你可能感兴趣的试题
干式和预作用细水雾灭火系统进行气压试验的介质为空气或氮气 瓶组式细水雾灭火系统采用储气瓶组和储水瓶组中的储气容器和储水容器,分别贮存 __氮气和水,系统启动时__气体释放出来驱动水形成细水雾 细水雾灭火系统管网采用压缩空气或氮气吹扫,吹扫压力不大于管道的设计压力,吹 扫气体流速不宜小于 10m/s 开式细水雾灭火系统由火灾自动报警系统控制,自动开启分区控制阀和启动供水泵 后,向开式细水雾喷头供水
冲洗---压力试验---吹扫 冲洗---吹扫---压力试验 压力试验---吹扫---冲洗 压力试验---冲洗---吹扫
试验介质为空气或氮气。 干式和预作用系统的试验压力为0. 28MPa,且稳压24h,压力降不大于0.01MPa。 双流体系统气体管道的试验压力为水压强度试验压力。 采用试压装置进行试验,目测观察测压用压力表的压降。系统试压过程中,压降超过规定的,停止试验,放空管网中的气体;消除缺陷后,重新试验。
水压试验的测试点宜设在系统管网的最髙点 吹扫时,气体流速不宜小于 20m/s 吹扫压力不应大于系统的试验压力 试验压力应为系统工作压力的 1.1 倍
__系统、中压系统和低压系统 现场安装系统和预安装系统 开式系统和闭式系统 泵组式系统和瓶组式系统
细水雾灭火系统管网采用压缩空气或氮气吹扫,吹扫压力不大于管道的设计压力,吹扫气体流速不小于10m/s 干式和预作用细水雾灭火系统进行气压试验的介质为空气或氮气 开式细水雾灭火系统由火灾自动报警系统控制,自动开启分区控制阀和启动供水泵后,向开式细水雾喷头供水 瓶组式细水雾灭火系统采用储气瓶组和储水瓶组中的储气容器和储水容器,分别贮存__氮气和水,系统启动时__气体释放出来驱动水形成细水雾
水压试验的环境温度不宜低于4℃,当低于4℃时,水压试验应采取防冻措施 压力升至试验压力后,稳压5min,管道无损坏、变形,再将试验压力降至设计压力,稳压120min 试压过程中管网出现轻微泄露,但不影响试验,则试验不必停止 干式系统和预作用系统除了进行水压试验外,还要进行气压试验,试验压力为0.28MPa 气压试验介质宜选择氮气或者二氧化碳
雨淋系统 水喷雾灭火系统 细水雾灭火系统 泡沫-水喷淋灭火系统
__系统、中压系统和低压系统 现场安装系统和预安装系统 开式系统和闭式系统 泵组式系统和瓶组式系统
泵组式系统和瓶组式系统 现场安装系统和预安装系统 开式系统和闭式系统 __系统、中压系统和低压系统
手动关闭联动设备并切断电源 启动细水雾消防水泵,手动打开对应区域分区控制阀 细水雾控制阀开启后,若为开式灭火系统,细水雾灭火系统管网开始充水,实施灭火 若为湿式灭火系统,细水雾灭火系统管网开始充水,待闭式细水雾洒水喷头玻璃球爆破后即可实施灭火
对不能参与试压的设备、仪表、阀门及附件应加以隔离或拆除 系统试压过程中,当出现泄漏时,应继续试验,以保持试验的连续性 管网冲洗宜用水进行,冲洗前,应对系统的仪表采取保护措施 水压试验和水冲洗宜采用生活用水进行,不得使用海水或含有腐蚀性化学物质的水
管网安装完毕后, 必须对其进行强度试验、 严密性试验和冲洗 干式喷水灭火系统、 预作用喷水灭火系统应做水压试验和气压试验 系统试压过程中, 当出现泄漏时, 可以在不放空试验介质的情况下现场处理 冲洗顺序应先室外, 后室内; 先地下, 后地上; 室内部分的冲洗应按配水干管、 配水管、 配水支管的顺序进行
管道安装前应分段进行清洗 管道穿越楼板处应使用套管,套管的长度应高出楼地面20mm 管道冲洗合格后,管道应进行压力试验,试验压力为系统工作压力的1.5倍 压力试验合格后,系统管道宜采用压缩空气或氮气进行吹扫
试验压力应为系统工作压力的1.1倍 水压试验的测试点宜设置系统管网的最高点 吹扫压力不应大于系统的工作压力 吹扫时,气体流速不宜小于20m/s