你可能感兴趣的试题
空气操作机构的断路器,当压力降低至规定值时,应闭锁重合闸、合闸及跳闸回路 液压操作机构的断路器,当压力降低至规定值后,应自动断开断路器 弹簧操作机构的断路器,应有弹簧未拉紧自动断开断路器的功能 液压操作机构的断路器,当压力降低至规定值时,应闭锁重合闸、合闸及跳闸回路
能监视电源和跳闸回路的完好性,以及备用设备自动合闸回路的完好性 能指示断路器的位置状态,其断路器的跳、合闸线圈可用并联电阻来满足跳、合闸指示等亮度的要求 应具有防止断路器跳跃的电气闭锁装置 断路器的合闸或跳闸动作完成后,命令脉冲能自动解除
应有电源监视,并宜监视合闸回路的完整性; 应能指示断路器合闸与跳闸的位置状态,自动合闸或跳闸时应有明显信号; 合闸或跳闸完成后,应使命令脉冲手动解除; 有防止断路器“跳跃”的电气闭锁装置。
应有电源监视,并宜监视合闸回路的完整性 应能指示断路器合闸与跳闸的位置状态,自动合闸或跳闸时应有明显信号 合闸或跳闸完成后,应使命令脉冲手动解除 有防止断路器“跳跃”的电气闭锁装置
应有电源监视,并宜监视跳、合闸绕组回路的完整性,应能指示断路器合闸、跳闸的位置状态;自动重合闸或跳闸时应有明显信号; 合闸或跳闸完成后应使命令脉冲自动解除,有防止断路器“跳跃”的自动闭锁装置; 有反映断路器故障跳闸时的故障信号; 接线应简单可靠,使用电缆芯最少。
能监视电源和跳闸回路的完好性,以及备用设备自动合闸回路的完好性 能指示断路器的位置状态,其断路器的跳、合闸线圈可用并联电阻来满足跳、合闸指示灯亮度的要求 应具有防止断路器跳跃的电气闭锁装置 断路器的合闸或跳闸动作完成后,命令脉冲能自动消除
断路器防跳跃装置; 六氟化硫压力低闭锁; 防止非全相合闸; 防止误操作装置。
应有电源监视,并宜监视、跳合闸绕组回路的完整性 合闸或跳闸完成后应使命令脉冲自动解除 有防止断路器“跳跃”的电气闭锁装置 接线应简单可靠,使用电缆芯最少
应有电源监视,并宜监视跳合闸线圈回路的完整性; 应能指示断路器合闸与跳闸的位置状态,自动合闸或跳闸时应有明显信号; 合闸或跳闸后应使命令脉冲保持; 有防止断路器“跳跃”的电气闭锁措施。
分闸线圈断线 控制开关的把手未松开或接点卡住 合闸线圈断线 合闸挚子保持不住
非特殊情况下禁止使用, __开关柜面板上的分闸和合闸按钮, 进行断路器的分合闸操作。 非特殊情况下严禁进入柜内, 采用断路器手车上的分闸和合闸按钮, 进行断路器的分合闸操作。 变配电所的值班人员在非特殊情况下, 并经值班供电调度, 严禁开启密封的__柜母线室的隔离挡板 断路器手车压互手车必须在“试验位置”时才能插上或解除二次插头, 严禁断路器手车压互手车在“合闸”或“工作位置”装上或解除二次插头。
断路器控制回路应有电源监视,并宜监视跳、合闸绕组回路的完整性; 应能指示保护动作,重合闸位置信号; 应能指示断路器合闸与跳闸的位置状态,自动合闸或跳闸时应有明显信号; 合闸和跳闸完成后应使命令脉冲自动解除,有防止断路器跳跃的电气闭锁。