当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

下列属于消防应急照明和疏散指示标志系统季度检査内容的是()。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

应急照明控制器  A型安全出口标志灯  集中电源型应急照明灯  应急照明配电箱  
消防应急灯具  消防应急照明灯具  消防应急疏散标志灯具  消防疏散指示系统  
检查消防应急灯具. 应急照明配电箱的工作状态  检查消防应急灯具外观结构是否有破损  检查消防应急标志灯具的疏散指示方向是否有变化  检查消防应急照明灯具是否有故障  检查维修保养记录  
消防应急标志灯具  消防应急照明灯具  应急照明集中电源  应急照明控制器  供电线路  
检查消防应急灯具、应急照明集中电源和应急照明控制器的指示状态  检查应急工作时间  检查转入应急工作状态的控制功能  试验自动和手动应急功能,进行与火灾自动报警系统的联动试验  
应急照明控制器  A型安全出口标志灯  集中电源型应急照明灯  应急照明配电箱  
手动控制自带电源型消防应急照明和疏散指示系统的主电工作状态和应急工作状态的转换  分别通过手动和自动控制集中电源型消防应急照明和疏散指示系统.集中控制型消防应急照明和疏散指示系统从主电工作状态切换到应急工作状态  受消防联动控制器控制的系统应能将系统的故障状态和应急工作状态信息传输给消防控制室图形显示装置  不能通过手动和自动控制集中电源型消防应急照明和疏散指示系统.集中控制型消防应急照明和疏散指示系统从主电工作状态切换到应急工作状态  
检查消防应急灯具、应急照明集中电源和应急照明控制器的指示状态  检查应急工作时间  检查转入应急工作状态的控制功能  试验自动和手动应急功能,进行与火灾自动报警系统的联动试验  
检查消防应急灯具、 应急照明配电箱的工作状态  检查消防应急灯具外观结构是否有破损  检查消防应急标志灯具疏散指示方向是否有变化  检查消防应急照明灯具是否有故障  检查维修保养记录  
消防应急照明灯具  消防应急标志灯具  应急照明配电箱  应急照明集中电源  
消防应急标志灯具   消防应急照明灯具  应急照明集中电源   应急照明控制器  标志牌
  
集中控制型消防应急照明和疏散指示系统,应由火灾报警控制器或消防联动控制器启动应急照明控制器实现  集中电源非集中控制型消防应急照明和疏散指示系统,应由消防联动控制器联动应急照明集中电源和应急照明分配电装置实现  自带电源非集中控制型消防应急照明和疏散指示系统,应由火灾报警控制器启动应急照明配电箱实现  当确认火灾后,由发生火灾的报警区域开始,顺序启动全部疏散通道的消防应急照明和疏散指示系统,系统全部投入应急状态的启动时间不应大于 5s  
疏散指示标志灯具  应急照明配电箱  应急照明控制器  消防应急照明灯具  
高危险区域内使用的消防应急照明和疏散指示系统的应急转换时间不应大于5s  消防应急灯具是为人员疏散、灭火救援提供帮助的各类灯具、包括消防应急照明灯具、消防应急标志灯具  100m及以下建筑蓄电池组初装容量的初始放电时间不小于180min  消防应急照明和疏散指示系统选择应遵循的原则有专业性、节能性、安全性  
检查电池电压  检查消防应急灯具、应急照明集中电源和应急照明控制器的指示状态  检查应急工作时间  检查转入应急工作状态的控制功能  检查应急照明集中电源的状态  
检查电池电压  检查消防应急灯具、应急照明集中电源和应急照明控制器的指示状态  检查应急工作时间  检查转入应急工作状态的控制功能  检查应急照明集中电源的状态
  

热门试题

更多