你可能感兴趣的试题
消防给水及消火栓系统、自动喷水灭火系统、防烟排烟系统的工程施工质量缺陷,当A=0,B≤2且B+C≤6时,竣工验收判定为合格;否则,竣工验收判定为不合格。 火灾自动报警系统的工程施工质量缺陷,当A=0,B≤1,且B+C≤检查项的5%时,竣工验收判定为合格;否则,竣工验收判定为不合格。 泡沫灭火系统按照《泡沫灭火系统施工及验收规范》(GB50281-2006)的规定内容进行竣工验收,当其功能验收不合格时,系统验收判定为不合格 气体灭火系统按照《气体灭火系统施工及验收规范》(GB50263-2007)的规定内容进行竣工验收,当其验收项目有一项为不合格时,系统验收判定为不合格。
系统设备联动功能的验收 系统设备手动功能的验收 机械排烟系统的验收 机械防烟系统的验收 自然通风及自然排烟设施的验收
自动喷水灭火系统的工程施工质量缺陷,当A=0,且B≤2,且B+C≤5时,竣工验收判定为合格;否则,竣工验收判定为不合格 防烟排烟系统的工程施工质量缺陷,当A=0,且B≤2,且B+C≤6时,竣工验收判定为合格;否则,竣工验收判定为不合格 消防给水及消火栓系统的工程施工质量缺陷,当A=0,且B≤检查项的10%,且B+C≤20%时,竣工验收判定为合格;否则,竣工验收判定为不合格 火灾自动报警系统的工程施工质量缺陷,当A=0,B≤5,且B+C≤检查项的5%时,竣工验收判定为合格;否则,竣工验收判定为不合格
施工图等设计文件 联动调试记录表 立项批准文件 风管系统安装及检查记录
验收时施工单位未提供施工过程质量检查记录 火灾确认后,火灾自动报警系统在30s内联动开启了相应防烟分区的全部排烟阀 系统3#送风机的型号规格与设计文件不符 火灾确认后,火灾自动报警系统在52s内自动关闭了与排烟无关的通风、空调系统
施工图等设计文件 联动调试记录表 立项批准文件 风管系统安装及检查记录
风管表面应平整.无损坏 风口安装位置与设计不符 调节装置安装调节灵活 风管问距不符合设计要求 竣工验收申请报告不齐全
自动喷水灭火系统 防排烟系统 消防给水及消火栓系统 火灾自动报警系统
火灾自动报警系统 室内消火栓系统 自动喷水灭火系统 防烟排烟系统
室内消火栓系统 消防应急照明和疏散指示系统 自动喷水灭火系统 防烟排烟系统 灭火器配置
施工图等设计文件 联动调试记录表 立项批准文件 风管系统安装及检查记录
防烟排烟系统:A=0,B=2,C=3 气体灭火系统:气体喷放指示灯不能正常工作 火灾自动报警系统:A=0,B=1,C=检查项的5% 泡沫灭火系统:泡沫消防水泵在主电源下不能正常启动 灭火器:A=0,B=1,C=4
防烟、排烟系统观感质量的综合验收 防烟、排烟系统设备手动功能的验收 防烟、排烟系统设备联动启动功能验收 自然通风及自然排烟设施验收
施工图等设计文件 联动调试记录表 立项批准文件 风管系统安装及检查记录
A=0,B=3,B+C=4 A=0,B=2,B+C=8 A=0,B=2,B+C=5 A=1,B=2,B+C=3
自动喷水灭火系统 防排烟系统 消防给水及消火栓系统 火灾自动报警系统 气体灭火系统