你可能感兴趣的试题
走道的机械排烟系统宜竖向设置,房间的机械排烟系统宜按防烟分区设置 防烟分区内的排烟口距最远点的水平距离不应超过20m 排烟口应设在顶棚上或靠近顶棚的墙面上。设在顶棚上的排烟口,距可燃构件或可燃物的距离不应小于2.00m 机械排烟系统中,当任一排烟口或排烟阀开启时,排烟风机应能自动起动
汽车库、修车库应划分防烟分区,防烟分区的建筑面积不应大于 2000㎡,且防烟分区不应跨域防火分区 排烟系统可以采取自然排烟的方式 每个防烟分区应设置排烟口,排烟口距该防烟分区内最远点的水平距离不应大于 20m 机械排烟系统可与人防、卫生等排气、通风系统合用
排烟口的风速不宜大于8m/s 火灾时,着火防烟分区内的阀门应处于开启状态,其他防烟分区内的阀门应全部关闭 排风口和排烟口合并设置时,应在排风口或排风口所在支管设置自动阀门,该阀门必须具有防火功能,并应与火灾自动报警系统联动 人防工程每个防烟分区内必须设置排烟口,排烟口应设置在顶棚或墙面的下部 单独设置的排烟口,平时应处于关闭状态,其控制方式可采用自动或手动开启方式,手动开启装置的位置应便于操作
当用隔墙或挡烟垂壁划分防烟分区时,每个防烟分区应分别设置排烟口 防烟分区内的排烟口距最远点的水平距离不应超过20m,在排烟支管上应设有当烟气超过300℃自行关闭的排烟防火阀 排烟口应设在顶棚上或靠近顶栅的墙面上,且与附近安全出口沿走道方向相邻近边缘之间的最小水平距离不应小于1.50m 为防止顶部排烟口处的烟气外溢,可在靠近排烟口的来烟气流的另一侧装设防烟幕墙,起到排烟口蓄烟和防止向别处扩散的作用
防烟分区可跨越防火分区和楼层 有特殊用途的场所,必须独立划分防烟分区 净空高度大于5m的区域可不划分防烟分区 设排烟设施的部位(包括地下室)必须划分防烟分区
同一防烟分区内的一支感烟探测器和一只感温探测器报警, 联动控制该防烟分区的排 烟口开启 同一防烟分区内的两只感烟探测器报警, 联动控制该防烟分区及相邻防烟分区的排烟 口开启 排烟口附近的一只手动报警按钮报警,控制该排烟口开启 排烟阀开启动作信号联动控制排烟风机启动 通过消防联动控制器上的手动控制盘直接控制排烟风机启动、停止
开启防烟分区一的全部排烟口,排烟风机启动后测试排烟口处的风速为13m/s 开启防烟分区一的全部排烟口,补风机启动后测试补风口处的风速为 9m/s 开启防烟分区二的全部排烟口,排烟风机启动后测试排烟口处的风速为 8m/s 开启防烟分区二的全部排烟口,补风机启动后测试补风口处的风速为 7m/s
同一防烟分区内的一只感烟探测器和一只感温探测器报警,联动控制该防烟分 区的排烟口开启 同一防烟分区内的两只感烟探测器报警,联动控制该防烟分区及相邻防烟分区 的排烟口开启 排烟口附近的一只手动报警按钮报警,控制该排烟口开启 排烟阀开启动作信号联动控制排烟风机启动 通过消防联动控制器上的手动控制盘直接控制排烟风机启动、停止
同一分区内设置数个排烟口时,要求做到所有排烟口能同时开启,排烟量应等于各排烟口排烟量的最大值 当用隔墙或挡烟壁划分防烟分区时,每个防烟分区应分别设置排烟口 排烟口的尺寸,可根据烟气通过排烟口有效断面时的速度小于10m/s进行计算,排烟口的最小面积一般不应小于0.04m2 排烟口必须设置在距顶棚800mm以内的高度上
每个防烟分区的面积不宜大于400m2 每两层楼作为一个垂直防烟区 每层楼防烟区按照每个水平防火分区划分数个防烟区,防烟区的划分不能跨越防火分区 垂直防烟区与防火分区划分不同
某办公楼,净空高度 3m,其防烟分区内任一点与最近的自然排烟窗(口)之间的水 平距离为 35m 某厂房,净空高度 5m,其防烟分区内任一点与最近的自然排烟窗(口)之间的水平 距离为 15m 某影院,净空高度 8m 且具有自然对流条件, 其防烟分区内任一点与最近的自然排烟 窗(口)之间的水平距离为 35m 某仓库,净空高度 6m 且具有自然对流条件,其防烟分区内任一点与最近的自然排烟 窗(口)之间的水平距离为 30m
如果面积划分过大,会使烟气波及面积扩大,增加受灾面,但有利于安全疏散和扑救 如果面积划分过小,不仅影响使用,还会提高工程造价 对于垂直防烟区,通常按每层楼作为一个垂直防烟区 对于水平防烟区,每层楼防烟区按照每个水平防火分区划分数个防烟区,防烟区的划分不能跨越防火分区