当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

为什么兆欧表则量用的引线不能编织在一起使用?

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

能  不能  没有明确规定  有些情况不能  
兆欧表的”L”与”E”接线柱的引线不能混在一起  测试前应将被测线路或设备的电源切断,并进行放电  测量时,应保持兆欧表的转速恒定,不要摇得忽快忽慢,使指针不稳  以上答案均正确  
试验前将兆欧表“L”桩头直接用引线连接电缆线芯  兆欧表应放置平稳,操作时用力应均匀  兆欧表空短接时,指针应在无限大“∞”位置  测试前先消除外部泄漏的影响  兆欧表以120转/分钟为宜  
兆欧表应按被测电气设备的电压等级选用  兆欧表的引线必须使用绝缘较好的单根多股软线  测量前,兆欧表应做一次检查  严禁带电测量设备的绝缘,测量前应将被测设备电源断开  
一、二次线圈均需要1000V兆欧表  一、二次线圈均需要2500V兆欧表  一次线圈用2500V兆欧表,二次线圈用1000V兆欧表  一次线圈用2500V兆欧表,二次线圈用500V兆欧表  
按被测电气设备的电压等级正确选择兆欧表。兆欧表的引线必须使用绝缘良好的单根多股软线,两根引线不能缠在一起使用,引线也不能与电气设备或地面接触;  测量前检查兆欧表,开路时指针是否指在“∞”位,短路时指针是否指在“0”位;  测量前应将被测量设备电源断开并充分放电。测量完毕后,也应将设备充分放电。接线时,“接地”E端钮应接在电气设备外壳或地线上,“线路”L端钮与被测导体连接。测量电缆的绝缘电阻时,应将电缆的绝缘层接到“屏蔽端子”G上;  测量时,将兆欧表放置平稳,摇动手柄使转速逐渐增加到120转/分钟。