系统试压前,按照图纸,对埋地管道的位置及管道基础.支墩等进行检查 试压用的压力表精度不应低于1.5级 试压用压力表量程应为试验压力值的1.2~1.5倍 对不能参与试压的设备、仪表、阀门及附件应加以隔离或拆除
经复查。埋地管道的位置及管道基础、支墩等符合设计文件要求 准备不少于3只的试压用压力表,精度不低于1.2级,量程为试验压力值的1.2~2.0倍 试压冲洗方案已获批准 隔离或者拆除不能参与试压的设备、仪表、阀门及附件 不得使用海水或者含有腐蚀性化学物质的水进行试压试验、管网冲洗
准备不少于2只的试压用压力表,精度不低于1.5级,量程为试验压力值的1.5~2倍 宜采用水中氯离子含量不超过25mg/kg的清水进行水压试验和管网冲洗,不得使用海水或含腐蚀性化学物质的水 按60%的最大设计流量,沿灭火时管网水流方向分区、分段进行 采用压缩空气或氮气吹扫,吹扫气体流速不小于20m/s
准备不少于2只的试压用压力表,精度不低于1.5级,量程为试验压力值的1.5~2倍 加设的临时盲板具有突出边耳和明显标志,并对临时盲板数量.位置进行记录 系统试压过程中,当出现泄漏时,应停止试压,找出原因后,应重新再试 水压试验和水冲洗宜采用生活用水进行,不应使用海水或含有腐蚀性化学物质的水
停止试压,待消除缺陷后,重新试验 放空管网中的试验用水,直接判定不合格 目测观察测压用压力表的压降 进行气压强度试验
采用干粉灭火剂和自动启动方式 干粉用量不少于设计用量的30% 当现场条件不允许喷放干粉灭火剂时,可采用惰性气体 试验时应保证出口压力小于设计压力
模拟启动试验 管网气压强度试验 模拟喷放试验 管网气密性试验 模拟切换操作试验
试压用的压力表不应少于2只,量程应为试验压力值的1.5~2.0倍 干式喷水灭火系统、预作用喷水灭火系统应做水压试验或气压试验 水压试验时环境温度不宜低于4℃ 气压试验的介质宜采用空气或氮气 管网冲洗的水流流速、流量不应小于系统设计的水流流速、流量
采用干粉灭火剂和手动启动方式 干粉用量不少于设计用量的30% 干粉储存容器设计压力为1.6MPa,增压时间20s 试验时应保证出口压力不低于设计压力
采用干粉灭火剂和自动启动方式 干粉用量不少于设计用量的30% 当现场条件不允许喷放干粉灭火剂时,可采用惰性气体 试验时应保证出口压力小于设计压力
水压试验的温度不宜低于4°C 水压强度试验的测试点应设置系统在管网的最低点 管网冲洗应在水压严密性试验和强度试验合格后进行 管网冲洗的顺序为先室内、后室外,先地上、后地下
模拟启动试验 管网气压强度试验 模拟喷放试验 管网气密性试验 模拟切换操作试验
采用干粉灭火剂和自动启动方式 干粉用量不少于设计用量的30% 当现场条件不允许喷放干粉灭火剂时,可采用惰性气体 试验时应保证出口压力小于设计压力
水压试验环境温度不应低于0℃ 管网冲洗顺序为先室外、后室内、先地下、后地上 气压严密性试验压力为0.28MPa,稳压24h后压力降0.02MPa 管网冲洗合格后采用压缩空气吹干管路 准备三只试压用压力表,量程为试验压力的1.6倍
管网安装完毕后,应对其进行强度试验、严密性试验和冲洗 强度试验和严密性试验宜用水进行 干式喷水灭火系统、湿式喷水灭火系统、预作用喷水灭火系统应做水压试验和气压试验 系统试压完成后,应及时拆除所有临时盲板及试验用的管道,并应与记录核对无误
水压强度试验时,其测试点选择在系统管网的最高点 水压强度试验条件不具备时,可采用气密性试验代替 系统水压强度试验和严密性试验采用清水作为介质 水压强度试验压力为1.5倍系统最大工作压力 气压试验可采用试压装置进行试验,目测观察管网外观和测压用压力表
管网安装完毕后, 必须对其进行强度试验、 严密性试验和冲洗 干式喷水灭火系统、 预作用喷水灭火系统应做水压试验和气压试验 系统试压过程中, 当出现泄漏时, 可以在不放空试验介质的情况下现场处理 冲洗顺序应先室外, 后室内; 先地下, 后地上; 室内部分的冲洗应按配水干管、 配水管、 配水支管的顺序进行
经复查,埋地管道的位置及管道基础、支墩等符合设计文件要求 准备不少于2只的试压用压力表,精度不低于2.0级,量程为试验压力值的1.5~2.0倍 加设的临时盲板具有突出于法兰的边耳,且有明显标志,并对临时盲板数量、位置进行记录 隔离或者拆除不能参与试压的设备、仪表、阀门及附件 采用生活用水进行水压试验和管网冲洗,不得使用海水或者含有腐蚀性化学物质的水进行试压试验、管网冲洗