当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

消防技术检测服务机构对某建筑内火灾探测器的安装质量进行检查,结果如下,其中不符合规范规定的是()

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

探测器直接安装在某倾斜角度为40°的屋顶上  安装在顶棚上的点型感烟探测器距空调送风口的水平距离为0.6m  安装在顶棚上的点型感烟探测器距多孔送风顶棚孔口的水平距离为1.2m  顶棚上竖直安装的下垂高度为300mm的指示牌,离点型感烟火灾探测器的距离为0.4m  宽度为2.7m的内走廊顶棚上的点型感烟探测器居中安装,且安装间距为15m  
探测器的安装间距为16m  探测器至端墙的距离为8m  探测器的安装间距为14m  探测器至端墙的距离为10m  
采样管网安装高度为21m,探测器采用高灵敏型  采样管道采用毛细管布置方式,毛细管长度为3.2m  垂直采样管上的采样孔间距为3.2m  每根水平采样主管的长度为100m  
部分端子板上接了4根导线  报警总线采用阻燃耐火电线电缆  控制器的主电源使用电源插头与消防电源连接  引入控制器内的导线留有150mm的余量  系统供电线路采用耐火铜芯电线电缆  
水平采样管道, 每 3 米间隔设置一个采样孔  采样管道采用毛细管布置, 毛细管长度为 2. 7m  单根采样管道上的采样孔为 28 个  每根水平采样主管的长度为 200m  采样管网安装高度为 16m, 探测器采用非高灵敏型  
在A采样吸气式感烟火灾探测器釆样管末端加人试验烟时,探测器在90s后发出报警信号  在B采样吸气式感烟火灾探测器釆样管末端加入试验烟时,探测器在100s后发出报警信号  在C采样吸气式感烟火灾探测器采样管末端加入试验烟时,探测器在110s后发出报警信号  在D釆样吸气式感烟火灾探测器采样管末端加入试验烟时,探测器在125s后发出报警信号  
感烟火灾探测器无法发出报警信号  某火灾声光警报器无法发出声光警报信号  消防电话分机无法与消防电话总机通话  某防火卷 帘控制器无法控制防火卷帘升降"  
点型感烟火灾探测器距离墙壁的水平距离为0.3m  安装在顶棚上的点型感烟火灾探测器距离空调送风口的水平距离为0.5m  点型感烟火灾探测器的底座与导线之间采用压接方式连接  每个报警区域的模块集中设置在配电箱内  
安装在宽度为2.8米的内走道顶棚上的点型感烟探测器之间的间距为10m  安装在商务套间内的点型感烟探测器距梁边的距离为0.3m  安装在顶棚上的点型感烟探测器距空调送风口的距离为2m  安装在某斜屋顶上点型感烟探测器的倾斜角为25°  
安装在宽度为2.5m的内走道顶棚上相邻两个点型感温探测器间距为12m,距端墙的距离为5m  相邻两组线型红外光束感烟火灾探测器的光束轴线的水平距离为12m  部分点型探测器倾斜安装,安装倾斜角60°  安装在顶棚下方的线型感温火灾探测器与墙壁的距离为0.8m  
某感烟火灾探测器无法发出报警信号  某火灾声光警报器无法发出声光警报信号  某消防电话分机无法与消防电话总机通话  某防火卷帘控制器无法控制防火卷帘升降  
某感烟火灾探测器无法发出报警信号  某火灾声光警报器无法发出声光警报信号  某消防电话分机无法与消防电话总机通话  某防火卷帘控制器无法控制防火卷帘升降  
安装在宽度为2.8米的内走道顶棚上的点型感烟探测器的间距为10m  安装在商务套间内的点型感烟探测器距梁边的距离为0.3m  安装在顶棚上的点型感烟探测器距空调送风口的距离为2m  安装在某斜屋顶上点型感烟探测器的倾斜角为25°  
在宽度小于3m的内走道顶棚上安装探测器时,宜靠边安装  点型感温火灾探测器的安装间距不应超过10m  点型感烟火灾探测器的安装间距不应超过15m  探测器宜水平安装,当确实需倾斜安装时,倾斜角不应大于45°  探测器至端墙的距离不应大于安装间距的1/3  

热门试题

更多