有爆炸危险性的场所不宜选用远控炮系统 当消防炮的射流受到较高大障碍物的阻挡时,应设置消防炮塔 消防炮应设置在被保护场所常年主导风向的下风向 室内消防炮的布置数量不应少于四门
固定式消防炮系统 移动炮系统 远控消防炮系统 手动消防炮系统 智能型消防炮灭火系统
每个消火栓处应能直接启动消防主泵 消防控制中心应能手动启动消防主泵 消防水泵房应能强制启、停消防主泵 消防水池最低水位应能自动停止消防水泵 消防水泵控制柜应设置机械应急启泵功能
固定式消防炮系统 移动炮系统 远控消防炮系统 手动消防炮系统
消防水泵接合器的给水流量宜按每个 10L/ s-15 L/ s 计算 自动喷水灭火系统、 泡沫灭火系统、 水喷雾灭火系统和固定消防炮灭火系统等水灭火系统, 均应设置消防水泵接合器 墙壁消防水泵接合器与墙面上的门、 窗、 孔、 洞的净距离不应大于 2m 水泵接合器处应标识每个水泵接合器的供水系统名称
自动喷水灭火系统、水喷雾灭火系统、泡沫灭火系统和固定消防炮灭火系统等系统 超过4层的公共建筑的室内消火栓给水系统 超过4层的厂房或仓库的室内消火栓给水系统 超过2层或建筑面积大于10000m2的地下建筑(室)的室内消火栓给水系统 其他高层建筑的室内消火栓给水系统
设消防水泵和水箱的室外消防给水系统 设消防泵和水箱的室内消防栓给水系统 区域集中的室内__消火栓给水系统及室内临时__消火栓给水系统 分区给水的室内消火栓给水系统
固定式消防炮系统 移动式消防炮系统 远控消防炮系统 手动消防炮系统 智能型消防炮灭火系统
消防水泵外壳为球墨铸铁 消防水泵釆取自灌式吸水 消防水泵并联时采用相同型号和规格的消防泵 消防水泵直接串联时,在控制上,按水流方向,先开启后面的消防泵,后开启前面的消防泵
设有自动喷水灭火系统的高层民用建筑 水喷雾灭火系统 室内消火栓给系统 泡沫灭火系统 固定消防炮灭火系统
该厂区室外低压消防给水系统设计流量为45L/s 该厂区室内临时__消防给水系统设计流量为103L/s 办公楼室内消防给水设计流量为24L/s ⑤仓库的室内外消防给水设计流量为128L/s 汽车库室内消防给水系统设计流量为38L/s
细水雾灭火系统 水喷雾灭火系统 泡沫灭火系统 固定消防炮灭火系统
固定式消防炮系统 远控消防炮系统 手动消防炮系统 智能型消防炮系统 移动炮系统
第一台启泵压力为0.93MPa、第二台启泵压力为0.88MPa、第三台启泵压力为0.86MPa 第一台启泵压力为0.93MPa、第二台启泵压力为0.92MPa、第三台启泵压力为0.80MPa 三台消防水泵启泵压力均为0.80MPa,消防水泵设低流量保护功能 第一台启泵压力为0.93MPa、第二台启泵压力为0.83MPa、第三台启泵压力为0.73MPa 三台消防水泵启泵压力均为0.93MPa,消防水泵设低流量保护功能