当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

干粉灭火系统中,试压试验和管网吹扫在管网安装完毕后进行,在具备(  )规定条件的情况时,方可开展试压和吹扫工作。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

强度试验  严密性试验  冲洗  安全性检查  
储气瓶型干粉灭火系统和储压型干粉灭火系统  固定式干粉灭火系统和半固定式干粉灭火系统  全淹没灭火系统和局部应用系统  管网干粉灭火系统、预制干粉灭火系统和干粉炮灭火系统  
冲洗---压力试验---吹扫  冲洗---吹扫---压力试验  压力试验---吹扫---冲洗  压力试验---冲洗---吹扫  
储气瓶型干粉灭火系统和储压型干粉灭火系统  固定式干粉灭火系统和半固定式干粉灭火系统  全淹没灭火系统和局部应用系统  管网干粉灭火系统、预制干粉灭火系统和干粉炮灭火系统  
强度试验  密封性试验  严密性试验  渗漏试验  冲洗  
水压试验压力为系统工作压力的1.3倍  当压力升至试验压力后,稳压5min,管道无损坏、变形,再将试验压力降至设计压力,稳压60min  试验用水的水质与管道的冲洗水一致,水中氯离子含量不超过25mg/kg  管网吹扫时,吹扫气体流速不小于20m/s  管网吹扫时,在管道末端设置贴有白布或涂白漆的靶板,以3min内靶板上无锈渣、灰尘、水溃及其他杂物为合格  
模拟启动试验  管网气压强度试验  模拟喷放试验  管网气密性试验  模拟切换操作试验
  
系统调试  强度试验  严密性试验  冲洗  吹扫  
水压试验的温度不宜低于4°C  水压强度试验的测试点应设置系统在管网的最低点  管网冲洗应在水压严密性试验和强度试验合格后进行  管网冲洗的顺序为先室内、后室外,先地上、后地下  
预作用喷水灭火系统应进行水压试验和气压试验  管网冲洗应在试压合格后分段进行  冲洗顺序应先室外,后室内;先地下,后地上  室内冲洗顺序为:配水管、配水干管、配水支管  
模拟启动试验  管网气压强度试验  模拟喷放试验  管网气密性试验  模拟切换操作试验  
管网安装完毕后,对管道先后进行冲洗、强度试验和严密性试验  系统试压完成后,及时拆除所有临时盲板及试验用的管道  系统试压过程出现泄漏时,停止试压,静置30min后,重新再试  气压严密性的试验压力为系统工作压力,稳压24h无泄漏  
管网安装完毕后,应对其进行强度试验、严密性试验和冲洗  强度试验和严密性试验宜用水进行  干式喷水灭火系统、湿式喷水灭火系统、预作用喷水灭火系统应做水压试验和气压试验  系统试压完成后,应及时拆除所有临时盲板及试验用的管道,并应与记录核对无误  
采用生活用水进行水压试验和管网冲洗,不得使用海水或者含有腐蚀性化学物质的水进行试压试验、管网冲洗  在气压强度试验前,用加压介质进行预试验,预试验压力为0.2MPa  对干粉输送管道,试验压力为水压强度试验压力的1/2  管网吹扫可采用压缩空气或氮气  
管网安装完毕后, 必须对其进行强度试验、 严密性试验和冲洗  干式喷水灭火系统、 预作用喷水灭火系统应做水压试验和气压试验  系统试压过程中, 当出现泄漏时, 可以在不放空试验介质的情况下现场处理  冲洗顺序应先室外, 后室内; 先地下, 后地上; 室内部分的冲洗应按配水干管、 配水管、 配水支管的顺序进行  
经复查,埋地管道的位置及管道基础、支墩等符合设计文件要求  准备不少于2只的试压用压力表,精度不低于2.0级,量程为试验压力值的1.5~2.0倍  加设的临时盲板具有突出于法兰的边耳,且有明显标志,并对临时盲板数量、位置进行记录  隔离或者拆除不能参与试压的设备、仪表、阀门及附件  采用生活用水进行水压试验和管网冲洗,不得使用海水或者含有腐蚀性化学物质的水进行试压试验、管网冲洗
  