采用厚度为 1.00mm 的金属板材作挡烟垂壁 挡烟垂壁的单节宽度为 2m 挡烟垂壁的实际挡烟高度为 600mm 挡烟的感温火灾探测器的报警信号作为挡烟垂壁的联动出发信号
手动操作挡烟垂壁按钮进行开启、复位试验,挡烟垂壁应灵敏、可靠地启动与到位后停止,下降高度符合设计要求 模拟火灾,相应区域火灾报警后,同一防火区域内挡烟垂壁应联动下降到设计高度 活动挡烟垂壁关闭后应能联动相应的风机停止 挡烟垂壁下降到设计高度后应能将状态信号反馈到消防控制室.
挡烟垂壁应采用不燃材料制成 制作挡烟垂壁的金属板材的厚度不应小于1.0mm 制作挡烟垂壁的金属板材的熔点不应低于750℃ 制作挡烟垂壁的玻璃应采用防火玻璃 制作防烟垂壁的不燃无机复合板的厚度不应低于1.5cm
挡烟垂壁接收到消防控制中心的控制信号后下降至挡烟工作位置 当配接的烟感探测器报警后,挡烟垂壁自动下降至挡烟工作位置 现场手动操作 系统断电时,挡烟垂壁自动下降至设计位置
挡烟垂壁接收到消防控制中心的控制信号后下降至挡烟工作位置 当配接的烟感探测器报警后,挡烟垂壁心自动下降至挡烟工作位置 现场手动操作 系统断电时,挡烟垂壁自动下降至设计位置 其他
挡烟垂壁的最下端低于机械排烟口 挡烟垂壁突出顶棚500mm 制作挡烟垂壁的材料为5mm 厚的普通玻璃 在挡烟垂壁明显位置设置永久性标志铭牌
触发同一防烟分区内且位于电动挡烟垂壁附近的两只独立的感温火灾探测器,电动挡烟垂壁降落 触发一只感烟火灾探测器,按下同一防烟分区内一个手动火灾报警按钮,电动挡烟垂壁降落 触发同一防火分区内位于电动挡烟垂壁附近的两只独立的感烟火灾探测器,电动挡烟垂壁降落 手动操作消防联动控制器上的控制按钮,电动挡烟垂壁降落
挡烟垂壁的最下端低于机械排烟口 挡烟垂壁突出顶棚500mm 制作挡烟垂壁的材料为5mm厚的普通玻璃 在挡烟垂壁明显位置设置永久性标志铭牌
手动操作挡烟垂壁按钮进行开启、复位试验,挡烟垂壁应灵敏、可靠地启动与到位后停止,下降高度符合设计要求 模拟火灾,相应区域火灾报警后,同一防火区域内挡烟垂壁应联动下降到设计高度 活动挡烟垂壁关闭后应能联动相应的风机停止 挡烟垂壁下降到设计高度后应能将状态信号反馈到消防控制室
挡烟垂壁的挡烟高度不应小于500mm 挡烟垂壁采用金属板材时,其熔点不应低于1280°C 挡烟垂壁采用金属板材时,其厚度不应小于0.8mm 挡烟垂壁采用不燃无机复合板时,其厚度不应小于10.0mm
手动操作挡烟垂壁按钮进行开启、复位试验,挡烟垂壁应灵敏、可靠地启动与到位后停止,下降高度符合设计要求 模拟火灾,相应区域火灾报警后,同一防火区域内挡烟垂壁应联动下降到设计高度 活动挡烟垂壁关闭后应能联动相应的风机停止 挡烟垂壁下降到设计高度后应能将状态信号反馈到消防控制室.
挡烟垂壁与建筑主体结构安装固定 模拟火灾时挡烟垂壁动作功能 挡烟垂壁之间的缝隙衔接控制 挡烟垂壁与建筑主体之间的缝隙控制
确认火灾后火灾自动报警系统应在30s内联动响应防烟分区的全部挡烟垂壁 采用挡烟垂壁附近的一只感烟火灾探测器和一只手动火灾报警按钮的报警信号作为挡烟垂壁的联动触发信号 采用挡烟垂壁附近的两只独立的感温火灾探测器的报警信号作为挡烟垂壁的联动触发信号 挡烟垂壁的实际挡烟高度为600mm
手动操作挡烟垂壁按钮进行开启、复位试验,挡烟垂壁应灵敏、可靠地启动与到位后停止,下降高度符合设计要求 模拟火灾,相应区域火灾报警后,同一防火区域内挡烟垂壁应联动下降到设计高度 活动挡烟垂壁关闭后应能联动相应的风机停止 挡烟垂壁下降到设计高度后应能将状态信号反馈到消防控制室.
挡烟垂壁与建筑主体构造安装固定 模拟火灾时挡烟垂壁动作功能 挡烟垂壁之间的缝隙连接掌握 挡烟垂壁与建筑主体之间的缝隙掌握