防排烟系统验收合格判定标准是( )。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

消防给水及消火栓系统、自动喷水灭火系统、防烟排烟系统的工程施工质量缺陷,当A=0,B≤2且B+C≤6时,竣工验收判定为合格;否则,竣工验收判定为不合格。  火灾自动报警系统的工程施工质量缺陷,当A=0,B≤1,且B+C≤检查项的5%时,竣工验收判定为合格;否则,竣工验收判定为不合格。  泡沫灭火系统按照《泡沫灭火系统施工及验收规范》(GB50281-2006)的规定内容进行竣工验收,当其功能验收不合格时,系统验收判定为不合格  气体灭火系统按照《气体灭火系统施工及验收规范》(GB50263-2007)的规定内容进行竣工验收,当其验收项目有一项为不合格时,系统验收判定为不合格。  
系统设备联动功能的验收  系统设备手动功能的验收  机械排烟系统的验收  机械防烟系统的验收  自然通风及自然排烟设施的验收  
自动喷水灭火系统的工程施工质量缺陷,当A=0,且B≤2,且B+C≤5时,竣工验收判定为合格;否则,竣工验收判定为不合格  防烟排烟系统的工程施工质量缺陷,当A=0,且B≤2,且B+C≤6时,竣工验收判定为合格;否则,竣工验收判定为不合格  消防给水及消火栓系统的工程施工质量缺陷,当A=0,且B≤检查项的10%,且B+C≤20%时,竣工验收判定为合格;否则,竣工验收判定为不合格  火灾自动报警系统的工程施工质量缺陷,当A=0,B≤5,且B+C≤检查项的5%时,竣工验收判定为合格;否则,竣工验收判定为不合格  
施工图等设计文件  联动调试记录表  立项批准文件  风管系统安装及检查记录  
验收时施工单位未提供施工过程质量检查记录  火灾确认后,火灾自动报警系统在30s内联动开启了相应防烟分区的全部排烟阀  系统3#送风机的型号规格与设计文件不符  火灾确认后,火灾自动报警系统在52s内自动关闭了与排烟无关的通风、空调系统  
施工图等设计文件  联动调试记录表  立项批准文件  风管系统安装及检查记录  
风管表面应平整.无损坏  风口安装位置与设计不符  调节装置安装调节灵活  风管问距不符合设计要求  竣工验收申请报告不齐全  
自动喷水灭火系统   防排烟系统  消防给水及消火栓系统   火灾自动报警系统
  
火灾自动报警系统  室内消火栓系统  自动喷水灭火系统  防烟排烟系统  
室内消火栓系统  消防应急照明和疏散指示系统  自动喷水灭火系统  防烟排烟系统  灭火器配置  
施工图等设计文件  联动调试记录表  立项批准文件  风管系统安装及检查记录  
防烟排烟系统:A=0,B=2,C=3  气体灭火系统:气体喷放指示灯不能正常工作  火灾自动报警系统:A=0,B=1,C=检查项的5%  泡沫灭火系统:泡沫消防水泵在主电源下不能正常启动  灭火器:A=0,B=1,C=4  
防烟、排烟系统观感质量的综合验收  防烟、排烟系统设备手动功能的验收  防烟、排烟系统设备联动启动功能验收  自然通风及自然排烟设施验收  
施工图等设计文件  联动调试记录表  立项批准文件  风管系统安装及检查记录  
A=0,B=3,B+C=4  A=0,B=2,B+C=8  A=0,B=2,B+C=5  A=1,B=2,B+C=3  
自动喷水灭火系统  防排烟系统  消防给水及消火栓系统  火灾自动报警系统  气体灭火系统  