当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

测量时,兆欧表线()绞在一起。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

单股软线  双股软线  单股硬线  双股绞线  
1000V兆欧表  2500V兆欧表  500V兆欧表  200V兆欧表  
兆欧表用线应用绝缘良好的单根线  禁止在有感应电可能产生的环境中测量  在测量电容器等大电容设备时,读数后应先停止摇动,再拆线  使用前应先检查兆欧表的状态  
单股软线  双股软线  单股硬线  双股绞线  
兆欧表的”L”与”E”接线柱的引线不能混在一起  测试前应将被测线路或设备的电源切断,并进行放电  测量时,应保持兆欧表的转速恒定,不要摇得忽快忽慢,使指针不稳  以上答案均正确  
必须正确选用兆欧表;  连接导线必须用多股线,且在测量时相互连接;  每次使用前均需检查兆欧表是否完好;  只有在设备完全不带电的情况下才能用兆欧表测量绝缘电阻;  测量时兆欧表手柄转速应逐渐加快至额定转速,且只有在指针稳定不再摇摆后约1min读数。  
500V兆欧表;  100V兆欧表;  2500V兆欧表;  1000V兆欧表。  
一、二次线圈均需要1000V兆欧表  一、二次线圈均需要2500V兆欧表  一次线圈用2500V兆欧表,二次线圈用1000V兆欧表  一次线圈用2500V兆欧表,二次线圈用500V兆欧表  
按被测电气设备的电压等级正确选择兆欧表。兆欧表的引线必须使用绝缘良好的单根多股软线,两根引线不能缠在一起使用,引线也不能与电气设备或地面接触;  测量前检查兆欧表,开路时指针是否指在“∞”位,短路时指针是否指在“0”位;  测量前应将被测量设备电源断开并充分放电。测量完毕后,也应将设备充分放电。接线时,“接地”E端钮应接在电气设备外壳或地线上,“线路”L端钮与被测导体连接。测量电缆的绝缘电阻时,应将电缆的绝缘层接到“屏蔽端子”G上;  测量时,将兆欧表放置平稳,摇动手柄使转速逐渐增加到120转/分钟。  
500V兆欧表  1000V兆欧表  2500V兆欧表  5000V兆欧表  