当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

根据《建筑设计防火规范》,设置在丁、戊类厂房中的通风机房应采用耐火极限不低于( )h的隔墙和0.50h的楼板与其它部位隔开。隔墙上的门除本规范另有规定者外,均应采用乙级防火门。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

民用建筑内空气中含有容易起火或爆炸危险物质的房间,当与其他场所共用一套通风空调系统时,在支管上设置防火阀  为甲、乙类厂房服务的排风设备和其他送、排风设备布置在同一通风机房时,分开设置并保持一定距离  甲类厂房内排风管道穿过防火墙时,采用防火封堵材料紧密填实  沥青生产厂房中排出的空气,应在通风机前设滤尘器对空气进行净化处理,并应使空气中的含尘浓度低于其爆炸下限的25%之后,再循环使用  
应采用耐火极限不低于 2. 00h 的防火隔墙和不低于 1. 50h 的楼板与其他部位分隔  设臵在丁、 戊类厂房内的通风机房应采用耐火极限不低于 1. 00h 的防火隔墙和不低于 0. 50h 的楼板与其他部位分隔  通风空气调节机房和变配电室开向建筑内的门应采用甲级防火门  消防控制室和其他设备房开向建筑内的门应采用乙级防火门  
民用建筑内空气中含有容易起火或爆炸危险物质的房间,当与其他场所共用一套通风空调系统时,在支管上设置防火阀。  为甲、乙类厂房服务的排风设备和其他送、排风设备布置在同一通风机房时,分开设置并保持一定距离。  甲醇厂房内排风管道穿过防火墙时,采用防火封堵材料紧密填实。  麻纺厂粗加工厂房中排出的空气,应在通风机前设滤尘器对空气进行净化处理,并应使空气中的含尘浓度低于其爆炸下限的25%之后,再循环使用。  
隧道内的通风机房,应采取耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和乙级防火门等分隔措施与车行隧道分隔  建筑面积不大于500㎡且无人值守的设备用房可设置1个直通室外的安全出口  隧道内地下设备用房的每个防火分区的最大允许建筑面积不应大于1000㎡  隧道内的地下设备用房耐火等级应为一级,地面的重要设备用房运管中心及其他地面附属用房的耐火等级不应低于二级  
甲、乙类厂房的排风设备和送风设备不应布置在同一通风机房内  甲、乙类厂房的排风设备不应和其他房间的送风设备布置在同一通风机房内  甲、乙类厂房的排风设备不宜和其他房间的排风设备布置在同一通风机房内  甲、乙类厂房不应采用电热散热器供暖  
厂房内的空气净化处理至含尘浓度低于其爆炸下限的25%后,继续循环使用  厂房的排风设备和其他房间的送、排风设备共用同一通风机房  排除的空气应直接通向室外安全地点  在风管穿越防火分区处采取防止火灾通过管道蔓延至其他防火分隔区域的措施  
通风和空气调节系统的道布置,横向宜按防火分区设置,竖向不宜超过5层  甲、乙、丙类生产厂房的送、排风道宜分层设置  燃气锅炉房应选用防爆型的事故排风机  甲、乙类生产厂房用的送风和排风设备宜布置在同一通风机房内  
干式除尘器间与所属厂房的防火间距不应小于9m  车间各层可合用一个送风系统  送风系统应采用防爆型的通风设备  排风管应采用金属管道,并应敷设在不燃性结构内且保护层厚度不应小于30mm  过滤器应布置在系统的负压段上  
煤粉制备厂房中排出的空气,应在通风机前设过滤器对空气进行净化处理,并应使空气中的含尘浓度低于其爆炸下限的25%之后,再循环使用  甲酚厂房的送风和排风设备不应布置在同一通风机房内  通风和空调系统的管道布置,横向宜按防火分区设置,竖向不宜超过5层  厂房内有爆炸危险的场所的排风管道,严禁穿过防火墙和有爆炸危险的房间隔墙等防火分隔物  

热门试题

更多