你可能感兴趣的试题
每周对消防泵和备用动力进行一次启动试验 每月对消防泵和备用动力进行一次启动试验 每年进行一次喷射试验 每两年进行一次喷射试验
每天对消防储水设施进行室内温度和水温检测 每季度对消防水池、高位消防水池、高位消防水箱等消防水源设施的水位等进行一次检测 每半年监测市政给水管网的压力和供水能力 每年对水井等地下水消防水源的常水位、最低水位、最高水位和出水量等进行一次测定 永久性地表水天然水源消防取水口有防止水生生物繁殖的管理技术措施
在冬季每天应对消防储水设施进行室内温度和水温检测,当结冰或室内温度低于5℃时,应采取确保不结冰和室温不低于5℃的措施 每月度应对消防水泵的出流量和压力进行一次试验 每周应对铅封、锁链进行一次检查 每天应对水源控制阀、报警阀组进行外观检查 每月应检查消防水池、消防水箱等蓄水设施的结构材料是否完好,发现问题时应及时处理
每月利用末端试水装置对水流指示器进行试验 每月对消防水泵的供电电源进行检查 每月对喷头进行一次外观及备用数量检查 每月对消防水池,消防水箱的水位及消防气压给水设备的气体压力进行检查 寒冰季节,每月检查设置储水设备的房间,保持室温不低位于 5℃,任何部位不得结冰
每周应对消防水泵和备用动力进行一次启动试验 每个季度应对系统所有的试水阀和报警阀旁的放水试验阀进行一次放水试验 每半年应对水源的供水能力进行一次测定,应保证消防用水不作他用 系统上所有的控制阀门均应采用铅封或锁链固定在开启或规定的状态 寒冷季节,消防储水设备的任何部位均不得结冰。每天应检查设置储水设备的房间,保持室温不低于5℃
管道材质、 管径、 接头、 连接方式及采取的防腐、 防冻措施由施工单位确定 报警阀后的管道上不应安装其他用途的支管或水龙头 消防水池、 消防水箱、 消防气压给水设备内的水, 应根据当地环境、 气候条件不定期更换 每年应对消防储水设备进行检查, 修补缺损和重新油漆
每半年应启动排烟风机试一次 设有消防控制中心的要安排24小时值班。 日常的巡视、检查、试验和测试是测试消防设备的有效手段,它能全面测试消防设备的运行情况,及时发现错误和隐患 对日常巡检和测试发现的问题和安全隐患,一定要在限期内整改完毕,并进行调查分析,采取措施避免错误再次发生 每年结合消防演习,对整个消防系统进行一次运行检查,对各消防设备的联动协调运行进行调试
每月利用末端试水装置对水流指示器进行试验 每月对消防水泵的供电电源进行检查 每月对喷头进行一次外观及备用数量检查 每月对消防水池、消防水箱的水位及消防气压给水设备的气体压力进行检查 寒冷季节,每月检查设置储水设备的房间,保持室温不低于5℃,任何部位不得结冰
每季度监测市政给水管网的压力和供水能力. 每年对水井等地下水消防水源的常水位、最低水位、最高水位和出水量等进行一次测定 在冬季每天要对消防储水设施进行室内温度和水温检测,当结冰或室内温度低于4℃时,要采取确保不结冰和室温不低于4℃的措施 每月对消防水池、高位消防水池、高位消防水箱等消防水源设施的水位等进行一次检测
在冬季每天应对消防储水设施进行室内温度和水温检测,当结冰或室内温度低于5℃时,应采取确保不结冰和室温不低于5℃的措施 每月应对消防水泵的出流量和压力进行一次试验 每周应对铅封、锁链进行一次检查 每天应对水源控制阀、报警阀组进行外观检查 每月应检查消防水池、消防水箱等蓄水设施的结构材料是否完好,发现问题时应及时处理
消防水池、消防水箱应每月检查一次,消防水泵应每月启动运转一次 每个季度应对系统所有的试水阀和报警阀旁的放水试验阀进行一次放水试验 每半年应对水源的供水能力进行一次测定,应保证消防用水不作他用 系统上所有的控制阀门均应采用铅封或锁链固定在开启或规定的状态 寒冷季节,消防储水设备的任何部位均不得结冰。每天应检查设置储水设备的房间,保持室温不低于5℃
在冬季时每天对消防储水设施进行室内温度和水温检测 每周对消防水池.高位消防水箱等消防水源设施的水位等进行一次检测 每年应监测市政给水管网的压力和供水能力 在不进行水位观察时将消防水池玻璃水位计两端的角阀关闭
在冬季每天应对消防储水设施进行室内温度和水温检测 每年应监测市政给水管网的压力和供水能力 每季度应对天然河湖等地表水消防水源的常水位、枯水位、洪水位,以及枯水位流量或蓄水量等进行一次检测 消防水池用作消防水源设施时应每周进行一次检测
检查电磁阀并进行启动试验,动作失常时应及时更换 检查室外阀门井中进水管上的控制阀门,核实其处于全开启状态 对消防储水设备进行检查,修补缺损和重新油漆 检查喷头,当喷头上有异物时应及时清除