消防应急照明和疏散指示系统竣工后,建设单位应负责组织相关单位进行工 程检测,检测不合格的工程不得投入使用。消防应急照明和疏散指示系统现场 检测包括()等组件的检测。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

消防控制室应能分别通过手动、 自动控制集中电源型消防应急照明和疏散指示系统或集中控制型消防应急照明和疏散指示系统,将其从主电工作状态切换到应急工作状态  集中控制型消防应急照明系统的联动应由消防联动控制器联动应急照明控制器实现  集中电源型消防应急照明系统的联动应由消防联动控制器联动应急照明集中电源和应急照明分配电装置实现  火灾确认后,立即切断所有区域的非消防电源  
连续3次操作试验机构,观察标志灯具自动应急转换情况  照明灯具的光源及隔热情况应符合要求  状态指示灯应正常  连续3次按试验按钮,标志灯具应能完成自动转换  
应急照明控制器  应急照明集中电源  应急照明分配电装置  应急照明配电箱  
应急照明控制器  应急照明分配电装置  应急照明配电箱  应急照明集中电源  
火灾确认后,由发生火灾的报警区域开始,顺序启动着火层及相邻上下层疏散通道的应急照明和疏散指示系统  集中控制型消防应急照明和疏散指示系统的联动控制设计,应急照明控制器应通过集中电源或应急照明配电箱连接灯具,并控制灯具的应急启动、蓄电池电源的转换  具有一种疏散指示方案的场所,系统应设置可变疏散指示方向功能  建筑室外使用的消防应急灯具的最低防护等级为IP65  
集中控制型消防应急灯具  应急照明控制器  应急照明集中电源  应急照明分配电装置  应急照明配电箱  
应急照明控制器直接与应急照明集中电源连接  应急照明集中电源,直接与消防应急照明灯具  应急照明控制器直接与应急照明控制器连接  应急照明控制器直接与应急照明配电箱连接  
手动控制自带电源型消防应急照明和疏散指示系统的主电工作状态和应急工作状态的转换  分别通过手动和自动控制集中电源型消防应急照明和疏散指示系统.集中控制型消防应急照明和疏散指示系统从主电工作状态切换到应急工作状态  受消防联动控制器控制的系统应能将系统的故障状态和应急工作状态信息传输给消防控制室图形显示装置  不能通过手动和自动控制集中电源型消防应急照明和疏散指示系统.集中控制型消防应急照明和疏散指示系统从主电工作状态切换到应急工作状态  
应急照明控制器  应急照明分配电装置  应急照明配电箱  消防应急灯具  
消防应急照明灯具  消防应急标志灯具  应急照明配电箱  应急照明集中电源  
火灾确认后,由发生火灾的报警区域开始,顺序启动火灾层及上下层疏散通道的应急照明和疏散指示系统。  集中控制型消防应急照明和疏散指示系统的联动控制设计,应由火灾报警控制器或消防联动控制器启动应急照明控制器实现  建筑高度 25 的医院,共六层。该建筑消防应急照明和疏散指示系统的蓄电池电源的供电时间为 30min  该建筑室内地面使用的消防应急灯具的最低防护等级为 IP30  
集中控制型消防应急照明和疏散指示系统,应由火灾报警控制器或消防联动控制器启动应急照明控制器实现  集中电源非集中控制型消防应急照明和疏散指示系统,应由消防联动控制器联动应急照明集中电源和应急照明分配电装置实现  自带电源非集中控制型消防应急照明和疏散指示系统,应由火灾报警控制器启动应急照明配电箱实现  当确认火灾后,由发生火灾的报警区域开始,顺序启动全部疏散通道的消防应急照明和疏散指示系统,系统全部投入应急状态的启动时间不应大于 5s  
疏散指示标志灯具  应急照明配电箱  应急照明控制器  消防应急照明灯具  
高危险区域内使用的消防应急照明和疏散指示系统的应急转换时间不应大于5s  消防应急灯具是为人员疏散、灭火救援提供帮助的各类灯具、包括消防应急照明灯具、消防应急标志灯具  100m及以下建筑蓄电池组初装容量的初始放电时间不小于180min  消防应急照明和疏散指示系统选择应遵循的原则有专业性、节能性、安全性  
安全疏散系统及安全出口应急照明和疏散指示标志  客房的应急疏散指示图  厨房内燃油(气) 设备、 管(烟) 道  单位履行自身消防安全职责的情况  