当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

下列关于防排烟系统的说法正确的是( )。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

将排烟风机入口处设置的排烟防火阀触发信号  火灾确认后,火灾自动报警系统在内联动  火灾确认后,火灾自动报警系统在内自动关闭与排烟无关的通风、空调系统  每层设一套排烟系统,该层任一排烟阀开启后,该层排烟风机自动开启  火灾确认后,火灾自动报警系统在20s内联动相应防烟分区的全部活动挡烟垂壁  
若该建筑每层划分为 1 个防火分区,5 个防烟分区。每个排烟系统担负 5 个防烟分区的排烟.火灾确认后, 应同时打开 5 个防烟分区的排烟阀。  火灾确认后,火灾自动报警系统在 20s 内联动相邻防烟分区的全部挡烟垂壁,30S 内挡烟垂壁开启到位  火灾确认后,火灾自动报警系统 30s 内自动关闭与排烟无关的通风、空调系统  火灾自动报警系统自动启动排烟窗时,自动排烟窗应在 60S 内开启完毕  自动排烟窗采用温度释放装置联动时,其温控释放装置应大于环境温度 30℃且小于 100℃  
维护、管理人员应熟悉防烟、排烟系统的原理、性能和操作维护规程  每半年应对全部排烟防火阀、送风阀或送风口、排烟阀或排烟口进行自动和手动启动试验一次  每年应对全部防烟、排烟系统进行一次联动试验和性能检测  排烟窗的温控释放装置、排烟防火阀的易熔片应有5%的备用件,且不少于10只  
建筑面积为2000m²做开式汽车库可以不设置排烟系统  建筑面积为1000m²的地上一层汽车库可以不设置排烟系统  防烟分区的建筑面积不宜大于2500m²  建筑面积为800m²的地下一层汽车库应设置排烟系统  
排烟风机应能保证在280℃的环境下连续工作不少于30min  排烟管道采用不燃材料制作,并与可燃物保持不小于150mm的距离  安装在机械排烟设施总管道上的排烟防火阀,温度达到280℃连锁关闭排烟风机  用于前室的常闭式送风口采用手动或电动开启  
应由同一防烟分区内的两只独立的火灾探测器的报警信号,作为排烟风机启动的联动触发信号  排烟系统中设置的任一 280℃排烟防火阀在关闭后应直接联动控制风机停止  当火灾确认后,火灾自动报警系统应在 15s 内联动开启相应防烟分区的全部排烟阀、排烟口、排烟风机和补风设施,并应在 30s 内自动关闭与排烟无关的通风、空调系统,  当火灾确认后,担负两个及以上防烟分区的排烟系统,应打开着火防烟分区和其他防烟分区的排烟阀或排烟口。  
加压送风口既有常开式,也有常闭式  防排烟火阀及排烟阀平时均呈开启状态  防排烟火阀及排烟阀平时均呈关闭状态  自垂百叶式加压送风口平时呈开启状态  
自然防烟系统  机械防烟系统  自然排烟系统  机械排烟系统  电动排烟系统  
自然防烟系统  机械防烟系统  自然排烟系统  机械排烟系统  电动排烟系统  
每月应对自动排烟窗的供电线路进行一次检查  每季度应对防烟、排烟风机进行一次功能检测启动试验及供电线路检查  每半年应对全部送风阀(口)进行自动和手动启动试验一次  每年应对全部防烟、排烟系统进行一次联动试验和性能检测  
风机外壳至墙壁的距离不应大于600mm  当排烟系统与通风空调系统风机共用需要设置减振装置时,应使用橡胶减振装置  风机驱动装置的外露部分必须设防护罩  风机设在混凝土基础上时应设减振装置  
活动挡烟垂壁的联动调试  自动排烟窗的联动调试  送风机、排烟风机的调试。  机械排烟系统的联动调试  机械加压送风系统的联动调试。  
建筑排烟系统应优先采用自然排烟系统  建筑的中庭及其回廊均应设置排烟设施  设置了机械排烟系统的建筑或部位不应在其外墙或屋顶设置固定窗  同一个防火分区应采用同一种排烟方式  
将排烟风机入口处设置的排烟防火阀的关闭动作信号作为排烟风机关闭的触发信号  火灾确认后,火灾自动报警系统在20s内联动开启相应防烟分区的活动挡烟垂壁  火灾确认后,火灾自动报警系统在30s内自动关闭与排烟无关的空调系统  每层设一套排烟系统,该层任意排烟阀开启后,该层排烟风机自动开启  火灾确认后,火灾自动报警系统在20s内联动开启相应防烟分区全部排烟口  
防烟、排烟系统观感质量的综合验收  防烟、排烟系统设备手动功能的验收  防烟、排烟系统设备联动启动功能验收  自然通风及自然排烟设施验收  
自然排烟方式不属于排烟方式  机械排烟方式属于排烟方式  自然通风方式属于防烟方式  机械加压送风方式属于防烟方式  
每月应对防烟、排烟风机进行检查和性能测试  每月应对挡烟垂壁进行检查和性能测试  每季应对防火阀进行检查和性能测试  每年应对所安装的全部防排烟系统进行一次联动试验和性能检测  
消防电梯前室加压送风口平时呈开启状态  排烟防火阀及排烟阀平时均呈开启状态  排烟防火阀及排烟阀平时均呈关闭状态  自垂百叶式加压送风口平时呈关闭状态  
面积超过1000m2的地下汽车库应设置机械排烟系统  排烟风机的排烟量应按换气次数不小于4次/h计算确定  设有机械排烟系统的汽车库,其每个防烟分区的建筑面积不宜超过2000m2,且防烟分区不应跨越防火分区  汽车库内无直接通向室外的汽车疏散出口的防火分区,当设置机械排烟系统时,应同时设置进风系统,且送风量不宜小于排烟量的75%  