当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

针对消防水泵经常误动作,下列整改措施中,可行的有()。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

显示消防水泵电源的工作状态  显示消防消消水泵(稳压或增压泵)的启、停状态和故障状态,并显示消火栓的按钮的正常工作状态和动作状态及位置等信息、消防水箱(池)最低水位信息和管网最低压力报警信息  应能手动和自动控制消防水泵启、停,并显示其动作反馈信号  不能手动和自动控制消防水泵启、停,并显示其动作反馈信号  
每周对稳压泵的停泵启泵压力和启泵次数进行一次检查  每月模拟消防水泵自动控制的条件,自动启动消防水泵运转一次  每季度对消防水泵的出流量和压力进行一次实验  每季度对气压水罐的压力和有效容积进行一次检测  
消防水泵控制柜在平时应使消防水泵处于手动启泵状态  当自动水灭火系统为开式系统,且设置自动启动确有困难时,经论证后消防水泵可设置为手动启动状态,并应确保24h有人值班  消防水泵控制柜或控制盘应设置专用线路连接的手动直接启泵按钮  消防水泵控制柜应有显示消防水泵工作状态和故障状态的输入端子及远程控制消防水泵启动的输出端子  对消防水泵控制柜一次回路中的主要低压器件宜有巡检功能,并应检查器件的动作状态;当有消防信号时应立即退出巡检,进入消防运行状态;发现故障时应有声光报警,并应有记录和储存功能;自动巡检时应设置电源自动切换功能的检査  
不能显示消防水泵电源的工作状态  能显示消防水泵(稳压或增压泵) 的启、 停状态和故障状态  能显示消火栓按钮的正常监视状态和动作状态及位置等信息、 消防水箱(池) 最低水位信息和管网最低压力报警信息  能手动和自动控制消防水泵的启、 停, 并显示其动作反馈信号  
每天应对水源控制阀、报警阀组进行外观检查  每周应模拟消防水泵自动控制的条件自动启动消防水泵运转一次  每月应对系统所有的末端试水阀和报警阀的放水试验阀进行一次放水试验  每季度应对消火栓进行一次外观和漏水检查  每年应对消防水泵接合器的接口及附件进行检查  
每周对稳压泵的停泵启泵压力和启泵次数进行一次检查  每季度对消防水泵的出流量和压力进行一次试验  每月模拟消防水泵自动控制的条件,自动启动消防水泵运转一次  每季度对气压水罐的压力和有效容积进行一次检测  
应能显示消防水泵电源的工作状态  应能显示消防水泵(稳压或增压泵) 的启、 停状态和故障状态, 并显示消火栓按钮的正常工作状态和动作状态及位置等信息、 消防水箱(池) 最低水位信息和管网最低压力报警信息  应能手动和自动控制消防水泵启、 停, 并显示其动作反馈信号  应能控制火灾声光警报器启动和停止  
消防水泵出水管上的控制阀关闭  消防水泵主,备泵相互切换不正常  消防水池吸水管喇叭口位置与设计位置存在误差  消防水泵运转中噪声及震动较大  高位消防水箱未设置水位报警装置  
消防主机必须处于24小时自动启动状态,但消防水泵放在手动状态,以免误动作导致压力过高,造成水管爆裂。  消防水泵放在自动状态,但不能与消防主机联动,以免误动作导致压力过高,造成水管爆裂。  除消控主机外所有消防设备必须处于24小时自动启动状态,以免误动作导致损失。  消防设备必须处于24小时自动启动、联动有效工作状态。  
消防主泵切换到备用泵的时间为60秒  联动控制器属于手动状态时,高位消防水箱的消火栓出水干管的流量开关动作,消防水泵启动  消防水泵启动后不能自动停止运行  消防水泵吸水管上的控制阀采用暗杆闸阀,无开启刻度和标志  高位消防水箱有效容积为36m3,设置有水位报警装置  
消防水泵出水管上的控制阀关闭  消防水泵主、备泵相互切换不正常  消防水池吸水管喇叭口位置与设计位置存在误差  消防水泵运转中噪声及振动较大  高位消防水箱未设水位报警装置  
消防水泵吸水管上的控制阀采用暗杆闸阀,无开启刻度和标志  消防主泵切换到备泵的时间为60s  高位消防水箱有效容积为36m,设置有水位报警装置  联动控制器处于手动状态时,高位消防水箱的消火栓出水干管的流量开关动作,消防水泵启动  消防水泵启动后不能自动停止运行  
消防主机必须处于24小时自动启动状态  消防水泵应放在手动状态,以免误动作导致压力过高,造成水管爆裂  消控主机必须处于24小时自动启动状态  消防水泵应放在自动动状态,24小时自动启动  
消防水泵出水管上的控制阀关闭  消防水泵主、备用泵相互切换不正常  消防水池吸水管喇叭口位置与设计位置存在误差  消防水泵运转中噪声及振动较大  高位消防水箱未设报警水位  
手动启动消防水泵运转一次,并应检查供电电源的情况  检测消防水泵自动记录的自动巡查情况  手动启动柴油机消防水泵运行一次  对消防水泵的出水流量和压力进行一次试验  
对消防水泵进行测试,当出流量为45L/S时,水泵出口压力为0.49MPa  屋顶试验消火栓的栓口动压值为0.25MPa,消防水枪充实水柱为10m  消防控制室手动直接启泵后35s,消防水泵投入正常运行  启动消防水泵,关闭水泵出口控制阀,水泵出口压力为l.3MPa  消防水泵自动启动运行15min后,由于电机电流过大,消防水泵自动停机  
监测市政给水管网的压力和供水能力;  模拟消防水泵自动控制的条件自动启动消防水泵运转一次, 且自动记录自动巡检情况;  对消防水泵的出流量和压力进行一次试验;  对消防水池、 高位消防水池、 高位消防水箱等消防水箱等消防水源设施的水位等进行一次检测。  

热门试题

更多