙类中间仓库应采用防火墙和耐火极限不低于1.50h的不燃性楼板与其他部位分隔,并应靠外墙布置 甲、乙类中间仓库应靠外墙布置,其储量不宜超过1昼夜的需要量 丙类中间仓库应采用耐火极限不低于2.5h的防火隔墙和耐火极限不低于1.00h的不燃性楼板与其他部位分隔 丁、戊类中间仓库应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.00h的楼板与其他部位分隔
厂房内设置丙类中间仓库采用防火墙和耐火极限不低于1.50h的楼板分隔 厂房内的液体中间储罐采用耐火极限不低于3.00h的防火隔墙和不低于1.50h的楼板分隔,房间的门为乙级防火门 在甲类厂房设置办公室、休息室时,只能与厂房贴邻建造,且厂房的耐火等级不低于三级 对于丙类厂房,厂房内可设置为厂房服务的办公室、休息室,必须采用耐火极限不低于2h的不燃烧体隔墙
风机设置在单独的通风机房内 送风干管上设有止回阀 空气不应循环使用 采用耐火极限不低于2.0h的隔墙和1.5h的楼板和其它部位隔开 隔墙上开门时应采用乙级防火门
办公室贴邻厂房建造,应采用耐火极限不低于3.00h的防爆墙与厂房分隔,并设置独立的安全出口 柴油中间储罐应采用耐火极限不低于3.00h的防火隔墙和1.50h的楼板与其他部位分隔 柴油中间储罐应设置在独立的房间内,其容量不应大于5m³,房间门应采用乙级防火门 厂房内设置戊类中间仓库时,应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.00h的楼板与其他部位分隔
防火墙 耐火极限不低于2.50h的防火隔墙 耐火极限不低于2.00h的防火隔墙 耐火极限不低于2.00h的不燃性楼板 耐火极限不低于1.50h的不燃性楼板