预作用双连锁系统充水时间不大于1min 干式自动喷水灭火系统充水时间不大于2min 预作用单连锁系统充水时间不大于2min 雨淋系统充水时间不大于2min
雨淋系统的配水管道充水时间不宜大于 2min 由火灾自动报警系统和充气管道上设置的压力开关开启预作用装置的预作用系统, 其配水管道充水时间不宜大于 2min 由水灾自动报警系统联动开启预作用装置的预作用系统, 其配水管道充水时间不宜大于2min 干式系统的配水管道充水时间不宜大于 1min
干式消火栓系统的充水时间不应大于5min 当釆用电动阀时开启时间不应超过30s 在消火栓箱处应设置直接开启快速启闭装置的手动按钮 在系统管道的最高处应设置自动排气阀
短立管及末端试水装置的连接管,其管径不应小于 20mm 干式系统、由火灾自动报警系统和充气管道上设置的压力开关开启预作用装置的预作用系统 ,其配水管道充水时间不宜大于 2min; 雨淋系统和仅由火灾自动报警系统联动开启预作用装置的预作用系统,其配水管道充水时间不宜大于 2min。 干式系统、预作用系统的供气管道,采用钢管时,管径不宜小于15mm;采用铜管时,管径不宜小于 10mm。 水平设置的管道宜有坡度,并应坡向泄水阀。充水管道的坡度不宜小于 2‰,准工作状态不充水管道的坡度不宜小于 4‰
干式系统配水管道充水时间不宜大于 2min 预作用系统配水管道充水时间不宜大于 1min 雨淋系统配水管道充水时间不宜大于 1min 以上说法均不正确
湿式系统 干式系统 预作用系统(单连锁) 预作用系统(双连锁)
对干式消火栓系统报警阀组进行测试时,水力警铃喷嘴处压力不应小于0.05MPa 干式消火栓系统允许的最大充水时间为3min 干式消火栓系统报警阀后的管道仅应设置消火栓和有信号显示的阀门 进行系统模拟灭火功能试验时,干式消火栓报警阀应动作,水力警铃应鸣响,压力开关应动作
减压阀在小流量、设计流量和设计流量的120%时不应出现噪声明显增加或管道出现喘振 减压阀的水头损失应不小于设计阀后静压和动压差 干式消火栓系统允许的最大充水时间不应大于2min 干式消火栓系统报警阀后的管道仅应设置消火栓和有信号显示的阀门