在对排烟风机进行调试时,手动开启风机,风机应正常运转()h,叶轮旋转方向应正确、运转平稳、无异常振动与声响

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

系统中任一排烟阀或排烟口开启时,排烟风机、补风机自动启动  火灾自动报警系统自动启动  消防控制室手动启动  排烟防火阀在 280℃时应自行关闭,但不能连锁关闭排烟风机和补风机  
现场手动启动  火灾自动报警系统自动启动  消防控制室手动启动  系统中任一排烟阀或排烟口开启时,排烟风机、补风机自动启动  排烟防火阀在 250℃时应自行关闭,并应连锁关闭排烟风机和补风机  
现场手动启动  火灾自动报警系统自动启动  消防控制室手动启动  系统中任一排烟阀或排烟口开启时,排烟风机、补风机自动启动  
送风机外壳至墙壁或其他设备的距离为 500mm  手动开启送风机, 风机能正常运转 1. 0h  排烟系统与通风空调系统共用且设置了橡胶减振装置  送风机的进风口设置在排烟出口的下方, 竖向两者边缘的垂直距离 7. 0m  
火灾自动报警系统自动启动  现场手动启动  消防控制室手动启动  系统中任一排烟阀开启,排烟风机、补风机自动启动  防火阀在280℃时自行关闭,并连锁关闭排烟风机和补风机  
手动开启排烟阀(排烟口)联动启动排烟风机  活动式挡烟垂壁手动升降操作  电动排烟窗手动开启/关闭操作  通过总线手动控制单元手动启停排烟风机操作  通过直接手动控制单元手动启停排烟风机操作  
触发展厅内 2 只独立的火灾探测器, 系统发出火营信号 35s 后展厅送风口和相应送风机启动  手动开启 1 个常闭送风口, 相应的送风机联动启动, 送风口和送风机的动作信号反馈到消防控制室  触发展厅某一防烟分区内 2 只独立的火灾探测器, 系统发出火警信号 35s 后该防烟分区内活动式挡烟垂壁联动下降到位  手动开启某排烟风机, 风机正常运转叶轮旋转方向正确, 3. 0h 内风机运转平稳、 无异常振动与声  在消防控制室按下某排烟风机的启动按钮, 8s 后收到对应排烟风机的启动信号  
手动打开送风机,送风机开启的状态信号在消防控制室内有显示  手动打开送风口,送风口开启的信号在消防控制室内有显示  排烟风机入口总管上的排烟防火阀关闭后,排烟风机停机运转  模拟A防烟分区发生火灾,系统打开A防火分区内的所有排烟口  
手动开启风机,风机应正常运转2.0h,叶轮旋转方向应正确、运转平稳、无异常振动与声响  应当考虑送风,并不宜小于排烟量的30%  核对风机的铭牌值,并测定风机的风量、风压、电流和电压,其结果应与设计相符  在消防控制室手动控制风机的启动、停止;风机的启动、停止状态信号应能反馈到消防控制室  
模拟火灾,相应区域火灾报警后,同一防烟分区内挡烟垂壁应在60s以内联动下降到设计高度  手动开启风机,风机应正常运转30min,叶轮旋转方向应正确、运转平稳、无异常振动与声响  模拟火灾,相应区域火灾报警后,同一防烟分区内自动排烟窗应在60s内或小于烟气充满储烟仓时间内开启完毕  模拟火灾,同一防烟分区的排烟阀应联动开启,阀门开启后应能联动相应的排烟风机启动  
手动开启风机,风机正常运转2.0h,叶轮旋转方向正确、运转平稳、无异常振动与声响  核对风机的铭牌值,并测定风机的风量、风压、电流和电压,其结果与设计相符  能在消防控制室手动控制风机的启动、停止,风机的启动、停止状态信也能反馈到消防控制室  风机进、出风管上安装的电动风阀,均可在风机的启动、停止前分别开启、关闭  
模拟火灾报警后,相应防烟分区的正压送风口打开并联动正压送风机启动  经现场测定,正压送风机的风量值.风压值分别为风机铭牌的 97%,105%  在消防控制室远程手动启.停正压送风机,风机启动,停止功能正常  手动开启正压送风机,风机正常运转 1.0h 后,手动停止风机  
排烟防火阀处于关闭状态  排烟管道堵塞  排烟口位于排烟管道的末端  排烟风机与排烟管道未连接  
排烟防火阀处于关闭状态  排烟管道堵塞  排烟口位于排烟管道的末端  排烟风机与排烟管道未连接  
手动开启任一常闭排烟口,相应的排烟风机联动启动  模拟火灾报警后12s相应的排烟口、排烟风机联动启动  补风机启动后,在补风口处测得的风速为8m/s  模拟火灾报警后20s相应的补风机联动启动  排烟风机启动后,在排烟口处测得的风速为12m/s  
手动开启风机、风机应正常运转平稳、无异常振动与声响  断开主电源,挂上安全标志牌,查检电动机接地是否良好  调整传动带松紧,用手转动带轮,观察转动是否良好  向转动部位加注润滑油,保证联轴器与轴承的灵活性及稳定性  连续运转3~5min,验证风机运转正常  
触发展厅内2只独立的火灾探测器,系统发出火警信号35s后展厅送风口和相应送风机启动  手动开启1个常闭送风口,相应的送风机联动启动,送风口和送风机的动作信号反馈到消防控制室  触发展厅某一防烟分区内2只独立的火灾探测器,系统发出火警信号35s后该防烟分区内活动式挡烟垂壁联动下降到位  手动开启某排烟风机,风机正常运转、叶旋转方向正确,3.0h内风机运转平稳、无异常振动与声  在消防控制室按下某排烟风机的启动按钮,8s后收到对应排烟风机的启动信号  
系统中任一排烟阀或排烟口开启时,排烟风机、补风机自动启动;排烟防火阀在 280℃时应自行关闭,风机入口处的排烟防火阀应连锁关闭排烟风机和补风机  排烟风机应能现场手动启动、火灾自动报警系统自动启动、消防控制室手动启动。  当火灾确认后,担负两个及以上防烟分区的排烟系统,应仅打开着火防烟分区的排烟阀或排烟口,其他防烟分区的排烟阀或排烟口应呈关闭状态。  当火灾确认后,火灾自动报警系统应在 15s 内联动所有防烟分区的活动挡烟垂壁,60s 以内挡烟垂壁应开启到位。  
模拟火灾报警后,同一防烟分区的正压送风口打开并联动正压送风机启动  手动开启正压送风机,风机正常运转2.0h后,手动停止风机  经现场测定,正压送风机的风量值、风压值分别为风机铭牌值的97%、105%  在消防控制室远程手动启、停正压送风机,风机启动、停止功能正常  