风机房内的机械加压送风机为离心风机,其进风口直通室外 竖向安装在管道井内的机械加压送风管道为镀锌钢板风管 防烟楼梯间每隔3层安装一个常开式百叶送风口 防烟楼梯间前室每层安装一个常开式加压送风口
层数超过32层的高层建筑,其送风系统及送风量应分段设计 楼梯间宜每隔2~3层设一个加压送风口,前室的加压送风口应每层设一个 封闭避难层的机械加压送风量应按避难层净面积每平方米不小于20m3/h采用 加压送风系统的管道上不应设置防火阀
送风口的风速不宜小于 7m/s 采用机械加压送风系统的防烟楼梯间前室应每层设置一个常闭式加压送风口 采用机械加压送风系统的防烟楼梯间应每层设置一个常开式百叶送风口 送风管道的材质应采用金属材料制作 送风管道的耐火极限不应低于 1.0h
采用自然通风的楼梯间,还应在其最高部位设置有效面积不小于1.0 ㎡的可开启外窗或开口 机械加压送风系统中,楼梯间应设常开送风口,前室应设常闭送风 口 剪刀楼梯的两个楼梯间的机械加压送风系统应分别独立设置 合用前室只能采用机械防烟 只对前室采取机械加压送风的防烟楼 梯间,必须限制前室的送风口的位置,防止前室产生烟气与新风混合并进入 楼梯间
建筑地下部分的防烟楼梯间前室及消防电梯前室,当无自然通风条件或自然通风不符 合要求时,应采用机械加压送风系统 当地下、半地下建筑(室)的封闭楼梯间不与地上楼梯间共用且地下仅为一层时,可 不设置机械加压送风系统,但首层应设置有效面积不小于 1.5 ㎡的可开启外窗或直通室外的 疏散门 设置机械加压送风系统的场所,楼梯间应设置常开风口,前室应设置常闭风口 避难层的防烟系统可根据建筑构造、设备布置等因素选择自然通风系统或机械加压送 风系统
送风口的风速不宜小于7m/s 采用机械加压送风系统的防烟楼梯间前室应每层设置一个常闭式加压送风口 除直灌式加压送风方式外,采用机械加压送风系统的防烟楼梯间应每层设置一个常开式百叶送风口 送风管道的材质应采用金属材料制作 送风管道的耐火极限不应低于1.0h
建筑高度50m的公共建筑,前室采用机械加压送风系统,在顶部设置加压送风口,楼梯间采用自然通风方式 建筑高度50m的公共建筑,防烟楼梯间设置机械加压送风设施,合用前室不设机械加压送风设施 地下汽车库与地上部分的楼梯间共用机械加压送风系统 封闭楼梯间位于地下且不与地上楼梯间共用,不设置机械加压送风系统,在首层设置外门
采用合用前室时,楼梯间、合用前室共用一套机械加压送风系统 采用剪刀楼梯时,其两个楼梯间及其前室的机械加压送风系统分别独立设置 设置机械加压送风系统的楼梯间前室送风口,设置手动开启装置 128m的旅馆建筑,其机械加压送风系统竖向分段独立设置,每段高度64m
打开楼楼梯间一个常闭加压送风口, 加压送风机自动启动 同一防火分区内任意两只感烟探测器动作, 联动电动挡烟垂璧降落 每层前室均设有一个常闭式加压送风口, 并设有手动开启装置 机械加压送风系统管道井的检修门采用丙级防火门
建筑高度大于50m的公共建筑,当前室采用机械加压送风系统,且加压送风口设置在前室顶部,则楼梯间仍可采用自然通风方式 建筑高度不大于50m的公共建筑,当前室采用机械加压送风系统,且加压送风口设置在前室顶部,则楼梯间仍可采用自然通风方式 建筑高度大于100m的住宅建筑,当前室采用机械加压送风系统,且加压送风口设置在前室顶部,则楼梯间仍可采用自然通风方式 建筑高筑高度不大于100m的住宅建筑,当前室采用机械加压送风系统,且加压送风口设置在前室侧墙面,则楼梯间仍可采用自然通风方式
当送风管道内壁为土建风道时,设计风速不应大于15m/s 当送风管道内壁为金属时,设计风速不应大于20m/s 机械加压送风管道井的检修门应采用乙级防火门 机械加压送风系统的设计风量不应小于计算风量的1.2倍
风机房内的机械加压送风机为离心风机,其进风口直通室外 竖向安装在管道井内的机械加压送风管道为镀锌钢板风管 防烟楼梯间每隔3层安装一个常开式百叶送风口 防烟楼梯间前室每层安装一个常开式加压送风口
层数超过三十层的高层建筑,其送风系统及送风量应分段设计 剪刀楼梯间可合用一个风道,其风量应按二个楼梯间风量计算,送风口应分别设置 楼梯间宜每隔四层设一个加压送风口 前室的加压送风口应每二层设一个
楼梯间每 2 层设一个常闭式百叶送风口 前室应每层设一个常闭式送风口,并设置手动开启装置。 楼梯间采用机械加压送风系统,并在楼梯间外墙上设置了面积符合要求的可开启外窗。 该宾馆的楼梯间顶部设置了面积为 1.2 平方的可开启外窗。
送风机的进风口应与排烟风机的出风口设在同一层面 送风口的风速不宜大于10m/s 送风口应设置百叶窗,不宜设置可开启外窗 防烟楼梯问与前室、前室与走道之间应设置余压阀,控制余压阀两侧正压间的压力差不超过50Pa
该建筑地上部分的机械加压送风系统可不分段独立设置 前室应每层设一个常闭式加压送风口,并应设手动开启装置 采用机械加压送风的场所不宜设置可开启外窗 送风机的进风口与排烟口在同一平面上时,两者的水平距离不应小于15m
楼梯间内采用两点部位的送风方式,送风口之间距离为20m 前室每层设一个常闭式加压送风口,并设置了手动开启装置 地上、地下共用机械加压送风系统 送风机的进风口与排烟风机的排烟出口水平布置,两者边缘最小水平距离为25m
某超高层建筑的避难层的防烟系统采用自然通风系统 某避难走道仅在前室设置了机械加压送风系统,该避难走道总长度为 35m,两端各设 有一个安全出口 某高层住宅楼的防烟楼梯间和合用前室共用一套机械加压送风系统 某建筑高度为 53m 的办公楼,防烟楼梯间采用自然通风系统,合用前室采用机械加压 送风系统且送风口设置在前室的顶部 某高层公共建筑的防烟楼梯间和前室均采用机械加压送风系统,楼梯间设置的是常闭 风口,前室设置的是常开风口
某高度 80 米的公共建筑采用了剪刀楼梯间,前室分别独立设置,前室的加压送风口位于前室的顶部。 此时其楼梯间可采用自然通风方式 建筑高度 45 米的写字楼,其楼梯间的前室分别独立设置。每个独立前室设有两个不同方向的可开启外窗且两个不同朝向的外窗的面积之和不小于 2 平方,此时该建筑的楼梯间可不设置防烟系统 设置机械加压送风系统的场所,楼梯间应设置常开的加压送风口或自垂百叶送风口,前室应设置常闭加压送风口。 设置机械加压送风系统的场所,前室应每层设一个常开的风口
该建筑地上部分的机械加压送风系统可不分段独立设置 前室应每层设一个常闭式加压送风口,并应设手动开启装置 采用机械加压送风的场所不宜设置可开启外窗 送风机的进风口与排烟口在同一面上时,两者的水平距离不应小于15m