你可能感兴趣的试题
对系统管网进行严密性试验,测试系统管网的密封性能 从湿式报警阀组的试水装置处放水,测试报警阀组的报警功能 以手动和自动方式启动消防水泵,测试消防水泵投入正常运行的时间 通过移动式消防水泵向水泵结合器供水,测试消防水泵结合器的供水能力
试压用的压力表不应少于2只,量程应为试验压力值的1.5~2.0倍 干式喷水灭火系统、预作用喷水灭火系统应做水压试验或气压试验 水压试验时环境温度不宜低于4℃ 气压试验的介质宜采用空气或氮气 管网冲洗的水流流速、流量不应小于系统设计的水流流速、流量
水压试验的温度不宜低于4°C 水压强度试验的测试点应设置系统在管网的最低点 管网冲洗应在水压严密性试验和强度试验合格后进行 管网冲洗的顺序为先室内、后室外,先地上、后地下
湿式自动喷水灭火系统 干式自动喷水灭火系统 雨淋自动喷水灭火系统 预作用自动喷水灭火系统
湿式自动喷水灭火系统 干式自动喷水灭火系统 预作用式自动喷水灭火系统 雨淋喷水灭火系统 水幕系统
湿式自动喷水灭火系统 干式自动喷水灭火系统 雨淋自动喷水灭火系统 预作用自动喷水灭火系统
对不能参与试压的设备、仪表、阀门及附件应加以隔离或拆除 系统试压过程中,当出现泄漏时,应继续试验,以保持试验的连续性 管网冲洗宜用水进行,冲洗前,应对系统的仪表采取保护措施 水压试验和水冲洗宜采用生活用水进行,不得使用海水或含有腐蚀性化学物质的水
预作用喷水灭火系统管网内充满水 系统供电正常 与系统配套的火灾自动报警系统调试完毕,处于工作状态 消防水池、消防水箱已储存设计要求的水量
吊顶下布置的酒水喷头,采用下垂型酒水喷头 该预作用系统的作用面积为160㎡ 测得该系统管网中配水管内气压值为0.06MPa 每个报警阀组控制的喷头数量为1000个
水压严密性试验压力应为系统设计工作压力 水压强度试验压力应为系统设计工作压力的1.5倍不低于1.4MPa 干式和预作用式自动喷水灭火系统采用水、空气或者氮气分别进行水压试验和气压试验 水压强度试验在水压严密性试验和管网冲洗合格后进行 管网冲洗宜设临时专用排水管道,其排放应畅通和安全。排水管道的截面面积不得小于被冲洗管道截面面积的60%
管网安装完毕后,应对其进行强度试验、严密性试验和冲洗 强度试验和严密性试验宜用水进行 干式喷水灭火系统、湿式喷水灭火系统、预作用喷水灭火系统应做水压试验和气压试验 系统试压完成后,应及时拆除所有临时盲板及试验用的管道,并应与记录核对无误
管网安装完毕后, 必须对其进行强度试验、 严密性试验和冲洗 干式喷水灭火系统、 预作用喷水灭火系统应做水压试验和气压试验 系统试压过程中, 当出现泄漏时, 可以在不放空试验介质的情况下现场处理 冲洗顺序应先室外, 后室内; 先地下, 后地上; 室内部分的冲洗应按配水干管、 配水管、 配水支管的顺序进行