你可能感兴趣的试题
常开式加压送风口 常闭式加压送风口 自垂百叶式加压送风口 以上都可以
某综合办公楼,建筑高度为60m,合用前室顶部设置机械加压送风口,防烟楼梯间可只采用自然通风的防烟方式 某底部为商业服务网点的住宅,建筑高度为60m,防烟前室顶部设置机械加压送风口,防烟楼梯间可只采用自然通风的防烟方式 某丙类厂房,建筑高度为60m,合用前室顶部设置机械加压送风口,防烟楼梯间可只采用自然通风的防烟方式 某公寓,建筑高度为60m,合用前室顶部设置机械加压送风口,防烟楼梯间可只采用自然通风的防烟方式
除直罐式送风方式外,楼梯间宜每隔2~3层设一个常开式百叶送风口 前室应每层设一个常闭式加压送风口,并应设置手动开启装置 .送风口的风速不宜大于10m/s 火灾确认后,联动打开该防火分区内着火层及其相邻上下两层前室的送风口
除直灌式加压送风方式外,楼梯间宜每隔 2 层〜3 层设一个常开式百叶送风口 前室应每隔一层设一个常闭式加压送风口,并应设手动开启装置 送风口的风速不宜大于 7m/s 送风口不宜设置在被门挡住的部位
送风口的风速不宜小于 7m/s 采用机械加压送风系统的防烟楼梯间前室应每层设置一个常闭式加压送风口 采用机械加压送风系统的防烟楼梯间应每层设置一个常开式百叶送风口 送风管道的材质应采用金属材料制作 送风管道的耐火极限不应低于 1.0h
除直罐式送风方式外,楼梯间宜每隔 2~3 层设一个常开式百叶送风口 前室应每层设一个常闭式加压送风口,并应设置手动开启装置 送风口的风速不宜大于 10m/s 火灾确认后,联动打开该防火分区内着火层及其相邻上下两层前室的送风口
除直灌式加压送风方式外,楼梯间宜每隔2层〜3层设一个常开式百叶送风口 前室应每层设一个常开式加压送风口 送风口的风速不宜大于10m/s 送风口严禁设置在被门挡住的部位
送风口的风速不宜小于7m/s 采用机械加压送风系统的防烟楼梯间前室应每层设置一个常闭式加压送风口 除直灌式加压送风方式外,采用机械加压送风系统的防烟楼梯间应每层设置一个常开式百叶送风口 送风管道的材质应采用金属材料制作 送风管道的耐火极限不应低于1.0h
送风口应设在靠近地面的墙上。 机械加压送风口安装应牢固可靠。 送风口的水平设置距离不应超过20m。 手动及自动开启送风口正常,手动复位正常。 手动及控制室开启送风口正常,手动复位正常。
建筑高度大于50m的公共建筑,当前室采用机械加压送风系统,且加压送风口设置在前室顶部,则楼梯间仍可采用自然通风方式 建筑高度不大于50m的公共建筑,当前室采用机械加压送风系统,且加压送风口设置在前室顶部,则楼梯间仍可采用自然通风方式 建筑高度大于100m的住宅建筑,当前室采用机械加压送风系统,且加压送风口设置在前室顶部,则楼梯间仍可采用自然通风方式 建筑高筑高度不大于100m的住宅建筑,当前室采用机械加压送风系统,且加压送风口设置在前室侧墙面,则楼梯间仍可采用自然通风方式
楼梯间每隔一层设一个加压送风口 前室的加压送风口应每层设一个加压送风口 地下车库内每28m设一个加压送风口 中庭每5m高设一个加压送风口
除直灌式加压送风方式外, 楼梯间宜每隔 2 层~3 层设一个常开式百叶送风口 前室应每层设一个常闭式加压送风口, 并应设手动开启装置 送风口的风速不宜大于 7m/s 送风口不宜设置在被门挡住的部位
某高度 80 米的公共建筑采用了剪刀楼梯间,前室分别独立设置,前室的加压送风口位于前室的顶部。 此时其楼梯间可采用自然通风方式 建筑高度 45 米的写字楼,其楼梯间的前室分别独立设置。每个独立前室设有两个不同方向的可开启外窗且两个不同朝向的外窗的面积之和不小于 2 平方,此时该建筑的楼梯间可不设置防烟系统 设置机械加压送风系统的场所,楼梯间应设置常开的加压送风口或自垂百叶送风口,前室应设置常闭加压送风口。 设置机械加压送风系统的场所,前室应每层设一个常开的风口
前室、合用前室应每层设一个常闭式加压送风口,并应设手动开启装置。 送风口的风速不宜大于10m/s 常闭型风口靠感烟(温)信号控制开启,也可手动(或远距离缆绳)开启 送风口不宜设置在被门挡住的部位。 采用机械加压送风的场所不应设置百叶窗、不宜设置可开启外窗。